Подскажите пожалуйста . Какие рекомендации можно дать по уменьшению технических теплопотерь через вентиляцию здания. По дефектам строительства понятно все . А вот из-за рекуперации тепла с 20 по 4 этаж происходит выброс теплого воздуха , который нагревает фасад .
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Профессионал
Регистрация: 24.08.2012
Адрес: Сызрань
Сообщений: 1,338
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
210 раз(а)
Репутация: 191
|
![]()
А что если это тепловентиляторщики и спрашивают?
__________________
Чем больше узнаёшь про УЗК, тем меньше знаешь УЗК. Царь прикажет - дураки найдутся. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: 18.04.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а)
Репутация: 10
|
![]()
Здравствуйте!
Хотелось бы видеть как минимум фотографии, как максимум конструктивное решение этой части фасада. Эти точки и линии абсолютно бесполезны в данном случае, тепловая настройка термограмм была бы куда полезнее. По имеющимся картинкам можно предположить эксфильтраию внутреннего теплого воздуха. Чем выше этаж, тем сильнее выдавливает внутренний воздух. Вообще-то воздух должен покидать здание через предназначенные для этого решения. Там стоят клапаны? Дайте больше информации об объекте. А кто это такие "тепловентиляторщики"?
__________________
http://www.Teplonadzor.ru - тепло и холод под надзором |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
![]()
Каркасно- монолитное здание с вентилируемым фасадом. это выброс тепла через систему приточно вытяжной вентиляции. С 7 этажа рекуператоры стоят. На схеме показано как по проекту должен происходить процесс данной установки.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Новичок
Регистрация: 18.04.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а)
Репутация: 10
|
![]()
Теперь стало понятнее. Там поэтажная система вентиляции с одним рекуператором на каждом этаже. Выброс воздуха греет фасады, это показано на термограмах. Вопрос в снижении теплопотерь.
Если есть подозрения на эффективность рекуперации. Надо проверить режим работы рекуператоров, соответствие температуры и расходов приточки и вытяжки проекту или нормам. Чтобы рекуператоры давали эффект в соответствии с их КПД, надо иметь достаточно герметичные ограждающие конструкции. Инфильтрация и эксфильтрация через щели в конструкциях и проветривание идет мимо рекуператора и очень сильно снижает эффективность его работы и срок окупаемости. Если с ограждающими конструкциями и оборудованием все в порядке, снизить затраты можно снижая показатели воздухообмена в нерабочие часы и выходные дни.
__________________
http://www.Teplonadzor.ru - тепло и холод под надзором |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
![]()
Если с ограждающими конструкциями и оборудованием все в порядке, снизить затраты можно снижая показатели воздухообмена в нерабочие часы и выходные дни.[/QUOTE]
спасибо. Но если взглянуть на другие термо то можно увидеть ,,дырявый,, фасад. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отбрехаться от пленки Тасма??? | Закупщик | Радиографический контроль | 31 | 15.08.2017 21:25 |
Проблемы прогнозирования работоспособности конструкций по данным НК | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 5 | 12.10.2015 04:56 |
НК как компонент стратегии минимизации рисков и затрат | admin | Статьи о дефектоскопии | 3 | 28.01.2014 20:45 |
DAC и DGS!что лучше? | lordandrea | Ультразвуковой контроль | 115 | 30.05.2013 09:43 |
Как это возможно? | verxup | Ультразвуковой контроль | 10 | 20.02.2013 22:36 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2019. Перевод: zCarot.
|