Входной контроль металлоконструкции - Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.07.2015, 16:18   #1
Дамир Мх
Новичок
 
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию Входной контроль металлоконструкции

Добрый день! Прошу помочь кто занимался отбраковкой металлоконструкции. Проблема возникла в том что придет разборная эстакада, в комплектности несколько сот наименовании элементов (балки, колонны и т.д).
Сошлись с технадзором что мы составляем 2 акта входного контроля один акт где перечисляем элементы прошедшие в.к. в другом непрошедшие.
Но как перечислять эти элементы непонятно.
Вопрос как оформлять дефекты? Возможно это ли если будет выглядеть в форме дефектной ведомости, которую приложим к акту в.к.
Дамир Мх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 19:37   #2
Singelschucher
Бывалый
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 390
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 39 раз(а)
Репутация: 44
По умолчанию

А СНиП нам чо говорит?
Singelschucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 19:47   #3
Singelschucher
Бывалый
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 390
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 39 раз(а)
Репутация: 44
По умолчанию

У вас аттестованная лаборатория есть, чтоб дефектовать?
Singelschucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 20:02   #4
Singelschucher
Бывалый
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 390
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 39 раз(а)
Репутация: 44
По умолчанию

И вообще, надо было проводить контроль в условиях завода-изготовителя, а на строительной площадке проводить только внешний осмотр на выявление повреждений при доставке и такелажныйх работах.
Singelschucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 05:54   #5
Дамир Мх
Новичок
 
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

В СНиПе 3.03.01-87 есть отклонения по линейным размерам но про оформление не сказано, лаборатория аттестована, специалисты тоже (по п. 11). Металлоконструкции нет возможности провести контроль на заводе-изготовителе. Как провести мы знаем, вопрос как оформить это.
Дамир Мх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 05:55   #6
Дамир Мх
Новичок
 
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Singelschucher, В СНиПе 3.03.01-87 есть отклонения по линейным размерам но про оформление не сказано, лаборатория аттестована, специалисты тоже (по п. 11). Металлоконструкции нет возможности провести контроль на заводе-изготовителе. Как провести мы знаем, вопрос как оформить это.
Дамир Мх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 22:29   #7
Singelschucher
Бывалый
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 390
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 39 раз(а)
Репутация: 44
По умолчанию

Если дефекты сварных соединений, то можно акт ВИК по РД 03-606 на однотипные конструкции. Если отклонения геометрических размеров отправочных марок и отклонения по отверстиям под монтажные болтовые соединения, то вполне можно ведомостью. Но я не стал бы делать две ведомости. В любом случае входной контроль делать надо и оставлять документ себетоже надо. А себе делать две разных бумажки неудобно, посему делаем одну.
Я бы сделал так:
брошюрка "заключение по результатам входного контроля отправочных марок объекта бла-бла. В начале пишем чего за фигня, какой объект, какой договор, где чо делали. Расписываем подробно чего мерили и смотрели, какие параметры, с применением каких средств и по каким нормативным документам. Потом ведомость отправочных марок (я бы сделал по типам марок: колонны отдельно, балки отдельно, фермы отдельно) с табличкой по выявленным дефектам и несплошностям швов, выявленным отклонениям геометрических размеров, выявленным дефектам окраски (или несоответствия толщины грунта), заключением (соответствует или не соответствует нормативному документу), ну и примечание что-нибудь вписать. Обратите внимание, что входной контроль не по СНиП 3.03.01-87, а по СП 53-101 и ГОСТ 23118, потому что входной контроль по требованиям на изготовление, а не на монтаж.

Последний раз редактировалось Singelschucher; 29.07.2015 в 22:32.
Singelschucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 19:03   #8
Сергей З.
Бывалый
 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 319
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 26 раз(а)
Репутация: 31
По умолчанию

Вообще то на изделие должен быть паспорт качества, предоставленный заводом изготовителем, а вы что принимать будите: геометрию; св швы; соответствие марки стали; покраску; крепежные отверстия???
Сергей З. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:00   #9
Singelschucher
Бывалый
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 390
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 39 раз(а)
Репутация: 44
По умолчанию

Паспорт-то наверняка у них есть, только железки сто пудов требованиям НД не соответствуют. В стройке не умеют "соответствовать". Они ещё от колхозистости с 2008 года не отошли. 99,9% заводов строительных м/к полные шараги.
Singelschucher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:03   #10
Singelschucher
Бывалый
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 390
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 39 раз(а)
Репутация: 44
По умолчанию

И входной контроль никто не отменял, есливчо.
Singelschucher вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разряды дефектоскопистов? Giblib Общие вопросы 92 24.01.2020 15:21
Входной контроль труб Ø1420 Василий Владимирович Визуальный и измерительный контроль 8 02.04.2016 09:49
Аттестация персонала, выполняющего контроль качества оборудования и трубопроводов на В мире НК Статьи о дефектоскопии 7 05.11.2014 05:02
Система Российских стандартов, нормативных и методических до admin Статьи о дефектоскопии 5 28.01.2014 13:53
Входной контроль terkin Документация. ГОСТы 22 07.06.2013 05:48


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com