Сварные швы опорной рамы - Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру

Старый 02.08.2014, 16:23  
Поделиться
#1
Митрич
Специалист
 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 543
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 261 раз(а)
Репутация: 259
По умолчанию Сварные швы опорной рамы

Здравствуйте, дорогие товарищи.
Коллеги, помогите, кто чем может вот в каком вопросе. На нашем предприятии (ТЭЦ) силами местной ремонтной организации была сварена так называемая переходная рама для электродвигателя дробилки. Что это такое? По сути это металлоконструкция, которая приварена к корпусу электродвигателя (двигатель мощный и массивный - 16 тонн весом) для того, чтобы укрепить этот двигатель на фундаменте. В конструкции присутствуют стыковые сварные соединения толщиной 18 и 50 мм. Начальство поставило задачу - провести УЗК этих швов. Я уже не заикаюсь о юридической стороне вопроса, что мы не аттестованы на контроль подобных вещей и методик контроля и норм оценки на подобные творения просто отсутствуют. Завод-изготовитель этих двигателей тоже ответил нам, что конструкции контролю не подлежат. Под несущие и ограждающие конструкции тоже не подходит.
Может кто-нибудь сталкивался с контролем машиностроительной продукции? Научите, как быть.
В ПБ 03-440-02 есть пункт области аттестации 7.1. Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений. Есть методики УЗК именно технических устройств? На что они распространяются? Поделитесь соображениями.
Митрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 04:45  
Поделиться
#2
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 5,422
Благодарил(а): 612 раз(а)
Поблагодарили: 1,216 раз(а)
Репутация: 1150
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
В ПБ 03-440-02 есть пункт области аттестации 7.1. Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений.
Вообщ-то, см. выше, п.7 называется "Оборудование металлургической промышленности"
В данной ситуации тоже не вполне подходит. Может быть, 11.1 ближе.
Холя, по условиям работы это, наверное, ближе к 3 (подъемные сооружения) или даже к 4.3. Горно - транспортное и горно - обогатительное оборудование. Двикатель же не просто стоит на фундаменте, он кинематически связан с механизмом, возникают какие-то вибрации, нагрузки. Вы их не знаете - не Ваше это дело.
Техтребования, в т.ч. к качеству сварных соединений, должны быть в проекте.
Я так понимаю, вопрос внутренний и тупик состоит в том, что ни начальство, ни ремонтная организация ничего не понимает в НК, вопрос все равно повесят на Вас.
Как вариант, посмотрите ГОСТ23118-99. Там 3 уровня качества. Но выбираются они исходя из напряжений. Пусть проектировщики прочностной расчет сделают. А если они ответят, что не могут, составьте акт трехсторонний - Вы, Ваше начальство и ремонтная организация. В нем и распишите требования к швам, в т. ч. контроледоступность и контролепригодность и документ, на Ваше усмотрение, по которому будете УЗК проводить. Словом, размажьте ответственность.
astrut вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сварные швы с подкладными планками Королев Ультразвуковой контроль 7 06.11.2015 12:27
Сварные швы малой толщины tehnologII Общие вопросы 8 02.02.2014 16:55
Продольные сварные швы Clever Ультразвуковой контроль 89 13.12.2013 18:33
Сварные швы пожарного трубопровода lab-nk Ультразвуковой контроль 46 03.07.2013 09:50


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com