Особенности экспертизы и НК металлических конструкций эксплуатируемых сооружений

  • Автор темы В мире НК
  • Дата начала
Ответить
В

В мире НК

Guest
Об авторах

Необходимо войти для просмотра
Еремин Константин Иванович

Президент холдинговой компании «ВЕЛД», г. Магнитогорск, д. т. н., профессор. Специализируется на научнопроизводственной деятельности в области предотвращения аварий зданий и сооружений, оценки остаточного ресурса зданий и сооружений с накопленными повреждениями, безопасности промышленных и гражданских объектов повышенной опасности.

Необходимо войти для просмотра
Матвеюшкин Сергей Александрович

Директор управления промышленной безопасности ООО «ВЕЛД», к. т. н.
Специалист II уровня по ВИК.

Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений является актуальной задачей, которая решается комплексом мер на стадиях от проектирования до ликвидации объекта. Безаварийная эксплуатация зданий и сооружений осуществляется на основе действующих нормативно-правовых документов, которые устанавливают требования непосредственно к конструкциям зданий и сооружений, к надзору за их техническим состоянием, к технологическим процессам, осуществляемым в зданиях и сооружениях, к работающему и обслуживающему персоналу промышленных предприятий и к эксплуатирующим службам объектов гражданского назначения.

Необходимо войти для просмотра

На основании официальных данных (рис. 1 [1, 2]) по анализу причин аварий строящихся и эксплуатируемых объектов на территории РФ в период с 1981 по 2003 г. установлено:

• профилактические меры по предотвращению аварий, обеспечению безопасности возводимых и эксплуатируемых объектов, принимаемые органами исполнительной власти и органами надзора, а также строительными и эксплуатационными организациями, предприятиями и объединениями, оказываются недостаточными: число аварий не снижается, тяжесть их увеличивается, возрастает число жертв аварий;

• основная доля аварий приходится на эксплуатируемые здания и сооружения и составляет 85 % от общего количества зарегистрированных аварий; материалы расследования показывают, что основными причинами аварий на таких объектах являются грубейшие нарушения правил технической эксплуатации зданий и сооружений;

• отсутствует должный контроль технического состояния зданий и сооружений. Озвученные официальными средствами массовой информации аварии (Трансваальпарк и Басманный рынок в Москве, аэропорт Шарль де Голь в Париже, бассейн в г. Чусовой, школа в Оренбургской обл. и др.) имели серьезные социальные последствия. Однако информация по значительной части аварий, особенно на промышленных предприятиях, не попадает по разным причинам в средства массовой информации и, самое главное, не анализируется даже в кругу специалистов. В качестве примеров разрушения конструкций можно привести некоторые аварии, в расследовании причин которых принимали участие специалисты компании «ВЕЛД»: 2006 г. - обрушение блока здания листопрокатного цеха № 5 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», площадь обрушения 5000 м2, погибло 8 человек;

• обрушение блока покрытия здания вращающихся печей ОАО «Магнитогорский цементный завод», площадь обрушения 1760 м2, без жертв (рис. 2);

Необходимо войти для просмотра
Рис.2​

• обрушение 80 % конструкций здания вращающихся печей ОАО «Коркинский цементный завод».
 

Вложения

  • 00.jpg
    00.jpg
    3.8 KB · Просмотры: 114
  • 000.jpg
    000.jpg
    3.9 KB · Просмотры: 114
  • 01.jpg
    01.jpg
    53.1 KB · Просмотры: 113
  • 02.jpg
    02.jpg
    21.3 KB · Просмотры: 115
В

В мире НК

Guest
• 2004 г. - разрушение части покрытия здания мартеновского цеха № 1 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», погиб 1 человек.

• 2002 г. - обрушение вытяжной башни № 175 высотой 100 м сероулавливающей установки аглоцеха горнообогатительного производства ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (рис. 3).

Необходимо войти для просмотра
Рис.3​

• 2001 г. - разрушение стропильной фермы здания склада ОАО «Златоустовский металлургический завод»;

• обрушение диска покрытия здания термокалибровочного цеха ОАО «Златоустовский металлургический завод» (рис. 4).

Необходимо войти для просмотра
Рис.4​

• 1996 г. - обрушение диска покрытия склада отделения упаковки цемента ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод».

Следствием подобных аварий являются не только экономические потери, но во многих случаях - это печальные экологические и социальные последствия. Бессмысленное озвучивание данных фактов неэффективно, но детальный анализ причин и последствий, выполненный специалистами, просто необходим. Именно результаты аналитической работы специалистов позволят прекратить тиражирование однотипных аварий.

