Здравствуйте! Вопрос: оформляется ли отчет по результатам технического освидетельствования сосудов работающих под давлением. На какой документ ссылаться?
|
![]() |
![]() |
![]() |
2 | #
Специалист
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 638
Благодарил(а): 19 раз(а)
Поблагодарили:
155 раз(а)
Репутация: 148
|
![]()
По результатам освидетельствования делается запись в паспорт, если производился неразрушающий контроль, то прикладываются протоколы, заключения и т.д. Смотри п. 6.3.8 ПБ 03-576-03:
"Результаты технического освидетельствования должны записываться в паспорте сосуда лицом, производившим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих освидетельствований. При проведении внеочередного освидетельствования должна быть указана причина, вызвавшая необходимость в таком освидетельствовании. Если при освидетельствовании проводились дополнительные испытания и исследования, то в паспорте сосуда должны быть записаны виды и результаты этих испытаний и исследований с указанием мест отбора образцов или участков, подвергнутых испытаниям, а также причины, вызвавшие необходимость проведения дополнительных испытаний" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сосуды под давлением | zig86 | Визуальный и измерительный контроль | 9 | 01.10.2015 15:57 |
Оборудование под избыточным давлением. ФНиП и ТР | astrut | Документация. ГОСТы | 72 | 26.09.2015 22:12 |
Сосуды под давлением при отрицательных температурах | Rub | Общие вопросы | 13 | 09.02.2015 10:18 |
Оценка качества сварных швов сосудов работающих под давлением | Алексей СГМ | Ультразвуковой контроль | 162 | 12.11.2014 15:56 |
Патрубки сосудов работающих под давлением | raffersmail | Документация. ГОСТы | 0 | 07.08.2012 11:40 |