Помогите с НТД технадзор требует акты на ВИК на все сварные соединения (более 2000) - Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
 
31.10.2013, 09:55  
Поделиться
#1
fenix0000
Свой fenix0000 вне форума
 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 91
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а)
Репутация: 3
Помогите с НТД технадзор требует акты на ВИК на все сварные соединения (более 2000)

всем доброго времени суток господа
у меня проблема:
технадзор требует акты на ВИК на все сварные соединения распределительного газопровода (в пятиэтажке от Цоколя до газовых плит) это более 2тысяч стыков (ни одна смета не выдержит)
1. правомочно-ли требование?
2. если правомочно то чем подкреплено?
3. как грамотно обойти проблему ? (мех испытания устроят?)
  Цитата
31.10.2013, 10:10  
Поделиться
#2
Shyryp
Специалист Shyryp вне форума
 
Аватар для Shyryp
 
Регистрация: 19.08.2012
Адрес: Алексин- Москва
Сообщений: 729
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили: 64 раз(а)
Репутация: 60
Цитата:
Сообщение от fenix0000 Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток господа
у меня проблема:
технадзор требует акты на ВИК на все сварные соединения распределительного газопровода (в пятиэтажке от Цоколя до газовых плит) это более 2тысяч стыков (ни одна смета не выдержит)
1. правомочно-ли требование?
2. если правомочно то чем подкреплено?
3. как грамотно обойти проблему ? (мех испытания устроят?)
Дать денег Технадзору!!!
А если серьезно, узнайте у технадзора, на какой документ он ссылается при этом требование, посмотрите его, там точно будет написано, устроит мех испытания или придеться со сметой что-то делать. Ну и посмотрите проэкт, что там сказано, на какие документы по контролю качества есть ссылки и сравниете с тем документом, про который скажет технадзор. Узнав все это, Вы поймете бить тревогу или можно послать технадзора туда........ подальше.
  Цитата
04.11.2013, 19:59  
Поделиться
#3
ggvin
Свой ggvin вне форума
 
Регистрация: 16.01.2013
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 138
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 66 раз(а)
Репутация: 59
Цитата:
Сообщение от fenix0000 Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток господа
у меня проблема:
технадзор требует акты на ВИК на все сварные соединения распределительного газопровода (в пятиэтажке от Цоколя до газовых плит) это более 2тысяч стыков (ни одна смета не выдержит)
1. правомочно-ли требование?
2. если правомочно то чем подкреплено?
3. как грамотно обойти проблему ? (мех испытания устроят?)
Требования технадзора правомочны на 100%. См. ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления":
" п. 3.2.6. Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю с целью выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов. Допуски по геометрическим размерам, отклонениям по диаметру, овальности поперечного сечения элементов газопроводов, взаимному несовмещению свариваемых изделий не должны превышать норм, предусмотренных нормативно-технической документацией."
Учитывая, что нормативная документация систем газораспределения и газопотребления, а именно СП 42-101, не содержит формы протокола по ВИК стыков, необходимо руководствоваться формой акта РД 03-606-03.
А насчет смет на ВИК стыков - следует руководствоваться ТЕР-39-01, где есть расценки на ВИК стыков всех диаметров.

Последний раз редактировалось ggvin; 04.11.2013 в 20:02. Причина: корректировка
  Цитата
3 благодарности(ей) от:
Askon (20.11.2013), fenix0000 (05.11.2013), Михаил57 (05.11.2013)
05.11.2013, 06:54  
Поделиться
#4
ggvin
Свой ggvin вне форума
 
Регистрация: 16.01.2013
Адрес: г. Санкт-Петербург
Сообщений: 138
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 66 раз(а)
Репутация: 59
В дополнение к вышесказанному хочется сказать, что все эти 2000 стыков можно закрыть одним актом ВИК, главное - соблюсти форму акта по РД 03-606-03.
  Цитата
05.11.2013, 10:26  
Поделиться
#5
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси Михаил57 вне форума
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,929
Благодарил(а): 520 раз(а)
Поблагодарили: 1,129 раз(а)
Репутация: 1035
Цитата:
Сообщение от ggvin Посмотреть сообщение
Требования технадзора правомочны на 100%. См. ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления":
" п. 3.2.6. Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю с целью выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов. Допуски по геометрическим размерам, отклонениям по диаметру, овальности поперечного сечения элементов газопроводов, взаимному несовмещению свариваемых изделий не должны превышать норм, предусмотренных нормативно-технической документацией."
Учитывая, что нормативная документация систем газораспределения и газопотребления, а именно СП 42-101, не содержит формы протокола по ВИК стыков, необходимо руководствоваться формой акта РД 03-606-03.
А насчет смет на ВИК стыков - следует руководствоваться ТЕР-39-01, где есть расценки на ВИК стыков всех диаметров.
Хороший развернутый и конкретный ответ. Так и надо. Молодец!
  Цитата
05.11.2013, 13:39  
Поделиться
#6
fenix0000
Свой fenix0000 вне форума
 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 91
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а)
Репутация: 3
огромное спс
  Цитата
13.11.2013, 02:38  
Поделиться
#7
kollektor2
Бывалый kollektor2 вне форума
 
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Владивосток
Сообщений: 330
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а)
Репутация: 15
А что мешает написать в заключении обьем контроля - сварные стыки №№ 1-:-2000. Дефектов не обнаружено.
Хотя скорее всего надо разбить на участки, скажем поэтажно или поблочно... и т.д.
  Цитата
13.11.2013, 04:27  
Поделиться
#8
Yurii
Свой Yurii вне форума
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 73
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 4
Цитата:
Сообщение от Михаил57 Посмотреть сообщение
Хороший развернутый и конкретный ответ. Так и надо. Молодец!
Поддерживаю полностью Михаила.
  Цитата
13.11.2013, 06:17  
Поделиться
#9
ПИЛовец с севера
Свой ПИЛовец с севера вне форума
 
Аватар для ПИЛовец с севера
 
Регистрация: 30.06.2013
Адрес: Мегион
Сообщений: 243
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 27 раз(а)
Репутация: 16
Кстате, а чойта смета не выдержит?
ВИК вроде на такие диаметры стоит не более 50 рупий наших. Вот и выходит, что 2000 стыков это 100 тыров. Не так и много для строительства системы газораспределения в доме
  Цитата
13.11.2013, 09:24  
Поделиться
#10
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси Михаил57 вне форума
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,929
Благодарил(а): 520 раз(а)
Поблагодарили: 1,129 раз(а)
Репутация: 1035
Цитата:
Сообщение от ПИЛовец с севера Посмотреть сообщение
Кстате, а чойта смета не выдержит?
ВИК вроде на такие диаметры стоит не более 50 рупий наших. Вот и выходит, что 2000 стыков это 100 тыров. Не так и много для строительства системы газораспределения в доме
Коллега, возьмите кусок мыла и помазок для бритья, намыльте стыки пеной и слегка надуйте - все станет ясно.
  Цитата
Ответить

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Современная аппаратура для УЗК металлоконструкций admin Статьи 4 03.04.2014 09:57
НК как компонент стратегии минимизации рисков и затрат admin Статьи 3 28.01.2014 20:45
Автоматический ультразвуковой контроль сварных стыков при ст admin Статьи 3 28.01.2014 13:30
Методология автоматизированного УЗК сварных стыков рельсов.. admin Статьи 5 21.12.2012 22:44
Степень объективности регистрируемых результатов ультразвуко admin Статьи 1 17.11.2012 19:14

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Быстрый переход

Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com