Вопрос про нормы контроля для объектов ГО

Ответить

boxer

Бывалый
Регистрация
03.12.2013
Сообщения
65
Реакции
15
Здравствуйте коллеги. Возникла следующая проблема. Для сварных соединений трубопроводов ГО ( по СП 62.13330) при забраковке стыка по результатам РК нет требования об удвоенном проценте контроля последующих стыков. Есть требование по удвоении по результатам УК (при условии дубля 10 % РК). В отмененном СНиПе 3.05.02 четко прописано об удвоении количества и т.д. Получается стык просветил, забраковал, отремонтировали, просветил и все? Может кто то сталкивался и разъяснит?
И второй вопрос по механке (доп. стыкам). Согласно всем СП 42-101; 102; , тому же СП 62.13330 критерием оценки стыка при мех. испытаниях является предел прочности а не место разрушения (для стали). Получается стык порвался по шву (ОЗ), предел прочности по нижней границе для данной марки стали, и все ОК?
 