Контроль трубопровода системы кондиционирования

Ответить

Maratikus

Бывалый
Регистрация
09.09.2015
Сообщения
87
Реакции
0
Адрес
Москва
Здравствуйте! Подскажите по какому документу вести контроль сварных швов трубопровода системы кондиционирования? по трубам течет вода и антифриз (этиленгликоль) температура около 10 гр.C, давление 4 МПа. Трубы диаметром 300мм. толщина стенки труб 8мм.
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
Здравствуйте! Подскажите по какому документу вести контроль сварных швов трубопровода системы кондиционирования? по трубам течет вода и антифриз (этиленгликоль) температура около 10 гр.C, давление 4 МПа. Трубы диаметром 300мм. толщина стенки труб 8мм.
А это ОПО?
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
288
ОПО - Опасный производственный объект. см 116-ФЗ.
Maratikus,
Что указано в проекте?
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,692
Реакции
728
Адрес
Пермь
хде монтируется этот трубопровод?
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,692
Реакции
728
Адрес
Пермь
ну мы так будем долго переписываться.... ))) на каком производственном объекте? Если вы работаете в системе НК то должны понимать что во пирах все нужно соотносить с ПБ 03-440-02 или ПБ 03-372-00 отсюда уже и будем плясать!!!
 

Maratikus

Бывалый
Регистрация
09.09.2015
Сообщения
87
Реакции
0
Адрес
Москва
Это здание аэропорта, трубопровод центральной системы кондиционирования. Вся эта система находится в подвале аэропорта.
 

Maratikus

Бывалый
Регистрация
09.09.2015
Сообщения
87
Реакции
0
Адрес
Москва
Тогда что Вы там без проекта делаете?

medvedev-spok-bro_27099168_orig_.jpg
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
288
Maratikus, Аэропорт относится, к особо опасным и технически сложным объектам, должен устанавливаться государственный строительный надзор за строительством, независимый технический надзор и авторский надзор.

Вот у последних спросите, пока с вас не спросили первые двое :D
 

Игорь Антонович

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
23.02.2015
Сообщения
2,676
Реакции
629
Да сейчас не кто не понимает,что вписывать в проект. Кто делает проекты? Это конторы с большими связями и откатами(федерального значения), проекты у них ОЧЕНЬ дорогие или мелкие конторки, часто не имеющие персонал и проекты полное ГОВНО, но дешевы. Не давно, обращаются с просьбой провести контроль(выписать документы) на трубопровод системы пожаротушения, в проекте 3% и ни одного НТД. Монтажники не делают схем и не считают стыки. На мой вопрос:"Сколько стыков, какого диаметра?", был дан ответ:"Хер его знает, мы не считали." Одни других стоят.
 

kvn505

Бывалый
Регистрация
21.12.2012
Сообщения
234
Реакции
44
Возраст
40
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.
 

TRam_

Профессионал
Регистрация
07.07.2015
Сообщения
789
Реакции
126
а вообще этиленгликоль ядовит. Если "удачно" порвёт, то будет как с недавним пожаром в Домодедово, только вот вместо дыма будет ядовитый туман.
 

Maratikus

Бывалый
Регистрация
09.09.2015
Сообщения
87
Реакции
0
Адрес
Москва
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

И что же в этих нормативных документах написано по данной теме?
 

Maratikus

Бывалый
Регистрация
09.09.2015
Сообщения
87
Реакции
0
Адрес
Москва
Maratikus, Аэропорт относится, к особо опасным и технически сложным объектам, должен устанавливаться государственный строительный надзор за строительством, независимый технический надзор и авторский надзор.

Вот у последних спросите, пока с вас не спросили первые двое :D

Там никто ничего не знает)) проект делают монтажники сами себе, естественно про контроль там ничего не будет написано
 