Доброго времени суток!
При проведении диагностирования надземного газопровода Ду100 на территории завода был обнаружен деформированный участок в виде искривления газопровода (смещение осей). И появился вопрос - а где взять нормативы на допускаемое искривление??
ни в Методике по диагностированию надземных газопроводов, согласованных Ростехнадзором исх. № 03-04-11/131 от 31.08.2004, ни в Методике проведения промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов указаний нет.
В СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 тоже не нашел.
Подскажите как оценить такие дефекты?
 

Вложения

  • DSC01691.JPG
    DSC01691.JPG
    4.5 MB · Просмотры: 54

Singelschucher

Специалист
Регистрация
23.01.2015
Сообщения
390
Реакции
46
Ещё
СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Не помню, надо читать. Может там есть. Но судя по оглавлению, врядли.
 
Последнее редактирование:

Dzango

Новичок
Регистрация
28.08.2015
Сообщения
7
Реакции
1
Ещё
СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

Не помню, надо читать. Может там есть. Но судя по оглавлению, врядли.

Тут тоже нет.
Что то близкое нашел в РД 03-606-03, там это называется переломом осей, но опять же нет ссылки на НТД, по которой оценивается этот критерий.
 

PаPеR

Специалист
Регистрация
27.02.2013
Сообщения
326
Реакции
38
Тут тоже нет.
Что то близкое нашел в РД 03-606-03, там это называется переломом осей, но опять же нет ссылки на НТД, по которой оценивается этот критерий.

Перелом осей - это дефект сварного шва при изготовлении. Здесь больше похоже на деформацию (краном ударили или еще что). На прогиб в результате просадки опор не похоже, слишком острый угол перегиба.
В РД 03-606-03 нет отбраковок, он общий для всех надзоров.
 

PаPеR

Специалист
Регистрация
27.02.2013
Сообщения
326
Реакции
38
Поищите внимательнее в СНиПах.
На крайний случай можно оценить профиль оси геодезическим методом, провести расчет и прикинуть напряжения в газопроводе (могут превышать допустимые для данной марки стали).
 

Vlad_INSI

Профессионал
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
801
Реакции
67
вмятина есть?
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,715
Реакции
739
Адрес
Пермь
сделать цветную и толщинометрию в месте перелома оси, да и хрен с ним пусть стоит... ничего смертельного тут не вижу, главное, чтоб с опор не был смещен... или тут подвески?, на фото не видно... тут и давление то, наверное не больше 3кгс/см2
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
сделать цветную и толщинометрию в месте перелома оси, да и хрен с ним пусть стоит... ничего смертельного тут не вижу, главное, чтоб с опор не был смещен... или тут подвески?, на фото не видно... тут и давление то, наверное не больше 3кгс/см2
Зимой может треснуть. Надо напряжения в растянутом поясе оценить.
 

astrut

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
24.10.2013
Сообщения
7,794
Реакции
2,548
может, немного не в тему
СТО Газпром 2 - 2.4 - 083- 2006
п.8.20.3 поясняет как измерять перелом осей при сборке сварного соединения, но по поводу норм посылает к требованиям НД или ПКД. А далее, в готовом соединении, этот параметр уже не контролируют.
Еще больше не в тему РТМ-1с перелом на базе 200 мм при сборке - 1,5 мм, в готовом соединении - 3 мм.
 