Добрый день!
Подскажите пожалуйста-контроль сварных швов резервуара избыточным давлением кто проводит? лаборатория НК может проводить? Как проводить? По какой методике? Порядок цен?
 

rustem82

Свой
Регистрация
12.08.2013
Сообщения
34
Реакции
3
Возраст
41
Адрес
г. Казань
РД-25.160.00-КТН-001-12_часть2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И РЕМОНТЕ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Часть 2. Методы контроля качества сварных соединений

Приложение Д. (Д.5. Контроль избыточным давлением)
 

rustem82

Свой
Регистрация
12.08.2013
Сообщения
34
Реакции
3
Возраст
41
Адрес
г. Казань
Д.5.1 Средства контроля
Д.5.1.1 Для проведения контроля избыточным давлением применяются насосы, обеспечивающие давление от 40 до 400 Па.
Д.5.1.2 При течеискании применяются пенные индикаторы, обеспечивающие обнаружение течей при температуре проведения контроля.
Д.5.1.3 В качестве пенного индикатора следует применять растворы, состав которых указан в таблице Д.1. При работе в зимнее время, для предохранения раствора от замерзания, в состав В добавляется хлористый натрий в количествах, указанных в таблице Д.2.
Д.5.2 Проведение контроля
Д.5.2.1 Нанести пенный индикатор на сварные швы как снаружи, так и изнутри.
Д.5.2.2 Создать избыточное давление в зазоре между стенкой резервуара и усиливающей накладкой, с использованием для этого контрольного отверстия в усиливающей накладке. После проведения испытания контрольное отверстие должно быть заполнено ингибитором коррозии.
Д.5.2.3 Осмотр контролирующей поверхности производится непосредственно после создания избыточного давления. Контроль производится визуально при естественном или искусственном освещении. Освещенность должна соответствовать требованиям ГОСТ 1844 и составлять не менее 350 лк.
Д.5.2.4 Идентификация выявленных дефектов производиться по образовавшимся пузырькам на поверхности контролируемого объекта. Выявленные дефекты маркируются краской и после их устранения проверяются вновь.
Д.5.2.5 Результаты контроля оформляются в виде заключения, с указанием схемы контроля и обнаруженных дефектов. Форма заключения приведена в приложении Ж настоящей части документа.
 
  • Нравится
Реакции: M2K

PаPеR

Специалист
Регистрация
27.02.2013
Сообщения
326
Реакции
38
1.7.12. Герметичность кровли вертикального резервуара при гидравлическом испытании следует проверять следующим образом: залить воду в резервуар на высоту 1 м, закрыть заглушками все люки на стенке и кровле резервуара и увеличить высоту наполнения водой, создавая избыточное давление на 10 % выше проектной величины. При этом необходимо тщательно следить за показаниями U-образного манометра, так как давление может изменяться не только от подачи воды, но и от колебания температуры окружающего воздуха. В процессе испытания сварные соединения необходимо смачивать снаружи мыльным или другим индикаторным раствором.
Примечание. Избыточное давление можно создавать, нагнетая воздух компрессором.
 

m_a_v

Специалист
Регистрация
31.10.2012
Сообщения
301
Реакции
31
Примечание. Избыточное давление можно создавать, нагнетая воздух компрессором.


ага, а потом, по неграмотности, ловить этот резервуар в соседнем дворе!!! это в лучшем случае...

а в худшем, капиталить днище и стенку!
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
ага, а потом, по неграмотности, ловить этот резервуар в соседнем дворе!!! это в лучшем случае...

а в худшем, капиталить днище и стенку!
Не-е-е-е. Это когда вакуумную камеру опрессовывают давлением, тогда "в соседнем дворе". И крыша там же.
 

PаPеR

Специалист
Регистрация
27.02.2013
Сообщения
326
Реакции
38
ага, а потом, по неграмотности, ловить этот резервуар в соседнем дворе!!! это в лучшем случае...

а в худшем, капиталить днище и стенку!

Нормативка писалась для грамотных людей. Если ее применяют в своей деятельности безмозглые люди, то это еще не значит, что документ неправильный.
 

m_a_v

Специалист
Регистрация
31.10.2012
Сообщения
301
Реакции
31
Нормативка писалась для грамотных людей. Если ее применяют в своей деятельности безмозглые люди, то это еще не значит, что документ неправильный.

обратите внимание, что никто не говорит о плохой нормативке!!! все высказываются о безграмотности исполнителей!!! а вздувшихся резервуаров огромное количество!!! и анкера вырывает, и стенку раздувает.
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
обратите внимание, что никто не говорит о плохой нормативке!!! все высказываются о безграмотности исполнителей!!! а вздувшихся резервуаров огромное количество!!! и анкера вырывает, и стенку раздувает.
Если исполнитель грамотный, он и без нормативки опрессует без аварии, а безграмотному и нормативка не поможет.
 