По умолчанию Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной

Здравствуйте, дефектоскописты!
Сразу прошу извинения и прошу не закидывать тапками, потому что просьба у меня довольно деликатная.
Посоветуйте пожалуйста лабораторию в Москве, которая "закроет глаза" на некоторые отхождения от идеала при просветке сварных стыков внутреннего газопровода. Диаметры от Ду50 до Ду150. 5% от общего числа получается 4 стыка.
Почему знаю, что они не идеальные - потому что прошли проверку в аттестованной организации, сегодня ездил туда со сварщиком смотрел на рентгеновские снимки и слушал объяснения. Если их резюмировать, то получается, что стыки в целом выполнены неплохо, но не соответствуют нормам, поэтому принять их никак не могут. Сразу скажу, что рабочее давление в газопроводе 30 кПа, а он у меня простоял под давлением 600 кПа ровно сутки без каких бы то ни было утечек. Ну мне объяснили, что вот есть нормы, если кто то через год, придет и проверит швы, которые они светили и найдет, что они не должны были пройти проверку, то у них могут отобрать аттестацию и возникнуть прочие неприятности. При этом сами советуют найти лабораторию, которая была бы не столь щепетильна в этих вопросах. В общем ХЭЛП.
Чтобы не подумали, что там ужас-ужас , прикрепляю фото одного из забракованных стыков.
Контакты прошу присылать в личку, тайну переписки гарантирую.
P.S. Прошу воздержаться от историй про взрывы и пожары, которые происходят из-за таких как я. Это явно не мой случай, было бы высокое давление газа - выгнал бы этих сварщиков и все переварил бы по новому.
Изображения
Тип файла: jpg Svarnoy styk.jpg (155.9 Кб, 89 просмотров)
Земеля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 18:16   #2
kivin
Специалист
 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 626
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 148 раз(а)
Репутация: 141
По умолчанию Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной

Необязательно нарушать закон и "закрывать глаза". Можно выполнить АЭ-контроль и если по результатам АЭ-контроля развивающихся дефектов не будет выявлено в соответствии с правилами проведения АЭ-контроля ваши швы можно будет принять годными к дальнейшей эксплуатации.

ПБ 03-593-03 п. 2.1.2.2. Проводят контроль одним или несколькими методами НК. При обнаружении недопустимых (по нормам регламентируемых методов контроля) дефектов или при возникновении сомнения в достоверности применяемых методов НК проводят контроль объекта с использованием метода АЭ. Окончательное решение о допуске объекта в эксплуатацию или ремонте обнаруженных дефектов принимают по результатам проведенного АЭ контроля.
kivin на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 10:57   #3
Земеля
Новичок
 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной

апну тему вверх.
То ли мало народу сюда заходит, то ли никто связываться не хочет. В личке пока ни одного предложения.
Земеля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:16   #4
ggvin
Свой
 
Аватар для ggvin
 
Регистрация: 16.01.2013
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 138
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 57 раз(а)
Репутация: 50
По умолчанию Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной

Цитата:
Сообщение от kivin
Необязательно нарушать закон и "закрывать глаза". Можно выполнить АЭ-контроль и если по результатам АЭ-контроля развивающихся дефектов не будет выявлено в соответствии с правилами проведения АЭ-контроля ваши швы можно будет принять годными к дальнейшей эксплуатации.

ПБ 03-593-03 п. 2.1.2.2. Проводят контроль одним или несколькими методами НК. При обнаружении недопустимых (по нормам регламентируемых методов контроля) дефектов или при возникновении сомнения в достоверности применяемых методов НК проводят контроль объекта с использованием метода АЭ. Окончательное решение о допуске объекта в эксплуатацию или ремонте обнаруженных дефектов принимают по результатам проведенного АЭ контроля.
Речь в запросе идет о внутренних газопроводах, на которые требования ПБ 03-593-03 не распространяются. Контроль газопроводов регламентирован ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002, в которых говорится только о радиографии и УЗК с дублированием радиографией в объеме 10%, а при неудовлетворительных результатах радиографического контроля объем переконтроля УЗК может быть увеличен до 50% или 100%.
ggvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:36   #5
ggvin
Свой
 
Аватар для ggvin
 
Регистрация: 16.01.2013
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 138
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 57 раз(а)
Репутация: 50
По умолчанию Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной

Уважаемый Земеля! Учитывая, что речь идет о внутренних газопроводах, то по всей видимости - они низкого давления, на которое не распространяется требование о просветке в объеме 5% (см. СНиП 42-01-2002, табл. 14). В соответствии с требованиями раздела 10 этого СНиПа - стыки, не подлежащие контролю физическими методами подлежат контролю механическими испытаниями, т.е. в процессе производства работ варятся аналогичные катушки, количество которых зависит от диаметра и общего количества стыков на объекте. И к исполнительной прикладываются Акты вырезки стыков в процессе производства работ, и протоколы мехиспытаний на эти стыки. Точка.
А если с Вас требуют 5% просветку, то видимо "требователи" руководствуются требованиями "Актуализированного СНиПа 42-01-2002, СП 62.13330.2011", что не является правомерным, о чем на страницах нескольких форумов (Радиографический контроль, ГОСТы) уже давно велась дискуссия и расставлены точки над "И". Там Вы сможете найти письмо Минрегиона, где Актуализированный СНиП признан добровольным, а СНиП 42.01-2002 - обязательным к исполнению. Тем более, что разработчик "нового" документа - ЗАО "Полимергаз" признал свою глупость в этом вопросе, и в Изменениях № 1 к нему (вступили в действие с 01.01.13) убрал свои нелепые требования. Не буду говорить повторно о том, что и эти Изменения также нелегитимны. Так что Ваша задача - вежливо объяснить надзирательным органам эту ситуацию. Еще раз прикладываю письмо, которое расположено на сайте ЗАО "Полимергаза", который уже устал отвечать на множество вопросов по их творчеству и выложил его на своей главной странице.
Вложения
Тип файла: pdf Письмо по СП 62.13330.pdf (418.2 Кб, 15 просмотров)
ggvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 16:23   #6
Земеля
Новичок
 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию Re: Ищу ПИЛ для контроля внутреннего газопровода котельной

Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос решился через знакомых, прошу модераторов закрыть тему.
Земеля вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Одновременное предсказание величины остаточных напряжений и твердость В мире НК Статьи о дефектоскопии 4 24.09.2015 08:06
Особенности и проблемы неразрушающего контроля литой заготовки В мире НК Статьи о дефектоскопии 1 06.09.2015 07:24
Сканирование при вихретоковом контроле В мире НК Статьи о дефектоскопии 4 14.12.2014 14:14
Современная аппаратура для УЗК металлоконструкций admin Статьи о дефектоскопии 4 03.04.2014 09:57
Продаем расходные материалы для НК. Roentgen-Ural Объявления 4 05.10.2012 09:42


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com