Для того, чтобы правильно ответить на Ваш вопрос, следует знать, кто фактически осуществляет ВИК стыков, сваренных Вашими сварщиками, кто оформляет необходимую документацию, протоколы, журналы производства работ в части визуально-измерительного контроля. Если лаборатория, то наличие у специалиста 2 уровня НАКС (осуществляющего руководство за сварочными работами) 2 уровня по ВИК не обязательно. Если в Вашей организации есть свой аттестованный спеиалист 2 уровня по ВИК, который курирует эти вопросы, то опять же - наличие у специалиста 2 уровня НАКС (осуществляющего руководство за сварочными работами) 2 уровня по ВИК не обязательно, т.к. каждый должен заниматься своим делом, кто-то руководством сварочными работами, а кто-то контролем после их выполнения. Правда есть и специалисты, сочетающие эти 2 функции и имеющие необходимые допуски (НАКС + ВИК), но это не необходимое правило, это не регламентировано ни одним нормативным документом. Даже Ваш технадзор не сможет аргументированно доказать занятую им позицию.
Наш экзаменационнй центр не только готовит специалистов 2 уровня по ВИК, ЭК, РИ, но и проводит обучающие семинары для технадзора, строителей. В частности мы рассматриваем и этот вопрос. Его в принципе можно толковать двояко.
Возьмем для примера строительство газопроводов. В ПБ 12-529-03 четко прописано - ВИК стыков осуществляет лаборатория. Однако при строительстве внутрянки, воздушки - количество стыков исчисляется сотнями, а это уже немалые финансовые затраты, несмотря на то, что стоимость ВИК одного стыка невелика. Да и не каждой лаборатории хочется нести ответсвенность за все стыки (скажем прямо - качество сварки на объектах желает лучшего). Поэтому, еще раз внимательно читаем те же ПБ 12-529-03, и находим - контроль сварки осуществляется самими работниками строительной организации на всех этапах. Поэтому, если в организации есть хотя бы один аттестованный специалист по ВИК, то он и может проверять все стыки и оформлять все необходимые документы. Он имеет на это полное право, и привлечение лаборатории уже для этих работ не требуется, т.к. ВИК стыков уже осуществлен аттестованным специалистом, имеющим полное право оформлять все документы. Правда этот специалист должен понимать и осознавать всю ответственность за эту работу. С этой нашей позицией согласились и представители Ростехнадзора, т.к. она опирается на положения действующих Правил. Уж очень они любят задавать вопрос, а почему стыки по ВИК контролировала не лаборатория. И ответы наших заказчиков (см. рассуждения выше) их вполне устраивают.
В основном в организациях, в ПТО есть аттестованные специалисты по ВИК, т.к. они также иногда осуществляют технадзор, они осуществляют ВИК своих объектов, оформляют все нужные документы. Если в Вашей организации нет таких специалистов, аттестуйте хотя бы одного, и все вопросы будут сняты, либо используйте лабораторию.
А если уж дело с Вашим технадзором дойдет до конфликта, то рекомендую следующее:
1. Попросите предъявить его удостоверение по ВИК 2 уровня (он обязан его иметь).
2. Внимательно проверьте его область аттестации, распространяется ли она на Ваш объект, срок действия.
3.Попросите предъявить действующее удостоверение по ПБ по Вашему объекту надзора с наличием отметок А (общие вопросы ФЗ-116) и Б (Вашего вида надзора).
4. Попросите приказ о назначении его технадзором на этот объект.
5. При проверке им Ваших стыков попросите его сказать какова освещенность в месте контроля стыков. Стыки могут контролироваться при освещенности не менее 500 Люкс, т.е. у него должен быть поверенный люксметр.
6. Попросите предъявить поверку на применяемые средства измерений.
7. Попросите показать его технологические карты контроля стыков тех типоразмеров, которые есть у Вас на объекте, он должен иметь их с собой.
И это никакой не выпендреж, это требования РД 03-606-03. Только не все их знают, даже имея удостоверения специалиста 2 уровня по ВИК (не будем акцентировать почему так бывает).
Если есть еще какие-нибудь вопросы, обращайтесь. Наши контакты Вы сможете найти на нашем сайте
www.smt-kachestvo.ru