Добрый день!
Подскажите пожалуйста, каков порядок действий для вывода из эксплуатации тех. устройства, находящегося на ОПО?
Конкретно речь идет о сосуде для нефтепродуктов, находящемся на территории нефтебазы, а также о части трубопроводов.
Причина: за ненадобностью, не по результатам экспертизы, а просто из каких-либо экономических соображений.
Нужен ли для этого проект перевооружения или что-то в этом духе?
И в каких правилах это прописано?

PS: извиняюсь, если подобная тема уже была.
 

Михаил57

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
06.03.2013
Сообщения
10,960
Реакции
1,067
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, каков порядок действий для вывода из эксплуатации тех. устройства, находящегося на ОПО?
Конкретно речь идет о сосуде для нефтепродуктов, находящемся на территории нефтебазы, а также о части трубопроводов.
Причина: за ненадобностью, не по результатам экспертизы, а просто из каких-либо экономических соображений.
Нужен ли для этого проект перевооружения или что-то в этом духе?
И в каких правилах это прописано?

PS: извиняюсь, если подобная тема уже была.
Можно проще - в Чернобыле опробовали.:mocking:
 

AlexJdanov

Свой
Регистрация
26.01.2015
Сообщения
11
Реакции
0
Можно проще - в Чернобыле опробовали.
Странное сравнение.
Речь просто о горизонтальном сосуде для бензина. Он в тех. процессе не участвует ни в каком. Закрыть задвижку, поставить заглушку и убрать.
Даже если проект и будет, то он повторит тупо схему нефтебазы с пометками "отглушить" и "демонтировать".
И за это платить кучу бабла?
Причем, даже не убрать нужно, а вывести из эксплуатации, чтобы не оформлять заключения ЭПБ и не вести прочую эксплуатационную документацию. Зачем оно нам надо, если мы его не используем?
В правилах пока нашел только про ликвидацию ОПО. Там оно и понятно. Но здесь то всего одно тех. устройтсво, входящее в состав ОПО. Интересует, в каких правилах это оговорено?
 
Последнее редактирование:

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Лучший вариант законсервировать, делаете видимый разрыв трубопроводов, составляете акт консервации и забываете про него.
Если хотите убрать совсем тогда проект надо, на основе него новые схемы, новый техрегламент, внести изменения в карту ОПо, такова суровая правда жизни.
 