Изменения № 2 к СП 62.13330-2011

Ответить

ggvin

Бывалый
Регистрация
16.01.2013
Сообщения
138
Реакции
59
Адрес
г. Санкт-Петербург
Веб-сайт
smt-kachestvo.ru
На официальном сайте Росстандарта 11.01.16 опубликована информация о разработке и выпуске проекта изменений № 2 к СП 62.13330-2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с изменением № 2».
Срок публичного обсуждения - 2 месяца, до 11.03.16. Срок принятия и введения в действие, соответственно, намного позже (а то уже отдельные организации рьяно пытаются использовать данный документ).
Ссылка на информацию - http://standard.gost.ru/wps/portal/developsp
Там - контакты разработчиков: адрес, тел. для официального обмена информацией
 

Вложения

  • СП 62.1330.2011 с изм. 2.PDF
    СП 62.1330.2011 с изм. 2.PDF
    1.2 MB · Просмотры: 137

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
На официальном сайте Росстандарта 11.01.16 опубликована информация о разработке и выпуске проекта изменений № 2 к СП 62.13330-2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с изменением № 2».
Срок публичного обсуждения - 2 месяца, до 11.03.16. Срок принятия и введения в действие, соответственно, намного позже (а то уже отдельные организации рьяно пытаются использовать данный документ).
Ссылка на информацию - http://standard.gost.ru/wps/portal/developsp
Там - контакты разработчиков: адрес, тел. для официального обмена информацией
[FONT=&quot]:mad: Очере[FONT=&quot]д[/FONT]ной пример [FONT=&quot]идиотизма[/FONT]: в п. 10.4.1. [FONT=&quot]сказано[/FONT]: "Стыки полиэтиленовых газопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ Р 55724" .
Если бы открыли этот ГОСТ, то узнали бы, что "Настоящий стандарт устанавливает методы ультразвукового контроля стыковых, угловых, нахлесточных и тавровых соединений с полным проваром корня шва, выполненных дуговой, электрошлаковой, газовой, газопрессовой, электронно-лучевой, лазерной и стыковой сваркой оплавлением или их комбинациями, в сварных изделиях из металлов и сплавов для выявления следующих несплошностей: трещин, непроваров, пор, неметаллических и металлических включений" :D[/FONT]
 
Последнее редактирование:

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
Коллега, может Вы знаете.
Горгазы, облгазы и т. д. являются дочерними предприятиями Газпрома? Может и не надо спрашивать разрешения на применение СТО Газпром?
 

ggvin

Бывалый
Регистрация
16.01.2013
Сообщения
138
Реакции
59
Адрес
г. Санкт-Петербург
Веб-сайт
smt-kachestvo.ru
Горгазы, облгазы и т. д. являются дочерними предприятиями Газпрома? Может и не надо спрашивать разрешения на применение СТО Газпром?

Краткая историческая справка.

В советское время горгазы и облгазы (соответственно и их газопроводы) входили в структуру жилищно-коммунального хозяйства, при этом на них распространялись нормативные документы, разработанные с непосредственным участием Академии жилищно-коммунального хозяйства им. Панфилова, или под ее патронажем (в частности, касаемо нашей темы - это СНиП 3.05.02-88*).

Магистральные газопроводы входили в структуру Министерства нефтяной и газовой промышленности (затем - Министерство газовой промышленности), и на них распространялись документы этой епархии (кстати - ВНИИСТ в то время входил также в Миннефтегазстрой).

Затем появился Газпром, который стал активно скупать и поглощать отдельные горгазы и облгазы (еще пока не все). Для этого в его структуре появилась организация Газпромгазораспределение, которую сейчас съел Газпроммежрегионгаз.

Так вот, для организаций, входящих в структуры Газпрома обязательны к применению документы типа СТО... , СТО Газпромгазораспределение ..., для остальных (типа ГУПов - эти документы не действуют, для них обязательны СП 62.13330, СП 42-101(102, 103). И в РТН существует аналогичное разделение.
Хотя во многих Газпромовских документах существуют ссылки на перечисленные "негазпромовские" документы.

В этом ракурсе интересен пример Питера, в котором существует ООО "Петербурггаз", который принадлежит и городу (51%) и Газпрому (49%), уставный капитал ООО целых 10 000 (!!!) рублей - данная организация городом не продается и относится к ЖКХ, там документы типа СТО нелегитимны, хотя многие работающие там, к сожалению, этого не понимают...
И в Москве Мосгаз Газпрому не отдают, кто хочет делится жирным пирогом?
 

ggvin

Бывалый
Регистрация
16.01.2013
Сообщения
138
Реакции
59
Адрес
г. Санкт-Петербург
Веб-сайт
smt-kachestvo.ru
Может и не надо спрашивать разрешения на применение СТО Газпром?

