Здравствуйте неразрушайщики!
Намечается проведение УЗК сварных швов пожарного трубопровода (среда - холодная вода), в общественном здании.
Собственно вопрос, по каким документам работать? интересуют нормы браковки, процент контроля и т.д.
lab-nk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 13:38  
Поделиться
#2
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: УЗК сварных швов пожарного трубопровода

СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
  Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 13:49  
Поделиться
#3
Колян2
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Колян2
 
Регистрация: 25.12.2012
Адрес: "Три шурупа" (Уфа, однако..)
Сообщений: 3,937
Благодарил(а): 1,247 раз(а)
Поблагодарили: 616 раз(а)
Репутация: 598
По умолчанию Re: УЗК сварных швов пожарного трубопровода

Цитата:
Сообщение от astrut
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
Он действующий(СНиП) ?
Колян2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 14:13  
Поделиться
#4
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: УЗК сварных швов пожарного трубопровода

Пардон,это, наверное, немного не то - наружные. Ну и для ВИКа еще ГОСТ 16037. Обычно на подобных трубопроводах такая ср...ь, что ВИКа для браковки достаточно и до УЗК может не дойти. Если ошибся, буду рад за Вас.
  Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 14:19  
Поделиться
#5
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: УЗК сварных швов пожарного трубопровода

Цитата:
Сообщение от Колян2
Цитата:
Сообщение от astrut
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»
Он действующий(СНиП) ?
Вроде, тот что со звездочкой - действующий. В прошлом году по нему трубопровод забраковал. Получилось. :-P3
А вообще-то д.б. проект и в нем - техтребования со ссылкой на нормативку.
  Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 14:22  
Поделиться
#6
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,904
Благодарил(а): 495 раз(а)
Поблагодарили: 1,043 раз(а)
Репутация: 949
По умолчанию Re: УЗК сварных швов пожарного трубопровода

Цитата:
Сообщение от lab-nk
Здравствуйте неразрушайщики!
Намечается проведение УЗК сварных швов пожарного трубопровода (среда - холодная вода), в общественном здании.
Собственно вопрос, по каким документам работать? интересуют нормы браковки, процент контроля и т.д.
Зачем на него ультразвуковые волны тратить? Опрессовать и все! :-D3
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 14:40  
Поделиться
#7
lab-nk
Свой
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 174
Благодарил(а): 24 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а)
Репутация: 42
По умолчанию Re: УЗК сварных швов пожарного трубопровода

Цитата:
Сообщение от Михаил57
Зачем на него ультразвуковые волны тратить? Опрессовать и все! :-D3
ничего страшного, УЗК волн у нас много, просто завались!
lab-nk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 15:30  
Поделиться
#8
swc
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4,711
Благодарил(а): 174 раз(а)
Поблагодарили: 588 раз(а)
Репутация: 485
По умолчанию Re: УЗК сварных швов пожарного трубопровода

[quote=lab-nk]
Цитата:
Сообщение от "Михаил57":2hhucez2
Зачем на него ультразвуковые волны тратить? Опрессовать и все! :-D3
ничего страшного, УЗК волн у нас много, просто завались![/quote:2hhucez2]
Да и любая труба, это волновод. Так что волнам там и место. :-D3
swc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 16:11  
Поделиться
#9
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,904
Благодарил(а): 495 раз(а)
Поблагодарили: 1,043 раз(а)
Репутация: 949
По умолчанию Re: УЗК сварных швов пожарного трубопровода

[quote=swc]
Цитата:
Сообщение от lab-nk
Цитата:
Сообщение от "Михаил57":1d7a79zk
Зачем на него ультразвуковые волны тратить? Опрессовать и все! :-D3
ничего страшного, УЗК волн у нас много, просто завались!
Да и любая труба, это волновод. Так что волнам там и место. :-D3[/quote:1d7a79zk]
Неча волны запихивать, куда вздумается! Они хорошие - их надо беречь! :-(3
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 16:24  
Поделиться
#10
Vlad_INSI
Специалист
 
Аватар для Vlad_INSI
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 805
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 70 раз(а)
Репутация: 66
По умолчанию Re: УЗК сварных швов пожарного трубопровода

это где захотели пожарный водопровод проконтролировать? если не секрет...
Vlad_INSI вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сварные швы с подкладными планками Королев Ультразвуковой контроль 7 06.11.2015 12:27
Сварные швы опорной рамы Митрич Ультразвуковой контроль 1 03.08.2014 04:45
Сварные швы малой толщины tehnologII Общие вопросы 8 02.02.2014 16:55
Продольные сварные швы Clever Ультразвуковой контроль 89 13.12.2013 18:33


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com