Анализ причин аварийного разрушения строительных конструкций зданий и сооружений, проведенный на основании официальных данных [1, 2] и по результатам расследования аварий специалистами ООО «ВЕЛД» (рис. 5), позволяет выделить следующие основные причины (табл. 1):

Необходимо войти для просмотра
Рис. 5. Анализ причин аварийного обрушения конструкций по данным ООО «ВЕЛД»

Необходимо войти для просмотра

• нарушение правил эксплуатации;
• дефекты на стадии строительства и отступления от проектов;
• нарушения технологии производства работ при строительстве, реконструкции и ремонтах;
• низкое качество изготовления строительных конструкций.

Исходя из представленных данных видно, что на первый план выходят задачи достоверной оценки состояния конструкций и выявление потенциально опасных ситуаций. Соответственно, ошибки экспертной организации при оценке состояния объектов вносят существенный «вклад» в аварийное разрушение конструкций. Эти ошибки могут быть связаны не только с низкой квалификацией отдельных специалистов, но и с отсутствием необходимых приборов НК и диагностики в привязке к строительным конструкциям и условиям их эксплуатации.
 

Вложения

  • 03.jpg
    03.jpg
    23.1 KB · Просмотры: 114
  • 04.jpg
    04.jpg
    23.1 KB · Просмотры: 114
  • 05.jpg
    05.jpg
    36.9 KB · Просмотры: 114
  • 06.jpg
    06.jpg
    47.7 KB · Просмотры: 2
  • табл1.jpg
    табл1.jpg
    43 KB · Просмотры: 114
В

В мире НК

Guest
Поскольку перечень строительных конструкций достаточно широк и разнообразен, в рамках данной статьи рассматриваются только строительные металлические конструкции зданий промышленного назначения. Их особенностями эксплуатации, влияющими на достоверность результатов НК, являются:

1) широкий температурный диапазон эксплуатационных воздействий, чаще всего от - 60 до + 300 °С, хотя возможен перегрев до + 450 ÷ 600 °С; при этом конструкции, подверженные воздействию высоких температур, нагреты неравномерно как по длине, так и по высоте (рис. 6);

Необходимо войти для просмотра
Рис. 6. Температурные воздействия на конструкции промышленных зданий: а - температурные кривые нагрева нижних поясов подкрановых балок отделения подготовки литых слябов; б - температурная кривая по высоте подкрановой балки​

2) температурный нагрев отдельных зон и конструкции в целом постоянно меняется в течение небольших промежутков времени (рис. 7).

Необходимо войти для просмотра
Рис. 7. График изменения температуры во времени на подкрановой балке мартеновского цеха отделения раздевания слябов​

Выделим особенности проведения контроля:

1) часть наиболее нагруженных конструкций, разрушение которых может привести к аварии здания, не имеет прямого доступа для контакта, так как закрыты защитными экранами;

2) применяемые на сегодняшний день технологии не позволяют специалистам находиться на конструкциях для съема показаний без остановки производства по следующим причинам:

• высокие температуры в зоне контроля;
• загазованность или запыленность среды;
• угроза жизни и здоровью от работающего технологического оборудования.

3) конструкции находятся под слоем грязи, производственной пыли, имеют несколько слоев старой краски или значительно подвержены коррозии (рис. 8);

Необходимо войти для просмотра
Рис. 8. Фрагмент каркаса: скопление пыли и коррозия в узле​

4) менталитет работников предприятий не позволяет оставлять регистрирующую аппаратуру и приборы ни на длительный период, ни без присмотра.

Наконец, надо отметить особенности контролируемых конструктивных элементов:

1) значительное число циклов нагружений (от 40 до 1200 циклов в сутки), следствием чего являются многочисленные трещины, как правило, усталостного характера (рис. 9); в циклически нагруженных конструкциях постоянно увеличиваются не только размеры трещин, но и их количество (рис. 10).

Необходимо войти для просмотра
Рис. 9. Кран-перегружатель: трещина в стыке пояса и стенки​
 

Вложения

  • 06.jpg
    06.jpg
    47.7 KB · Просмотры: 116
  • 07.jpg
    07.jpg
    47.9 KB · Просмотры: 114
  • 08.jpg
    08.jpg
    8.3 KB · Просмотры: 114
  • 09.jpg
    09.jpg
    17.8 KB · Просмотры: 113
В

В мире НК

Guest
Необходимо войти для просмотра
Рис. 10. График изменения числа трещин в подкрановых балках и в элементах колонн и связей здания отделения подготовки литых слябов кислородно-конверторного цеха​

2) конструкции имеют крупные габариты, изготавливаются из элементов разных толщин и марок сталей (рис. 11), имеют механическую и физико-химическую неоднородность в зоне сварных соединений.

Необходимо войти для просмотра
Рис. 11. Сечение подкрановой балки коробчатого сечения конверторного отделения кислородно-конверторного цеха​

Все эти особенности повышают требования к уровню технической диагностики и соответственно к средствам НК. Опыт применения методов и средств НК, накопленный при оценке технического состояния конструкций здания, в том числе в компании «ВЕЛД», суммируется в табл. 2.

