Подскажите, пожалуйста, существует ли методика УЗК которая распространялась бы на СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Какие особенности...?

Последний раз редактировалось eprst71; 09.12.2013 в 14:24.
eprst71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 14:28  
Поделиться
#2
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,904
Благодарил(а): 495 раз(а)
Поблагодарили: 1,043 раз(а)
Репутация: 949
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от eprst71 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, существует ли методика УЗК которая распространялась бы на СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Какие особенности...?
Вообще-то в этом СНиПе указано что и в каком объеме контролировать, а технология контроля по 14782
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 15:48  
Поделиться
#3
eprst71
Свой
 
Регистрация: 01.02.2013
Адрес: г. Архангельск
Сообщений: 130
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 3
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил57 Посмотреть сообщение
Вообще-то в этом СНиПе указано что и в каком объеме контролировать, а технология контроля по 14782
а как выставить браковочный уровень, зарубки или плоскодонки? какими размерами?
eprst71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 15:53  
Поделиться
#4
eprst71
Свой
 
Регистрация: 01.02.2013
Адрес: г. Архангельск
Сообщений: 130
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 3
По умолчанию

каке соп должны быть? тут по мимо толщины сварного шва надо учитывать толщину элемента св. соед. с которого ведешь контроль?
eprst71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 15:59  
Поделиться
#5
USM35 XS
Профессионал
 
Аватар для USM35 XS
 
Регистрация: 24.08.2012
Адрес: Сызрань
Сообщений: 1,719
Благодарил(а): 41 раз(а)
Поблагодарили: 362 раз(а)
Репутация: 344
По умолчанию

Вы что, первый день работаете что ли? Это не сарказм, кстати. В этом СНиП есть раздел 8 и пункт 8.61, таблица 44, где указаны размеры минимально учитываемого дефекта S0 и максимально допустимого S1. Согласно этим площадям и надо выбрать зарубки или плоскодонные сверления на СОПе с толщиной, соответствующей толщине объекта контроля. СОП можно изготовить как в виде сварного шва (тут сверления можно изготовить прямо в сварном соединении), так и в виде пластины.
__________________
Чем больше узнаёшь про УЗК, тем меньше знаешь УЗК.
Царь прикажет - дураки найдутся.
USM35 XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 16:23  
Поделиться
#6
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,904
Благодарил(а): 495 раз(а)
Поблагодарили: 1,043 раз(а)
Репутация: 949
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от eprst71 Посмотреть сообщение
а как выставить браковочный уровень, зарубки или плоскодонки? какими размерами?
Вы СНиП все таки почитайте. В нем все есть.
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 16:28  
Поделиться
#7
eprst71
Свой
 
Регистрация: 01.02.2013
Адрес: г. Архангельск
Сообщений: 130
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а)
Репутация: 3
По умолчанию

[QUOTE=USM35 XS;22435]Вы что, первый день работаете что ли? Это не сарказм, кстати. В этом СНиП есть раздел 8 и пункт 8.61, таблица 44, где указаны размеры минимально учитываемого дефекта S0 и максимально допустимого S1. Согласно этим площадям и надо выбрать зарубки или плоскодонные сверления на СОПе с толщиной, соответствующей толщине объекта контроля. СОП можно изготовить как в виде сварного шва (тут сверления можно изготовить прямо в сварном соединении), так и в виде пластины.[/QUOTE
правильно ли я понимаю, если контролировать нахлесточный шов в соединении пластин 30 и 40мм мне достаточно сделать соп из пластины 70мм с отрожателем 10мм кв.

Последний раз редактировалось eprst71; 09.12.2013 в 16:30.
eprst71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 16:47  
Поделиться
#8
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,904
Благодарил(а): 495 раз(а)
Поблагодарили: 1,043 раз(а)
Репутация: 949
По умолчанию

[QUOTE=eprst71;22441]
Цитата:
Сообщение от USM35 XS Посмотреть сообщение
Вы что, первый день работаете что ли? Это не сарказм, кстати. В этом СНиП есть раздел 8 и пункт 8.61, таблица 44, где указаны размеры минимально учитываемого дефекта S0 и максимально допустимого S1. Согласно этим площадям и надо выбрать зарубки или плоскодонные сверления на СОПе с толщиной, соответствующей толщине объекта контроля. СОП можно изготовить как в виде сварного шва (тут сверления можно изготовить прямо в сварном соединении), так и в виде пластины.[/QUOTE
правильно ли я понимаю, если контролировать нахлесточный шов в соединении пластин 30 и 40мм мне достаточно сделать соп из пластины 70мм с отрожателем 10мм кв.
Вы почитайте сначала как контролировать нахлесточное соединение, и поймете, какой нужен СОП.
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 18:03  
Поделиться
#9
defektoffnet
Свой
 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 88
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а)
Репутация: 15
По умолчанию

чет вы загоняетесь батенька, возьмите площадь для нужной толщины из табл 44 и пересчитайте в размер зарубки.
defektoffnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 18:04  
Поделиться
#10
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,904
Благодарил(а): 495 раз(а)
Поблагодарили: 1,043 раз(а)
Репутация: 949
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от defektoffnet Посмотреть сообщение
чет вы загоняетесь батенька, возьмите площадь для нужной толщины из табл 44 и пересчитайте в размер зарубки.
Пока он хочет СОП 70 мм толщиной.
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Olympus: передовые решения НК Olympus Ультразвуковой контроль 250 17.08.2020 13:43
Повышение достоверности оценки квалификационного уровня персонала в области НК В мире НК Статьи о дефектоскопии 7 15.03.2016 09:03
Комплексный тепловой контроль зданий строительных сооружений admin Статьи о дефектоскопии 3 28.01.2014 14:45
Система Российских стандартов, нормативных и методических до admin Статьи о дефектоскопии 5 28.01.2014 13:53
Акустические методы и средства исследования напряженно-деформированного состояния мет В мире НК Статьи о дефектоскопии 12 24.01.2014 05:10


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com