Допуски дефектов на объекте котлонадзора

Ответить

andreyrom

Новичок
Регистрация
04.03.2018
Сообщения
1
Реакции
0
Приветствую коллег. Есть такой вопрос: допускаются ли поры на объекте котлонадзора, в частности на теплосететях которые находятся за пределами котла? В РТМ-1С информации не нашел. Или может действует еще какая-нибудь нормативка?
 

astrut

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
24.10.2013
Сообщения
7,794
Реакции
2,549
В РТМ-1С информации не нашел.
18.3.1. Визуальному контролю подвергаются все законченные сварные соединения, на которые распространяется настоящий РД независимо от марки стали, типа сварного соединения, назначения и условий работы, включая сварные соединения, не работающие под давлением (приварка к трубам шипов, плавников и деталей газоплотных панелей, элементов опор, подвесок и др.).
Далее табл.18.2. Если нормы РК и УЗК немного разные для тр-дов, "на которые распространяются правила Госгортехнадзора России" или не распространяются, то на ВИК нет разделения, требования едины
 

brait

Профессионал
Регистрация
29.10.2013
Сообщения
758
Реакции
61
Приветствую коллег. Есть такой вопрос: допускаются ли поры на объекте котлонадзора, в частности на теплосететях которые находятся за пределами котла? В РТМ-1С информации не нашел. Или может действует еще какая-нибудь нормативка?

Если только свищи маленькие)))):D:D:D
 

andreyrom88

Новичок
Регистрация
14.04.2018
Сообщения
5
Реакции
0
astrut,
Спасибо за ответ, в РТМ есть даже ссылка на СНиП 3.05.03-85, сразу не заметил.
 
Сверху