Трубы 102х4,0

Ответить

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Согласен, однако есть таблица 18.10 и продолжение таблицы 8.11 (для теплосетей), где параметры оценки (зарубок) отличаются от выше Вами приведенных. Вот может этим и интересовались, какие нормы принимать...?

Спасибо, благодаря вам перчитал РТМ-1с, у меня объекты подконтрольные РТН, согласно примечания к таблице 16.10

Примечание. Нормы эквивалентной площади приведены для отверстий с плоским дном по ГОСТ 14782. Допускается контроль по другим отражателям, если обеспечена идентичность их эквивалентной площади, подтвержденная процедурами пересчета, предусмотренными ГОСТ 14782, или свидетельством об аттестации используемого отражателя и образца, выданным специализированной научно-исследовательской организацией в области контроля

В общем по ГОСТ пересчет. в зависимости от выбранного преобразователя
 
Регистрация
18.08.2014
Сообщения
32
Реакции
0
Адрес
Хабаровск
Всем доброго времени суток!
Кто может предложить по какому док. осуществлять дефектовку труб разводки газа по цеху, 0,005МПа, диаметры 57, 108, 159, Н = 3.5 - 4мм, в рекомендуемом Крайгазом СП62.13330.2011 - полный бред. В наличии: А1212 Мастер, с ПЭП с комплекте.
 

Митрич

Профессионал
Регистрация
14.01.2014
Сообщения
563
Реакции
307
Здравствуйте. Вот еще немного зарубок. Бойан, конечно, но может кому и пригодится.
 

Вложения

  • Таблица зарубок v. 10.01.pdf
    Таблица зарубок v. 10.01.pdf
    79.3 KB · Просмотры: 32

Slatit

Специалист
Регистрация
29.11.2012
Сообщения
392
Реакции
183
Всем доброго времени суток!
Кто может предложить по какому док. осуществлять дефектовку труб разводки газа по цеху, 0,005МПа, диаметры 57, 108, 159, Н = 3.5 - 4мм, в рекомендуемом Крайгазом СП62.13330.2011 - полный бред. В наличии: А1212 Мастер, с ПЭП с комплекте.
Если газопроводы находятся на территории монтируемого объекта (от ГРУ до горелок), то по РТМ-1С.
 

Митрич

Профессионал
Регистрация
14.01.2014
Сообщения
563
Реакции
307
Уважаемый Андрей Михайлович, Вы не уточнили, какой цех. Если котлотурбинный, то действует РТМ-1С, если какой-то другой, то и норматив будет другой.
 
Регистрация
18.08.2014
Сообщения
32
Реакции
0
Адрес
Хабаровск
Здравствуйте, Митрич!
Предприятие производит нагнетатели, компрессоры, технологические турбины и т.д.
Корпуса литые закупает.
Но я так посмотрел что РТМ-1С уже заменено на РД 153-34.1-003-01.
 

Митрич

Профессионал
Регистрация
14.01.2014
Сообщения
563
Реакции
307
Уважаемый Андрей Михайлович. Во-первых РТМ-1с и РД 153-34.1-003-01 - это один и тот же документ и действует он в отрасли "энергетика", а если быть точнее то "теплоэнергетика" и в контексте газопроводов распространяется на газопроводы в пределах ТЭЦ, где газ используется, как топливо для паровых и водогрейных котлов. В Вашем случае, похоже, придется использовать СП 62.13330.2011, а иначе потом могут возникнуть сложность при сдаче газопровода. Но ни в СП 62.13330.2011, ни СНиП 42-01-2002 нет норм оценки качества швов. Есть они в СНиП 3.05.02-88, ныне отмененном и то только по РК, а по УЗК опять ссылка на ВСН 012-88. Так что, видимо, придется Вам втихаря использовать РТМ-1С. Или может какой еще документ есть с нормами оценки качества швов, да вот я не знаю. Вот такой круговорот херни в природе.
 
Регистрация
18.08.2014
Сообщения
32
Реакции
0
Адрес
Хабаровск
Сложно использовать СП 62.13330.2011 коли в нем нет норм оценки, а отсылка к СОП предприятия выглядит просто смешно. Похоже дефектовка РТМ-1С будет самым правильным вариантом. Возможно конечно еще привязаться к отсылке по рентгену в СП 62.13330.20011 на ГОСТ 23055-78 по Класс 6.
 

Vlad_INSI

Профессионал
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
801
Реакции
67
Сложно использовать СП 62.13330.2011 коли в нем нет норм оценки, а отсылка к СОП предприятия выглядит просто смешно. Похоже дефектовка РТМ-1С будет самым правильным вариантом. Возможно конечно еще привязаться к отсылке по рентгену в СП 62.13330.20011 на ГОСТ 23055-78 по Класс 6.
зарубки по всн 012-88 берите. загляните еще в сп 42-102-2004
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Если у вас продление срока службы можете сослаться на данный документ, согласован с РТН. Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определение срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей котлов
А вообще раньше для газа зарубки были по ВСН 012-88
 