РК контроль швов перекрестий резервуара

Ответить

кхм-волга

Новичок
Регистрация
15.08.2014
Сообщения
3
Реакции
1
Здравствуете, разъясните ГОСТ 31385-2008 п.8.3 таб 18 " швы перекрестий вертикального и горизонтального шва ВИК+РК" какой процент контроля по РК таб.19. если перекрестия входя в длину швов стенки резервуара. Технадзор настаивает на 100% перекрестий независимо от класса резервуара . В СТО-СА-03-002-2009 более подробно все написано.
 

creetlord1982

Свой
Регистрация
24.10.2015
Сообщения
29
Реакции
0
у нас контролируется 2-мя пленками отдельно от горизонта и вертикала
 

Сергей З.

Специалист
Регистрация
19.05.2015
Сообщения
314
Реакции
30
Здравствуете, разъясните ГОСТ 31385-2008 п.8.3 таб 18 " швы перекрестий вертикального и горизонтального шва ВИК+РК" какой процент контроля по РК таб.19. если перекрестия входя в длину швов стенки резервуара. Технадзор настаивает на 100% перекрестий независимо от класса резервуара . В СТО-СА-03-002-2009 более подробно все написано.

Технадзор может настаивать, решает собственник(заказчик), по его воле % контроля может быть увеличен, по сравнению с требованием НТД(проектом), он и оплачивает работы. Если требование исходит только от технадзора, просите письменное предписание, пусть укажет, какой пункт какого документа вы нарушили и на каком основании он требует увеличение % контроля.
 