Контрольгазопровода

Ответить

Ваdим

Бывалый
Регистрация
04.12.2015
Сообщения
51
Реакции
0
Добрый день, всем!!!
Ребята, подскажите подводящий газопровод к ТЭС после ремонта какими способами контролируется? На сколько помню, основным методом является рентген и ВИК, дополнительным- УЗК. Или что-то изменилось? От рентгена уже 5 лет как отказаличь, но информация нужна...
 

Ваdим

Бывалый
Регистрация
04.12.2015
Сообщения
51
Реакции
0
Рентген фланцев

Вопрос немного сузился. Подрядчик не хочет проводить ни РК, ни УЗК, ссылаясь на то, что будут вварены фланцы, а они контролируются только ВИКом... Отсюда вопрос, светят ли угловые стыки фланцев рентгеном?
 

brait

Профессионал
Регистрация
29.10.2013
Сообщения
757
Реакции
61
Вопрос немного сузился. Подрядчик не хочет проводить ни РК, ни УЗК, ссылаясь на то, что будут вварены фланцы, а они контролируются только ВИКом... Отсюда вопрос, светят ли угловые стыки фланцев рентгеном?

Проект нужен , там должно быть указано, что да как. Если фланцы приаарные, тогда печалька, должны быть воротниковые.Опять же смотрим проект. Если вик, то не только внешне , а ещё послойно пускай проводят.
 

Ваdим

Бывалый
Регистрация
04.12.2015
Сообщения
51
Реакции
0
В проекте ссылаются на СНиП 42-01-2002, в котором сказано, что нормы контроля не распространяются на угловые соединения труб газопроводов условным диаметром до 500 мм и швы приварки к газопроводу фланцев и плоских заглушек. ТО есть по сути сделают модернизацию газопровода 1,2 МПа (вварят два фланца и глушка между ними), и кроме опрессовки и ВИК ничего не надо, не смотря на близость к населённому пункту, высокое давление и т.д. Просто посмотрят на свои стыки через лупу, скажут мамой клянус, всё чётка палючилясь и все вроде как довольны... Интересные требования к контролю у нас...
 

brait

Профессионал
Регистрация
29.10.2013
Сообщения
757
Реакции
61
В проекте ссылаются на СНиП 42-01-2002, в котором сказано, что нормы контроля не распространяются на угловые соединения труб газопроводов условным диаметром до 500 мм и швы приварки к газопроводу фланцев и плоских заглушек. ТО есть по сути сделают модернизацию газопровода 1,2 МПа (вварят два фланца и глушка между ними), и кроме опрессовки и ВИК ничего не надо, не смотря на близость к населённому пункту, высокое давление и т.д. Просто посмотрят на свои стыки через лупу, скажут мамой клянус, всё чётка палючилясь и все вроде как довольны... Интересные требования к контролю у нас...
Давление , то не очень + то большое.В снипе так и сказано, на счёт угловых.Вы можете за требовать мех.испытания.Можете провести Пвк угловых, если есть какие-то сомнения@для снятия напряжения.Своя лаборатория имеется?
Бывает, что подрядчик на работу приходить не знамо от куда и какой, тогда и головняк начинается, это про себя.)))
 

Ваdим

Бывалый
Регистрация
04.12.2015
Сообщения
51
Реакции
0
Добрый день! Своя лаборатория худо-бедно имеется, и ПВК проведём, не вопрос, но меня интересовал вопрос, что по этому поводу говорят требования, а требования, как я сказал выше, не сильно требовательны))
 

frlelik

Специалист
Регистрация
03.08.2012
Сообщения
321
Реакции
40
В проекте ссылаются на СНиП 42-01-2002, в котором сказано, что нормы контроля не распространяются на угловые соединения труб газопроводов условным диаметром до 500 мм и швы приварки к газопроводу фланцев и плоских заглушек. ТО есть по сути сделают модернизацию газопровода 1,2 МПа (вварят два фланца и глушка между ними), и кроме опрессовки и ВИК ничего не надо, не смотря на близость к населённому пункту, высокое давление и т.д. Просто посмотрят на свои стыки через лупу, скажут мамой клянус, всё чётка палючилясь и все вроде как довольны... Интересные требования к контролю у нас...
Это ваше хозяйства и вы отвечаете за его эксплуатацию. Т.е. вы сами устанавливаете требования и критерии к контролю, но менее чем это указанно в нормативных документах на данные трубопроводы.
Заварят швы, который выдержат опрессовку, но в шве будет пора на половину толщины и через несколько лет ваш трубопровод засифонит. Лучше перебдеть и сделать 200 % контроль тем более там всего несколько стыков,т.е. ВИК, РК и УЗК.
И вообще лучше сварщиков сначала попросить сварить допускные стыки. Корочкам особо не верьте.

Т.е. думайте сидеть будет лицо, ответственное за трубопровод.
 
Последнее редактирование:
Сверху