Как уменьшить технические потери?

Ответить

Tatyanas

Новичок
Регистрация
23.01.2016
Сообщения
4
Реакции
0
Подскажите пожалуйста . Какие рекомендации можно дать по уменьшению технических теплопотерь через вентиляцию здания. По дефектам строительства понятно все . А вот из-за рекуперации тепла с 20 по 4 этаж происходит выброс теплого воздуха , который нагревает фасад .
 

Вложения

  • IR_28555.jpg
    IR_28555.jpg
    730.7 KB · Просмотры: 26
  • IR_28691.jpg
    IR_28691.jpg
    691.7 KB · Просмотры: 27

Ellagarto

Профессионал
Регистрация
14.10.2015
Сообщения
689
Реакции
66
Адрес
Иркутск
а вы то почему их должны дать? пускай тепловентлитярщики их и дают
 

Teplonadzor

Свой
Регистрация
18.04.2013
Сообщения
33
Реакции
8
Адрес
Санкт-Петербург
Веб-сайт
www.Teplonadzor.ru
Здравствуйте!

Хотелось бы видеть как минимум фотографии, как максимум конструктивное решение этой части фасада. Эти точки и линии абсолютно бесполезны в данном случае, тепловая настройка термограмм была бы куда полезнее.

По имеющимся картинкам можно предположить эксфильтраию внутреннего теплого воздуха. Чем выше этаж, тем сильнее выдавливает внутренний воздух. Вообще-то воздух должен покидать здание через предназначенные для этого решения. Там стоят клапаны? Дайте больше информации об объекте.

А кто это такие "тепловентиляторщики"?
 

Tatyanas

Новичок
Регистрация
23.01.2016
Сообщения
4
Реакции
0
Конструктив

Каркасно- монолитное здание с вентилируемым фасадом. это выброс тепла через систему приточно вытяжной вентиляции. С 7 этажа рекуператоры стоят. На схеме показано как по проекту должен происходить процесс данной установки.
 

Вложения

  • getimg.jpg
    getimg.jpg
    39.2 KB · Просмотры: 13

Tatyanas

Новичок
Регистрация
23.01.2016
Сообщения
4
Реакции
0
Кто такие тепловентиляторщики.

Видимо,те кто должен обслуживать данную систему. Но они как раз не спрашивают. Спрашивают энергоаудиторы и арендатели.
 

Teplonadzor

Свой
Регистрация
18.04.2013
Сообщения
33
Реакции
8
Адрес
Санкт-Петербург
Веб-сайт
www.Teplonadzor.ru
Теперь стало понятнее. Там поэтажная система вентиляции с одним рекуператором на каждом этаже. Выброс воздуха греет фасады, это показано на термограмах. Вопрос в снижении теплопотерь.

Если есть подозрения на эффективность рекуперации. Надо проверить режим работы рекуператоров, соответствие температуры и расходов приточки и вытяжки проекту или нормам.

Чтобы рекуператоры давали эффект в соответствии с их КПД, надо иметь достаточно герметичные ограждающие конструкции. Инфильтрация и эксфильтрация через щели в конструкциях и проветривание идет мимо рекуператора и очень сильно снижает эффективность его работы и срок окупаемости.

Если с ограждающими конструкциями и оборудованием все в порядке, снизить затраты можно снижая показатели воздухообмена в нерабочие часы и выходные дни.
 

Tatyanas

Новичок
Регистрация
23.01.2016
Сообщения
4
Реакции
0
Если с ограждающими конструкциями и оборудованием все в порядке, снизить затраты можно снижая показатели воздухообмена в нерабочие часы и выходные дни.[/QUOTE]

спасибо. Но если взглянуть на другие термо то можно увидеть ,,дырявый,, фасад.
 
Сверху