Добрый день!!!
Провел толщинометрию прибором мастер 1212 на трубопроводах ЦО
прибор показал на трубе диаметром 273 толщину 5мм при толщине стенки 6мм, на трубе диаметром 159 толщину стенки 3,6мм при толщине стенки 4мм, а также на трубе диаметром 219 толщину 5мм при толщине стенки 6мм.
Можно ли мне при этих показателях прибора пропустить данные трубы по толщине или какие методички есть отбраковки.
Спасибо.
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
Добрый день!!!
Провел толщинометрию прибором мастер 1212 на трубопроводах ЦО
прибор показал на трубе диаметром 273 толщину 5мм при толщине стенки 6мм, на трубе диаметром 159 толщину стенки 3,6мм при толщине стенки 4мм, а также на трубе диаметром 219 толщину 5мм при толщине стенки 6мм.
Можно ли мне при этих показателях прибора пропустить данные трубы по толщине или какие методички есть отбраковки.
Спасибо.
Ну Вы даете!!! :shock: По какому нормативному документу проводите толщинометрию?
 

krosh102rus

Новичок
Регистрация
11.03.2016
Сообщения
7
Реакции
0
Правила
технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)
шэф сказал отбраковку делать по нему)))
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
Правила
технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115)
шэф сказал отбраковку делать по нему)))
И что сказано в этих Правилах про Ваши толщины?
 

krosh102rus

Новичок
Регистрация
11.03.2016
Сообщения
7
Реакции
0
ну в пункте 6.2.36 сказано 20% от первоначальной толщины стенки (посчитал думаю проходит)
 

krosh102rus

Новичок
Регистрация
11.03.2016
Сообщения
7
Реакции
0
увы ни кто не мог подсказать на предприятии пришлось самому долго искать (для них как и для меня УЗК это что то новое:D)
 

krosh102rus

Новичок
Регистрация
11.03.2016
Сообщения
7
Реакции
0
Михаил57, спс что откликнулись
 

UZK-Element

Мастер дефектоскопии
Регистрация
14.03.2015
Сообщения
1,002
Реакции
68

krosh102rus

Новичок
Регистрация
11.03.2016
Сообщения
7
Реакции
0
Страшно, но у нас Центральное отопление и горячее водоснабжение Теплосети городские
 

UZK-Element

Мастер дефектоскопии
Регистрация
14.03.2015
Сообщения
1,002
Реакции
68
страшно то что УЗК для вас что то новое. искренне хочется верить в достоверность вашей настройки и выбранного ПЭП.
 

Vlad_INSI

Профессионал
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
801
Реакции
67
Страшно, но у нас Центральное отопление и горячее водоснабжение Теплосети городские

у вас они скорее изначально такие были... любят теплосети трубы подешевше покупать

попробуйте на базе на голых трубах попробовать и сравните результаты
 
Последнее редактирование:

kvn505

Бывалый
Регистрация
21.12.2012
Сообщения
234
Реакции
44
Возраст
40
Можно ли мне при этих показателях прибора пропустить данные трубы по толщине или какие методички есть отбраковки.
Смотрите НД на изготовление труб. По какому документу изготовлены трубы можно посмотреть в сертификате.
Предположу что труба по ГОСТу
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
 

kvn505

Бывалый
Регистрация
21.12.2012
Сообщения
234
Реакции
44
Возраст
40
Прочитал, подумал про новые трубы.
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,716
Реакции
739
Адрес
Пермь
сталкивался с тем, что min допуск по ГОСТ -0,8мм а мах только 0,2мм вот у меня и получалось труба номинал 8мм а факт 7,2... Продавец отпускал трубы по весу, с расчётом от 8мм, а покупатель с ним потом судился из-за денег )))
 

TRam_

Профессионал
Регистрация
07.07.2015
Сообщения
789
Реакции
126
krosh102rus, а прибор калибровали по стандартному образцу? А то скорость звука в стали зависит от температуры, для точной толщинометрии её нужно посчитать (по времени задержки донного импульса на СОПе, охлаждённого/нагретого до температуры проверяемого объекта) и задать в приборе.
 

erast54

Бывалый
Регистрация
08.12.2013
Сообщения
63
Реакции
5
Добрый день!!!
Провел толщинометрию прибором мастер 1212 на трубопроводах ЦО
прибор показал на трубе диаметром 273 толщину 5мм при толщине стенки 6мм, на трубе диаметром 159 толщину стенки 3,6мм при толщине стенки 4мм, а также на трубе диаметром 219 толщину 5мм при толщине стенки 6мм.
Можно ли мне при этих показателях прибора пропустить данные трубы по толщине или какие методички есть отбраковки.
Спасибо.

Теплосеть -20 % от номинальной толщины
При толщине стенки 6,0 мм = 1,2 мм. т.е бракуете при толщине 4,8 мм
При толщине стенки 4,0 мм = 0,8 мм. т.е бракуете при толщине 3,2 мм
При толщине стенки 3,0 мм = 0,6 мм. т.е бракуете при толщине 2,4 мм
 

UZK-Element

Мастер дефектоскопии
Регистрация
14.03.2015
Сообщения
1,002
Реакции
68
Теплосеть -20 % от номинальной толщины
При толщине стенки 6,0 мм = 1,2 мм. т.е бракуете при толщине 4,8 мм
При толщине стенки 4,0 мм = 0,8 мм. т.е бракуете при толщине 3,2 мм
При толщине стенки 3,0 мм = 0,6 мм. т.е бракуете при толщине 2,4 мм
а если с учетом допуска на изготовление ? то еще меньше
 

Клерк

Бывалый
Регистрация
25.09.2012
Сообщения
68
Реакции
2
Возраст
37
Адрес
Украина, Белая Церков
Теплосеть -20 % от номинальной толщины
При толщине стенки 6,0 мм = 1,2 мм. т.е бракуете при толщине 4,8 мм
При толщине стенки 4,0 мм = 0,8 мм. т.е бракуете при толщине 3,2 мм
При толщине стенки 3,0 мм = 0,6 мм. т.е бракуете при толщине 2,4 мм

Все правильно. Но где Вы видели трубы (новые), что б толщина в сертефикате совпадала с реальной толщиной ? Встречаются, но оч редко чаще всего такой вот пример

При толщине стенки 4,0 мм = реальная толщина 3,5-3,45 мм
При толщине стенки 3,0 мм = реальная толщина 2,6-2,4 мм

И самое интересное когда после завершения монтажа и контроля смотреть на круглые глаза закажчика. Мол все новое а ты все бракуеш !!
 