Гидравлические испытания резервуара.

Ответить

Tr1N

Свой
Регистрация
26.01.2016
Сообщения
19
Реакции
0
Здравствуйте.

Допускается ли подобное?

В резервуар закачивается вода до давления 1,0 МПа и откачивается воздух, потом азотом додавливается до 1,95 МПа.

Можно ли так проводить ГИ?
 

Колян2

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
25.12.2012
Сообщения
5,220
Реакции
1,141
Возраст
61
Адрес
"Три шурупа" (Уфа, однако..)
Здравствуйте.

Допускается ли подобное?

В резервуар закачивается вода до давления 1,0 МПа и откачивается воздух, потом азотом додавливается до 1,95 МПа.

Можно ли так проводить ГИ?
Почему нет, ежели есть необходимость и возможность "помыть бабосы" Можно ещё порекомендовать замену обычной воды на бутилированный "Нарзан" с доставкой прямо от скважины вертолётом.
 
  • Нравится
Реакции: Tr1N

kivin

Профессионал
Регистрация
07.12.2012
Сообщения
728
Реакции
198
Какой резервуар вы собираетесь так испытывать?

Смотрите «Правила промышленной безопасности
опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением»:
180. При заполнении оборудования водой воздух из него должен быть удален полностью.
...
Использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления в оборудовании, заполненном водой, не допускается.
 