Помогите!! Требуют акты на арматуру.

Ответить

vlad070

Новичок
Регистрация
16.03.2015
Сообщения
5
Реакции
0
Требуют акты на арматуру, которую сваривают прихватками и заливают в бетон. Это вообще возможно, это же не сварной шов? Как быть на что сослаться что бы их не делать или наоборот по каким документам делать?
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Вы поди попутали и с вас на вполне законных основаниях требуют не акт ВИК, а акты скрытых работ?
 

Игорь Антонович

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
23.02.2015
Сообщения
2,714
Реакции
645
Попробуйте уточнить какой Акт нужно предоставить,согласно какого документа? Есть ГОСТ на сварку арматурных стержней есть РТМ.
 

m_a_v

Специалист
Регистрация
31.10.2012
Сообщения
301
Реакции
31
приемка осуществляется в соответствии с требованиями гост 10922-90. п.3.1.

это минимум. далее, для вашего производства и требований к арматуре.

вы должны проверять не только саму арматуру, а весь каркас, включая и приварку проволоки на поперечинах.

а требования к прихваткам такие же как и к обычному шву.
 

vlad070

Новичок
Регистрация
16.03.2015
Сообщения
5
Реакции
0
Ни чего я не попутал! Ростехнадзор запрашивает именно акт ВИК!!! А не скрытых работ! Умник!
 

vlad070

Новичок
Регистрация
16.03.2015
Сообщения
5
Реакции
0
За ГОСТ спасибо)
 

Singelschucher

Специалист
Регистрация
23.01.2015
Сообщения
390
Реакции
46
С чего это где-то выполненное сваркой соединение без сварного шва?! "Плюнули" на металл соплю - уже наплавка. :rofl: Есть СНиП, РТМ, ГОСТ.

Перечень документов на железобетон (возможно, не полный):
СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87)
СП 63.13330.2012 (СНиП 52-01-2003)
СП 27.13330.2011 (СНиП 2.03.04-84)
ГОСТ 10922
РТМ 393,
ГОСТ 14098.

ППСР ещё должен быть, аттестованные специалисты и сварщики, аттестованные оборудование и технологии сварки. Аттестованная на соответствующий пункт лаборатория, чтобы заключения выписывать. Ну, это уже тыщ на 200. Проще взятку дать. :cry:
 

Singelschucher

Специалист
Регистрация
23.01.2015
Сообщения
390
Реакции
46
Во! Ещё ГОСТ 23858.
Соединения арматуры ещё звучать где-то надо по ГОСТ 5781-82. :mocking:
 
Последнее редактирование:

Singelschucher

Специалист
Регистрация
23.01.2015
Сообщения
390
Реакции
46
Так в СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) всё ж прописано, все ссылки есть.
10.3 Сборка и сварка монтажных соединений железобетонных
конструкций
10.3.1 Типы сварных соединений арматуры между собой и с плоскими эле-
ментами проката закладных изделий, выполняемых при монтаже сборных и воз-
ведении монолитных железобетонных конструкций, размеры конструктивных
элементов, способы сварки, техника и технология, контроль качества должны со-
ответствовать проекту, ГОСТ 14098, ГОСТ 10922, [5], ГОСТ 23858 и[6]
.
10.3.2 Выполнение требований проекта по степени укрупнения арматурных
изделий, точности их сборки, схемам монтажных ярусов и зон, подготовленным
сборочным и сварочным работам, видам и объемам контроля, техники безопасно-
сти должно быть предусмотрено в проекте производства сварочных работ (ППСР) и технологических картах (регламентных) к нему, учитывающих специфику кон-
кретного объекта и возможности монтажной организации.
...
[/U]
 
Последнее редактирование:

Singelschucher

Специалист
Регистрация
23.01.2015
Сообщения
390
Реакции
46
10.3.24 Выполненные партии арматурных и закладных изделий конструк-
ций по ППСР после приемочного контроля качества сварных соединений по
ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858 должны оформляться актами скрытых работ, являю-
щимися разрешением на бетонирование с обязательным приложением протоколов
по визуальному, инструментальному и ультразвуковому
контролю.

Вот это, наверное, надо. Всё правильно, значит, Ростехнадзор требует. Не придумал ничего.
 