Необходимость проведения ВИК.

Ответить

Ragnarj

Бывалый
Регистрация
23.11.2013
Сообщения
68
Реакции
0
Нужно показать технадзору в каком документе указана необходимо провести визуально-измерительный контроль. Это тупо я понимаю, однако в СТО Газпром указано согласно СНИП 03.05.05-84, ПБ 03-585-03, РД 51-31323949-38-98, нормативных документах ОАО "Газпром".
В СНиП не указано что 100% нужно проводить ВИК. В ПБ есть фраза "Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва". Однако данное ПБ от отменено и вместо него Руководство по безопасной эксплуатации. Там указано то же только в рекомендательной форме.
В инструкции по НК 2-2.2-083-2006 указано: "Сварные соединения газопроводов выполненные при строительстве реконструкции и ремонте газопроводов подлежат визуальному и измерительному контролю в объеме 100%".
В РД 51-... также не указано что 100% нужно проводить ВИК.
Вопрос: есть ли какой либо документ на технологические трубопроводы который указаывает что ВИК нудно проводить именно 100% всех сварных соединений (доказать) ?
 

m_a_v

Специалист
Регистрация
31.10.2012
Сообщения
301
Реакции
31
Нужно показать технадзору в каком документе указана необходимо провести визуально-измерительный контроль. Это тупо я понимаю, однако в СТО Газпром указано согласно СНИП 03.05.05-84, ПБ 03-585-03, РД 51-31323949-38-98, нормативных документах ОАО "Газпром".
В СНиП не указано что 100% нужно проводить ВИК. В ПБ есть фраза "Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва". Однако данное ПБ от отменено и вместо него Руководство по безопасной эксплуатации. Там указано то же только в рекомендательной форме.
В инструкции по НК 2-2.2-083-2006 указано: "Сварные соединения газопроводов выполненные при строительстве реконструкции и ремонте газопроводов подлежат визуальному и измерительному контролю в объеме 100%".
В РД 51-... также не указано что 100% нужно проводить ВИК.
Вопрос: есть ли какой либо документ на технологические трубопроводы который указаывает что ВИК нудно проводить именно 100% всех сварных соединений (доказать) ?


впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда вы надзору доказываете, что нужно делать. в основном все точно наоборот!!!

в конечном итоге, сама ситуация абсурдна, поскольку ужесточение требований к результатам должна только приветствоваться. а в основном, вы уже сами все указали!
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
В СНиП в п 4.11 сказано, что контролю подлежат стыки, наихудшие по результатам внешнего осмотра. подразумевается 100% ВИК.
 

PаPеR

Специалист
Регистрация
27.02.2013
Сообщения
326
Реакции
38
Если речь идет о МГ, то в части НК СНиП 2.05.06-85 ссылается на СНиП III-42-80. А тот, в свою очередь, рассказывает про проверку шва на предмет соответствия рабочим чертежам, государственным стандартам и инструкциям - это уже ВИК, причем явно 100%.
К слову, ПБ 03-585-03 отменены.
 