По умолчанию Контроль трубопровода системы кондиционирования

Здравствуйте! Подскажите по какому документу вести контроль сварных швов трубопровода системы кондиционирования? по трубам течет вода и антифриз (этиленгликоль) температура около 10 гр.C, давление 4 МПа. Трубы диаметром 300мм. толщина стенки труб 8мм.
Maratikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 09:55   #2
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,081
Благодарил(а): 400 раз(а)
Поблагодарили: 803 раз(а)
Репутация: 708
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Maratikus Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите по какому документу вести контроль сварных швов трубопровода системы кондиционирования? по трубам течет вода и антифриз (этиленгликоль) температура около 10 гр.C, давление 4 МПа. Трубы диаметром 300мм. толщина стенки труб 8мм.
А это ОПО?
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 10:07   #3
Maratikus
Свой
 
Регистрация: 09.09.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 87
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0
По умолчанию

Что значит ОПО?
Maratikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 10:09   #4
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,081
Благодарил(а): 400 раз(а)
Поблагодарили: 803 раз(а)
Репутация: 708
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Maratikus Посмотреть сообщение
Что значит ОПО?
Это "объект повышенной опасности"?
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 10:16   #5
Maratikus
Свой
 
Регистрация: 09.09.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 87
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил57 Посмотреть сообщение
Это "объект повышенной опасности"?
Думаю нет, там же обычная вода и антифриз без каких либо вредных веществ
Maratikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 10:28   #6
make-ks
Профессионал
 
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 1,509
Благодарил(а): 122 раз(а)
Поблагодарили: 208 раз(а)
Репутация: 213
По умолчанию

ОПО - Опасный производственный объект. см 116-ФЗ.
Maratikus,
Что указано в проекте?
make-ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 10:31   #7
Maratikus
Свой
 
Регистрация: 09.09.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 87
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от make-ks Посмотреть сообщение
ОПО - Опасный производственный объект. см 116-ФЗ.
Maratikus,
Что указано в проекте?
Нет проекта
Maratikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 10:41   #8
aav59ru
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для aav59ru
 
Регистрация: 15.10.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 2,212
Благодарил(а): 148 раз(а)
Поблагодарили: 267 раз(а)
Репутация: 267
По умолчанию

хде монтируется этот трубопровод?
__________________
Привет всем от Черного Дефектоскописта!
http://ok.ru/defect
aav59ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 10:44   #9
Maratikus
Свой
 
Регистрация: 09.09.2015
Адрес: Москва
Сообщений: 87
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от aav59ru Посмотреть сообщение
хде монтируется этот трубопровод?
В помещении
Maratikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 10:48   #10
aav59ru
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для aav59ru
 
Регистрация: 15.10.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 2,212
Благодарил(а): 148 раз(а)
Поблагодарили: 267 раз(а)
Репутация: 267
По умолчанию

ну мы так будем долго переписываться.... ))) на каком производственном объекте? Если вы работаете в системе НК то должны понимать что во пирах все нужно соотносить с ПБ 03-440-02 или ПБ 03-372-00 отсюда уже и будем плясать!!!
__________________
Привет всем от Черного Дефектоскописта!
http://ok.ru/defect
aav59ru вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разряды дефектоскопистов? Giblib Общие вопросы 80 09.06.2016 11:21
Аттестация персонала, выполняющего контроль качества оборудования и трубопроводов на В мире НК Статьи о дефектоскопии 7 05.11.2014 05:02
Рентгенографический контроль стыка трубопровода из сплава Монель.Нужна помощь!!! KAS Радиографический контроль 17 24.02.2014 17:53
Система Российских стандартов, нормативных и методических до admin Статьи о дефектоскопии 5 28.01.2014 13:53
Автоматический ультразвуковой контроль сварных стыков при ст admin Статьи о дефектоскопии 3 28.01.2014 13:30


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2018. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com