Паровой котёл ДКВР 10-13 заглушка колокольчиков - Неразрушающий контроль | Форум Дефектоскопист
Неразрушающий контроль | Форум Дефектоскопист
Вернуться   Неразрушающий контроль | Форум Дефектоскопист > Форум Дефектоскопист > Визуальный и измерительный контроль


Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.11.2017, 16:07   #1
Super-Cooler
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0
По умолчанию Паровой котёл ДКВР 10-13 заглушка колокольчиков

Добрый день. Интересует такой вопрос: при визуальном осмотре барабанов парового котла ДКВР 10-13 обнаружены заглушенные колокольчики (вальцовочные соединения) в количестве 15 в верхнем барабане и 8 в нижнем. Теперь собственно вопрос: прописано ли где-то допустимое количество или процент от общего количества отглушки экранных труб в барабанах котла?
Super-Cooler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 16:27   #2
Тарас
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Тарас
 
Регистрация: 08.07.2012
Адрес: Харьков
Сообщений: 2,696
Благодарил(а): 60 раз(а)
Поблагодарили: 527 раз(а)
Репутация: 530
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Super-Cooler Посмотреть сообщение
прописано ли где-то допустимое количество или процент от общего количества отглушки экранных труб в барабанах котла?
А в паспорте это разве не сказано или НТД по диагностике котлов?
Тарас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 18:15   #3
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 3,871
Благодарил(а): 350 раз(а)
Поблагодарили: 787 раз(а)
Репутация: 720
По умолчанию

"в количестве 15 в верхнем барабане и 8 в нижнем."
Стало быть, 7 труб экранных. Про них заводская инструкция молчит. Да и глушены все трубы, наверное, не так как в заводской инструкции написано
Изображения
Тип файла: jpg P8160087.jpg (186.2 Кб, 32 просмотров)
astrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 08:50   #4
Super-Cooler
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
А в паспорте это разве не сказано или НТД по диагностике котлов?
Ни в паспорте, ни в других НТД по диагностике я не нашёл
Super-Cooler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 08:50   #5
Super-Cooler
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
"в количестве 15 в верхнем барабане и 8 в нижнем."
Стало быть, 7 труб экранных. Про них заводская инструкция молчит. Да и глушены все трубы, наверное, не так как в заводской инструкции написано
Миниатюры
А вот это интересно. Что за документ?
Super-Cooler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 09:11   #6
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 3,871
Благодарил(а): 350 раз(а)
Поблагодарили: 787 раз(а)
Репутация: 720
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Super-Cooler Посмотреть сообщение
Что за документ?
Это заводская инструкция на ДКВРы. У владельцев котла должна быть
astrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 09:42   #7
Super-Cooler
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
Это заводская инструкция на ДКВРы. У владельцев котла должна быть
Даже ссылаясь на инструкцию, инфа только по конвективному пучку. Где вот взять нормы отглушки в общем по барабанам или хотябы по экранным трубам (раз по конвективным более-менее разобрались).
Super-Cooler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 10:23   #8
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 3,871
Благодарил(а): 350 раз(а)
Поблагодарили: 787 раз(а)
Репутация: 720
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Super-Cooler Посмотреть сообщение
Где вот взять нормы отглушки в общем по барабанам
Вот и выходит 10 % от конвективки, а экраны нет. И, раз пошла такая пьянка, проверьте овальность верхнего барабана и прямолинейность нижней образующей и по очкам экранов. Так, на всякий случай
astrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 11:07   #9
aav59ru
Мастер Дефектоскопии
 
Аватар для aav59ru
 
Регистрация: 15.10.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 2,191
Благодарил(а): 146 раз(а)
Поблагодарили: 266 раз(а)
Репутация: 266
По умолчанию

мы проходили такую ситуацию, пришлось делать расчёт котла заново, и смотреть обеспечивает или нет тепловые режимы
__________________
Привет всем от Черного Дефектоскописта!
http://ok.ru/defect
aav59ru вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
astrut (14.11.2017)
Старый 14.11.2017, 11:31   #10
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 3,871
Благодарил(а): 350 раз(а)
Поблагодарили: 787 раз(а)
Репутация: 720
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от aav59ru Посмотреть сообщение
пришлось делать расчёт котла заново
И режимную наладку. А если у него еще и верхний барабан кривоват, хорошо если он на половину давления пройдет. А меньше нельзя по той же заводской инструкции
astrut вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2018. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com