1 | #
Новичок
Регистрация: 12.11.2013
Адрес: Уфа
Сообщений: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а)
Репутация: 1
|
![]()
Доброго всем времени суток форумчане, вопрос собственно вот в чем.
Категория технологического трубопровода А(б)-I, какой должен быть объем неразрушающего контроля 20% или 100%. В таблице 12 отмененного ПБ 03-585-03 сказано: I категория 100% При сварке трубопроводов, входящих в блоки I категории взрывоопасности. А(б)-I первая буква А это и есть категории взрывоопасности? или же она обозначается как то по другому и где на схеме ставят это обозначение? За ранее Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | #
Свой
Регистрация: 30.06.2013
Адрес: Мегион
Сообщений: 242
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
26 раз(а)
Репутация: 15
|
![]()
Ну, судя по маркировке, у тебя трубопровод не взрывопожароопасный, а: "трубопровод для транспортировки умеренно опасных токсичных веществ класса 3 с давлением свыше 2,5 МПа и (или) температурой свыше 300 или ниже минус 40 градусов цельсия. Таблица 1 ПБ 03-585-03.
|
![]() |
![]() |
![]() |
6 | #
Свой
Регистрация: 30.06.2013
Адрес: Мегион
Сообщений: 242
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
26 раз(а)
Репутация: 15
|
![]()
А тебе то это зачем?
В правилах же прописано, что при отнесении по нескольким признакам, относить к более опасным, вот и относи к первой категории и не заморачивайся)))) |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | #
Новичок
Регистрация: 12.11.2013
Адрес: Уфа
Сообщений: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а)
Репутация: 1
|
![]()
Хочу разобраться, когда светить 20% а когда 100%, вот и спрашиваю где же обозначается категория блока взрывопажароопасности. Как то слышал от одного "технадзоровца" все что с буквами А и I категории светиться 100%.
|
![]() |
![]() |
![]() |
9 | #
Новичок
Регистрация: 12.11.2013
Адрес: Уфа
Сообщений: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а)
Репутация: 1
|
![]()
Есть "форматка" схема трубопровода, где указанна категория А(б)I я уже уяснил что категорию блока взрывоопасности нужно смотреть в ППР.
Другой вопрос остается открытым действительно ли категория А(б)I контролируется 100% с учетом того что мы не знаем категорию блока взрывоопасности? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Современная аппаратура для УЗК металлоконструкций | admin | Статьи о дефектоскопии | 4 | 03.04.2014 09:57 |
Методы неразрушающего контроля: краткий сводный обзор | admin | Энергоаудит и тепловой контроль | 25 | 13.11.2013 16:57 |