Контроль полиэтиленовых труб

Ответить

al77

Профессионал
Регистрация
21.06.2012
Сообщения
657
Реакции
123
bigis написал(а):
Спасибо большое!
Прямо в точку, подразумевался газопровод, п.2.1.2 то что нужно, единственная заминка что трубопровод не наружный, укладывается в траншеи и засыпается.

это и есть наружный. внутренние - это внутри зданий.
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
bigis написал(а):
Спасибо большое!
Прямо в точку, подразумевался газопровод, п.2.1.2 то что нужно, единственная заминка что трубопровод не наружный, укладывается в траншеи и засыпается.
Другого просто нет.
 

SaifullinRadif

Новичок
Регистрация
15.11.2013
Сообщения
2
Реакции
0
Методичка Гиллера. Единственная по УК ПЭ.
Если найду, выложу.
 

SaifullinRadif

Новичок
Регистрация
15.11.2013
Сообщения
2
Реакции
0
...
 

Вложения

  • Методика ПЭП хордоого типа (Ст и ПЭ) Гиллера.pdf
    Методика ПЭП хордоого типа (Ст и ПЭ) Гиллера.pdf
    392.2 KB · Просмотры: 131

Yurii

Бывалый
Регистрация
12.10.2012
Сообщения
74
Реакции
3
Методика по
Ультрозвуковому контролю стыковых кольцевых
Сварных соединений стальных и полиэтиленовых
Газопроводов
(для преобразователей хордового типа)

Где можно приобрести эту методику?
 
Последнее редактирование:

Станислав86

Новичок
Регистрация
21.08.2014
Сообщения
3
Реакции
0
Подходит ли прибор УСД-50 для полиэтиленовых труб?
 
Сверху