На первый взгляд - эта тема, казалось бы, не очень связана с данной веткой форума, однако, учитывая вес УЗК в диагностике ВДГО, с вопросом, который был поднят в теме "Диагностика газопровода", решил создать новую тему и предлагаю ознакомиться с хронологией нормативной базы по этому вопросу (см. вложенный файл - "Хронология нормативной базы по ВДГО"), а также с конкретными предложениями по порядку проведения технического диагностирования ВДГО в городских условиях (см. вложенный файл - "Порядок проведения ВДГО").
Данная работа была выполнена ООО "Центр "СМТ-Качество" и ЗАО "СТЭК", г. Санкт-Петербург на основании решения совещания рабочей группы под руководством советника председателя комитета энергетики г. Санкт-Петербурга в начале марта 2014 г.
К сожалению, в связи с частой сменой руководителей данного комитета и вице-губернаторов, отвечающих за ТЭК нашего города, эти предложения так и остались на бумаге.
На самом деле, проведенный анализ нормативов и предлагаемые конкретные пути решения этой большой проблемы могут быть востребованы заинтересованными специалистами, предлагаемый порядок проведения ВДГО может стать основой программы для администраций любого города нашей страны, заинтересованных в безопасности людей с учетом длительных сроков эксплуатации газопроводов. К сожалению, как показала практика и время - г. Санкт-Петербургу эти документы оказались не нужны.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что это проект, который естественно подлежит доработке, учитывая множество подводных камней, существующих при его реализации.
 

Вложения

  • ХРОНОЛОГИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО ВДГО.doc
    ХРОНОЛОГИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО ВДГО.doc
    26 KB · Просмотры: 94
  • Порядок проведения ВДГО.doc
    Порядок проведения ВДГО.doc
    34.6 KB · Просмотры: 100

UZK-Element

Мастер дефектоскопии
Регистрация
14.03.2015
Сообщения
1,002
Реакции
68
тема стоящая внимания.
-нет методик вдго.
-не понятно нужны ли эксперты.
-контроль газопровода через перекрытие методом узк.
 
  • Нравится
Реакции: mrak

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,780
Реакции
1,340
Возраст
38
тема стоящая внимания.
-нет методик вдго.
-не понятно нужны ли эксперты.
-контроль газопровода через перекрытие методом узк.
Ростехнадзор разъясняет: Разрешительные документы для выполнения работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования

Какими разрешительными документами (лицензия, допуск СРО) должна обладать организация, предлагающая выполнить работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования? В соответствии с п. 3.5 МДС 42-1.2000 «Положение о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий. Общие требования. Методы диагностирования», утвержденной Приказом Госстроя России от 03.05.200г. №101, работы по диагностике внутренних газопроводов проводятся специализированными организациями, имеющими лицензии Госгортехнадзора России или Госстроя России на диагностику внутренних газопроводов.
Ответ:
Специалистами межрегионального отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности, за объектами газораспеределения и газопотребления подготовлен ответ по данному вопросу.
Проведение диагностики внутридомового газового оборудования не попадает под действие Федерального закона от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
В соответствии с п.6 «Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», утвержденных приказом Ростехнадзора 17.12.2013 за № 613 (далее-Правила), диагностику оборудования может проводить организация, имеющая в своем составе квалифицированный персонал и аттестованную лабораторию неразрушающего контроля. Методика проведения диагностики внутридомового газового оборудования определена данными Правилами.
Следовательно, работы по диагностике внутридомового и внутриквартирного оборудования могут проводить организации, имеющие в штате аттестованных специалистов по обслуживанию и ремонту газового оборудования, а также аттестованную лабораторию неразрушающего контроля.
(Источник: https://kostroma-diagnostika.ru/news/1489333134/ )
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,780
Реакции
1,340
Возраст
38
В инете даже такое нашел. "Заключение по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования". Возможно будет интересно. ( http://www.scirkut.ru/files/oumkd/vdgo/prosv28.pdf )
 

