Ваdим
Свой
 
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 46
Благодарил(а): 35 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию Контроль швов на опорах теплотрассы

День добрый! Только зарегистрировался, пока не знаю как тут и чего... У меня такой вопрос, необходимо провести контроль сварных швов металлических опор под теплотрассу. Визуально, даже не вооруженным глазом сварили так себе, но так понимаю требования к опорам не такие как к самому трубопроводу... Я устроился дефектоскопистом недавно, и подсказать некому. Может кто-нибудь подсказать какие РД или ГОСТы имеются на эту тему? Заранее благодарен!
Ваdим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 16:16   #2
iboneh
Свой
 
Аватар для iboneh
 
Регистрация: 23.03.2014
Сообщений: 141
Благодарил(а): 35 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а)
Репутация: 12
По умолчанию

С заданием на контроль вам должны выдать документ по которому проводить этот самый контроль и делать оценку качества. Иначе вы можете им просто говорить, мол, посмотрел, швы так себе, исправлять надо.
iboneh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 16:55   #3
terkin
Бывалый
 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 295
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 31 раз(а)
Репутация: 29
По умолчанию

Читай проект т.е. чертежи листы заглавный и на сами опоры там должна быть прописана НТД на опоры если ничего нет то СНиП на монтаж металлоконструкций и тепловые сети.
terkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 17:08   #4
Ваdим
Свой
 
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 46
Благодарил(а): 35 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Про проект, это правильно сказано! Но в реальности не всё так просто, к сожалению, проект кто-то когда-то видел, но не известно где он и вообще , в проекте толщина стенки 9, а по факту-7... отсюда вывод, проект никто не видел... Если есть документы регламентирующие требования ( а они, я так понимаю, должны быть) просьба, напишите, завтра мне надо отчитаться... Спасибо
Ваdим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 17:09   #5
Ваdим
Свой
 
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 46
Благодарил(а): 35 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Толщина стенки трубопровода, имеется ввиду..
Ваdим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 17:32   #6
terkin
Бывалый
 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 295
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 31 раз(а)
Репутация: 29
По умолчанию

Не торопись прочитал бы внимательней обратил бы внимание
на
Цитата:
Сообщение от terkin Посмотреть сообщение
если ничего нет то СНиП на монтаж металлоконструкций и тепловые сети.
Эх)))
Все документы в свободном доступе сети.
Если опоры заводского изготовления ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»

Если сварены при монтаже:
СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети - строительство
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети - проектирование
СНиП 3.03.01-87 разделы 4 и 8
terkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 18:04   #7
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 5,006
Благодарил(а): 538 раз(а)
Поблагодарили: 1,091 раз(а)
Репутация: 1025
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от terkin Посмотреть сообщение
ГОСТ 23118-99
Год уже поменялся на 2012

Цитата:
Сообщение от terkin Посмотреть сообщение
СНиП 3.03.01-87 разделы 4 и 8
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
astrut на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 18:40   #8
Ваdим
Свой
 
Регистрация: 04.12.2015
Сообщений: 46
Благодарил(а): 35 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Спасибо! Завтра уже гляну!
Ваdим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 14:33   #9
aav59ru
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для aav59ru
 
Регистрация: 15.10.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 2,720
Благодарил(а): 213 раз(а)
Поблагодарили: 378 раз(а)
Репутация: 379
По умолчанию

а что тема то в УЗК разделе? пугаете меня , я было подумал что опоры узк проверять стали
__________________
Привет всем от Черного Дефектоскописта!
http://ok.ru/defect
aav59ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 17:08   #10
Игорь Антонович
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 23.02.2015
Сообщений: 2,223
Благодарил(а): 43 раз(а)
Поблагодарили: 403 раз(а)
Репутация: 405
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от aav59ru Посмотреть сообщение
а что тема то в УЗК разделе? пугаете меня , я было подумал что опоры узк проверять стали
Да сейчас хрен победишь, фермы могут не контролировать, а опоры обязательно 100% ВИК;УК;РК.
Игорь Антонович вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Урок 1: Регистрация на форуме admin Работа форума 6 29.05.2018 22:08
Контроль сварных швов нержавеющих сталей ультразвуковым томографом В мире НК Статьи о дефектоскопии 16 14.09.2015 12:52
Допольнительные дни к отпуску. Defekt Радиографический контроль 22 17.02.2015 16:19
НК как компонент стратегии минимизации рисков и затрат admin Статьи о дефектоскопии 3 28.01.2014 20:45
DAC и DGS!что лучше? lordandrea Ультразвуковой контроль 115 30.05.2013 09:43


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com