Доброго времени суток Коллеги. Возник вопрос по СНиП 3.05.04-85 нет норм на УЗК. Помогите разобраться???
 

Валдис

Свой
Регистрация
05.12.2013
Сообщения
11
Реакции
0
Кто нибудь сталкивался с этим документом???
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
Доброго времени суток Коллеги. Возник вопрос по СНиП 3.05.04-85 нет норм на УЗК. Помогите разобраться???
Какой у Вас объект контроля? Попробуем подобрать Вам нормативку.
 

Валдис

Свой
Регистрация
05.12.2013
Сообщения
11
Реакции
0
Дело в том что я составляю техкарту по УЗК на сети водоснабжения и канализации. В проекте у меня прописан СНиП 3.05.04-85. Выдержка из СНиП 3.34. При контроле качества сварных соединений стальных трубопро¬водов следует выполнять:
операционный контроль в процессе сборки и сварки трубопровода в со¬ответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*;
проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефек¬тов одним из неразрушающих (физических) методов контроля — радио¬графическим (рентгено- или гаммаграфическим) по ГОСТ 7512—82 или ультразвуковым по ГОСТ 14782—86.
Применение ультразвукового метода допускается только в сочетании с радиографическим, которым должно быть проверено не менее 10 % общего числа стыков, подлежащих контролю. В данном случае есть нормы отбраковки только на РК.
 

Валдис

Свой
Регистрация
05.12.2013
Сообщения
11
Реакции
0
Михаил откройте пожалуйста документ СНиП 3.05.04-85 там все внятно написано.
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
Дело в том что я составляю техкарту по УЗК на сети водоснабжения и канализации. В проекте у меня прописан СНиП 3.05.04-85. Выдержка из СНиП 3.34. При контроле качества сварных соединений стальных трубопро¬водов следует выполнять:
операционный контроль в процессе сборки и сварки трубопровода в со¬ответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*;
проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефек¬тов одним из неразрушающих (физических) методов контроля — радио¬графическим (рентгено- или гаммаграфическим) по ГОСТ 7512—82 или ультразвуковым по ГОСТ 14782—86.
Применение ультразвукового метода допускается только в сочетании с радиографическим, которым должно быть проверено не менее 10 % общего числа стыков, подлежащих контролю. В данном случае есть нормы отбраковки только на РК.
Вероятно, есть более свежий документ, заменяющий СНиП 3.05.04-85
 

Валдис

Свой
Регистрация
05.12.2013
Сообщения
11
Реакции
0
пробывал все бесполезно! Нужно искать другие варианты!
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
В СНиПе ссылаются на ГОСТ 14782. Это распространенная ошибка безграмотных проектировщиков. По этому ГОСТу ничего нельзя разбраковать. Ищите другую нормативку, где есть нормы по УК
 

dea135

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.02.2013
Сообщения
8,960
Реакции
1,726
В СНиПе ссылаются на ГОСТ 14782. Это распространенная ошибка безграмотных проектировщиков. По этому ГОСТу ничего нельзя разбраковать. Ищите другую нормативку, где есть нормы по УК
а это у нас всегда так было. и формально ничего сделать нельзя- в СНИПе указан ГОСТ14782 и все точка, любой другой документ это отсебятина. поэтому или пользоваться приложением 8 в ГОСТ14782 (взять эту планку мне представляется маловероятным для топикастера) или писать письма чтобы согласовали что-нибудь.
вот эта проблема возникает здесь на форуме уже какой раз и будет возникать еще много-много раз. А был бы нормальный ГОСТ с уровнями качества и вопросов никаких бы не было.
 

Митрич

Профессионал
Регистрация
14.01.2014
Сообщения
563
Реакции
307
Здравствуйте. Нормы браковки по результатам УЗК на трубопроводы канализации по СНиП 3.05.04-85 указаны в РТМ-1С. Таблица 18.5.
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
Здравствуйте. Нормы браковки по результатам УЗК на трубопроводы канализации по СНиП 3.05.04-85 указаны в РТМ-1С. Таблица 18.5.
Верно. П 1,4 указывает, что этот документ распространяется на сети наружных водопроводов и канализаций.
 

dea135

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.02.2013
Сообщения
8,960
Реакции
1,726
Нормы браковки по результатам УЗК на трубопроводы канализации по СНиП 3.05.04-85 указаны в РТМ-1С. Таблица 18.5.
Это верно, там есть ссылка на этот СНиП, но как быть с тем, что РТМ-1С утвержден приказом Минэнерго России (от 02.07.2001 N 197), т.е. речь идет о изделиях попадающих в сферу Минэнерго России, а как быть с другими случаями, когда не попадают в эту сферу? Получается, что кто-то властный должен этот РТМ-1С точно также ввести (утвердить) в подвластной ему области- тогда все будет легитимно, а в противном случае как то не очень.
Это если с формальной точки зрения подходить, а если для дела, то практически любой документ по УЗК можно адаптировать.
 

Колян2

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
25.12.2012
Сообщения
5,221
Реакции
1,142
Возраст
61
Адрес
"Три шурупа" (Уфа, однако..)
Здравствуйте. Нормы браковки по результатам УЗК на трубопроводы канализации по СНиП 3.05.04-85 указаны в РТМ-1С. Таблица 18.5.
Уточнение:табл.18.5-объёмы НК, табл.18.7-нормы по РК, 18.11-нормы по УЗК для трубопроводов в т.ч. по СНиП 3.05.04-85, так что всё законно с РТМ-1Сardon:
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
Здравствуйте. Нормы браковки по результатам УЗК на трубопроводы канализации по СНиП 3.05.04-85 указаны в РТМ-1С. Таблица 18.5.

Я тоже по нему работаю, другого не дано и газ по нему проверяем.
 