В дополнение к моему предыдущему сообщению очень важная информация по контролю сетей газораспределения и газопотребления (т.н. газопроводов населенных пунктов)

В развитие Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления было выпущено Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1005-р "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия" (в приложении). Это постановление - действующее.

В перечне обязательных к применению документов по проведению контроля нет ни одного документа с аббревиатурой СТО...
Поэтому вызывает вопрос правомерности применения СТО Газпрома по НК Мосгазом и Мособлгазом в части УЗК, о чем Вы писали ранее.

 

Вложения

  • Перечень обязательных документов по 1005-р.docx
    Перечень обязательных документов по 1005-р.docx
    15.6 KB · Просмотры: 29

Игорь Антонович

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
23.02.2015
Сообщения
2,676
Реакции
629
[FONT=&quot]:mad: Очере[FONT=&quot]д[/FONT]ной пример [FONT=&quot]идиотизма[/FONT]: в п. 10.4.1. [FONT=&quot]сказано[/FONT]: "Стыки полиэтиленовых газопроводов проверяют ультразвуковым методом по ГОСТ Р 55724" .
Если бы открыли этот ГОСТ, то узнали бы, что "Настоящий стандарт устанавливает методы ультразвукового контроля стыковых, угловых, нахлесточных и тавровых соединений с полным проваром корня шва, выполненных дуговой, электрошлаковой, газовой, газопрессовой, электронно-лучевой, лазерной и стыковой сваркой оплавлением или их комбинациями, в сварных изделиях из металлов и сплавов для выявления следующих несплошностей: трещин, непроваров, пор, неметаллических и металлических включений" :D[/FONT]

Не убавляется количество идиотов в стане разработчиков НТД.
 

Vlad_INSI

Профессионал
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
801
Реакции
67
епть мы еще по первому изменению жить не стали, а они второе сочинили...
 

Vlad_INSI

Профессионал
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
801
Реакции
67
ПРИДУРКИ... опять низкое 0,005, убрали 0,1 из изменения №1. что есть особые условия в таблице 14? где сейсмичность?
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
288
Мне вот интересно, Газпром газораспределение не допусти или они сами не захотели участвовать, в разработке... им же треть из этого строить и половину эксплуатировать потом
 

Vlad_INSI

Профессионал
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
801
Реакции
67
наружка по сейсмике 50%
внутрянка 57 и выше 100%
ни слова про методичку УЗК хордовыми ПЭПами

занавес :shock:
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
В дополнение к моему предыдущему сообщению очень важная информация по контролю сетей газораспределения и газопотребления (т.н. газопроводов населенных пунктов)

В развитие Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления было выпущено Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1005-р "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия" (в приложении). Это постановление - действующее.

В перечне обязательных к применению документов по проведению контроля нет ни одного документа с аббревиатурой СТО...
Поэтому вызывает вопрос правомерности применения СТО Газпрома по НК Мосгазом и Мособлгазом в части УЗК, о чем Вы писали ранее.

А теперь вопрос: в каком из этих документов содержатся данные для разбраковки сетей газораспределения и газопотребления ультразвуковым контролем.:D
 

Vlad_INSI

Профессионал
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
801
Реакции
67
А теперь вопрос: в каком из этих документов содержатся данные для разбраковки сетей газораспределения и газопотребления ультразвуковым контролем.:D

в методичке для хордовых пэп... но ее там нет
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
так и живем... единственная радость большой набор пэпов под сдр11 и 17,6 :D
Вот и получается, чтобы реально проконтролировать по п.2 приходится согласовывать с заказчиком применение СТО Газпром ... :shock:
 

Deniss

Специалист
Регистрация
24.09.2014
Сообщения
366
Реакции
182
Адрес
Таллин
вот кстати!
ДРУЗЬЯ!
УЗК с хордовыми ПЭПами.. Подскажите номер стандарта, который мог бы оговаривать как светить стыковой сварочный шов на нержавеющей трубе
у меня труба с наружным диаметром 33мм и толщиной стенки 1,5мм
ПЭП мне обещали сделать но требуют номер стандарта!
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
вот кстати!
ДРУЗЬЯ!
УЗК с хордовыми ПЭПами.. Подскажите номер стандарта, который мог бы оговаривать как светить стыковой сварочный шов на нержавеющей трубе
у меня труба с наружным диаметром 33мм и толщиной стенки 1,5мм
ПЭП мне обещали сделать но требуют номер стандарта!
1,5 мм маловато даже для хордовых ПЭП. Напрашивается что-то специализированное. Кажется в Алтес делали контроль похожих труб. :shock:
 

Deniss

Специалист
Регистрация
24.09.2014
Сообщения
366
Реакции
182
Адрес
Таллин
ну да.. мало! но сделать на заказ ПЭП реально дешевле чем полторы тысячи швов под рентген пускать...
но производитель божится что они в состоянии такой изготовить. проблема в том что надо подцепить этот ПЭП к какому-то стандарту. с критериями контроля, с методикой.. да любой короче...
 