UZK-Element

Мастер дефектоскопии
Регистрация
14.03.2015
Сообщения
1,002
Реакции
68
Тарас,
если вы почитаете 613 правила и МДС, то увы не обнаружите методики диагностирования межэтажных перекрытий., да и многое чего не обнаружите , зато обязывают взять пробы бетона на хлориды и ПиаШ.
так же притягивают за уши экспертов и проводят расчет ресурса остаточного. по методике "политест-инжениринг" а она для ОПО.
613 правила - это пустышка . такую я и сам состряпаю .
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,780
Реакции
1,340
Возраст
38
Тарас,
если вы почитаете 613 правила и МДС, то увы не обнаружите методики диагностирования межэтажных перекрытий., да и многое чего не обнаружите , зато обязывают взять пробы бетона на хлориды и ПиаШ.
так же притягивают за уши экспертов и проводят расчет ресурса остаточного. по методике "политест-инжениринг" а она для ОПО.
613 правила - это пустышка . такую я и сам состряпаю .
Да, возможно Вы правы. Всех тонкостей я не знаю. Соглашусь с Вами, что не корректно переменять методику (но другой просто нет). Но в Украине этого вообще ничего не делается, по крайней мере даже не слышал.ardon:
 

Тарас

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
08.07.2012
Сообщения
3,780
Реакции
1,340
Возраст
38

Vlad_INSI

Профессионал
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
801
Реакции
66
по итогу по всей россии носится "Эгида" из кирова которая проводит диагностику не пойми как ( по факту у меня лично при проведении диагностики: взята проба воздуха, проверена тяга у вентканала, проверка толщины металла у трубы ни проверка трубы в футляре, ни магнитной памяти металла)
 

UZK-Element

Мастер дефектоскопии
Регистрация
14.03.2015
Сообщения
1,002
Реакции
68

Друг

Новичок
Регистрация
14.06.2018
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Москва
Я так понимаю, компания которая хочет проводить Диагностику ВДГО обязана написать "Свою" Методику проведения работ и узаконить её в РТН?
 

GRAf_1x

Бывалый
Регистрация
03.03.2017
Сообщения
78
Реакции
10
Адрес
Архангельск
Пытаемся проводить диагностику, ходили в ростехнадзор с распечатанной методикой и вопросами. В итоге разработали тех карту что мы можем делать и согласовывали там. В итоге вик швов + узк не понравившихся, толщинометрия, мпм не по всей длине ессно, окрашено жеш, проверка футляр труба на контакт, замер вентиляции, утечки. Очень все муторно и ненадежно. Как рассчитать ресурс непонятно. Попробовали сделать 90 кв дом, только переплевались, никуда не попасть, люди не пускают. Нашли плохие трубы, все краны старые пробковые текут, газовые плиты текут. В квартирах со стеклопакетами вентиляции нет. Это тема похлеще ЖКХ.
 

astrut

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
24.10.2013
Сообщения
7,749
Реакции
2,516
В квартирах со стеклопакетами вентиляции нет.
Со стеклопакетами есть еще более печальное обстоятельство. Они гораздо прочнее старых окон. Отсюда последствия хлопка или взрыва газа гораздо серьезнее стали.
А с межэтажками и проходом через стены хабаровчане вроде сделали прибор электропотенциальный, позволяющий потерю сечения труб в этих местах контролировать
 

Liquid

Новичок
Регистрация
22.07.2016
Сообщения
1
Реакции
0
А можно поподробнее про прибор замера толщины в межэтажных проходах электропотенциальным методом и где это вы читали или видели, что именно хабаровчане сделали. Если есть контакты то можно их получить или как-то связаться? Встретились бы, пререговорили. Да на общественность можно было выложить, если что-нибудь срослось.
А так по методам контроля межстенных переходов, встречался с людьми которые уверяли приобрести прибор Wavemaker G4
для диагностики трубопровода, и что только он способен это сделать. Но данный прибор больше для промышленных трубопроводов предназначен, датчики предусмотрены лишь от Ду50. А в МКД в переходах как правило диаметры меньших размеров. Но самое главное это цена, она космос! Нецелесообразно покупать данный прибор даже если все дома города, по договору будете делать вы.
 

kot5430

Бывалый
Регистрация
10.12.2013
Сообщения
175
Реакции
26
Но данный прибор больше для промышленных трубопроводов предназначен, датчики предусмотрены лишь от Ду50. А в МКД в переходах как правило диаметры меньших размеров.

Неправда Ваша. Есть датчики и на малые диаметры:
http://www.guided-ultrasonics.com/claw-transducers/
 

Anton LNK

Новичок
Регистрация
15.05.2017
Сообщения
9
Реакции
0
Согласно п. 7.1.6 ГОСТ Р 54961 "методика должна быть утверждена уполномоченным федеральным органом власти".
Если ВДГО не является ОПО, то и согласовывать методику, возможно, надо не в РТН?
Но тогда вопрос - где?) Может быть в Жилищном комитете?)
 