Необходимо войти для просмотра

Следует отметить, что не всегда возможно применение методов НК из-за неприспособленности существующих приборов к реальному использованию в «полевых» условиях. Опыт по оценке технического состояния стальных строительных конструкций зданий позволяет сформулировать основные требования к приборам НК, предназначенным к применению в реальных условиях эксплуатируемых сооружений:

• беспроводные системы с возможностью дистанционного съема показаний;

• стационарно устанавливаемые датчики длительного использования (3 - 5 лет) для замеров температур, деформаций, перемещений, толщины;

• задаваемая пользователем точность съема показаний (выбираемая степень «загрубления» контролируемого параметра);

• регулируемый режим съема показаний в многоканальных системах с возможностью одновременного замера n параметров в m точках при заданном интервале времени;

• габариты и вес приборов должны позволять работать в стесненных условиях и на высоте;

• возможность работы на поверхности с минимальной подготовкой или даже на неподготовленной поверхности;

• эксплуатационный диапазон температур для контактных частей прибора и элементной базы аппаратуры (блоки питания, дисплей, средства передачи, преобразования, накопления и хранения информации и др.) должен составлять от - 60 до + 300 ÷ 600 °С в зависимости от температуры возможного перегрева конструкций;

• работа в условиях производственной повышенной влажности или запыленности, а также слабой освещенности (пыле- и влагозащищенность, яркий контрастный дисплей);

• питание приборов от малогабаритных аккумуляторов, позволяющих вести контроль в течение длительного времени;

• сброс и накопление информации на малогабаритный блок памяти (например, флэш-память) с последующим воспроизведением данных на персональном компьютере в лабораторных условиях.

Удовлетворение этих требований позволит расширить область применения методов НК при оценке технического состояния строительных конструкций, повысить достоверность получаемых сведений об объекте контроля и снизить опасность аварийного разрушения конструкций.

Специалисты компании «ВЕЛД» готовы к контактам с разработчиками приборов неразрушающего контроля по вопросам разработки и испытания приборов в полевых условиях.

Литература:

1. О мерах по предотвращению аварий на строящихся и эксплуатируемых зданиях и сооружениях / Письмо Госстроя России от 05.04.1999 № БЕ-1080/19.
2. Аварии зданий и сооружений на территории Российской Федерации в 2003 году / Отчет. - М.: Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства», 2004.
 

Вложения

  • 10.jpg
    10.jpg
    19.9 KB · Просмотры: 115
  • 11.jpg
    11.jpg
    42.4 KB · Просмотры: 118
  • табл2.jpg
    табл2.jpg
    120.7 KB · Просмотры: 122

ntd96

Бывалый
Регистрация
11.08.2014
Сообщения
51
Реакции
9
А кто проводил ЭПБ опубликуйте пожалуйста весь список. ВЭЛД очень очень демпенгует цены на ЭПБ
 

admin

Admin
Регистрация
16.04.2012
Сообщения
6,701
Реакции
1,825
Адрес
Омск
Ерёмин К.И., Матвеюшкин С.А. Особенности экспертизы и НК металлических конструкций эксплуатируемых сооружений. − В мире НК. − Декабрь 2008 г. − № 4 (42). − С. 4−7. Статья любезно предоставлена редакцией журнала «В мире НК» (http://www.ndtworld.com). Наиболее точная и достоверная версия – в прикрепленном файле.
 

Вложения

  • 42_04-07.pdf
    42_04-07.pdf
    685 KB · Просмотры: 25
  • Нравится
Реакции: M2K

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
Уважаемые господа, экспертиза-дело нужное, но не не первичное, пока не будет ладу с нормативкой на контроль при изготовлении мк и при монтаже,пока будем контролировать 0,5% от общей протяженности швов, пока строй надзор не научится правильно принимать сдаточную документацию, аварии так и будут. Как может быть без аварий, если забывают заварить несколько ванночек на арматуре, если срой надзор на вопрос:"Кто принимал сварку"? отвечает:"заказчик предоставил сертификаты на электроды и металл..." Кто понимает фразу, что МДС 53.01 распространяется в том числе на аттракционы? Что такое аттракцион, кто определяет? В толковом словаре аттракцион-цирковой номер.В проектах не указываются категории св. швов, изготовители заменяя вид сварки не удосуживаются посмотреть какой катет должен быть при этом виде сварки, ОТКашники люди зависящие от начальника цеха, часто не умеющие пользоваться шаблоном, не читающие чертежи, АЦ выпускают в свет массу специалистов со 2м уровнем по ВИК, а сколько из них могут правильно описать шов в акте? Очень много вопросов и основной, что никому из заказчиков строительства не нужен контроль, ведь это тормоз, а объект надо сдать быстро и подешевле и по хрену, что так не бывает.
 
Сверху