Срочно! Нужен норматив! Контроль полиэтиленового футляра

Ответить

fenix0000

Бывалый
Регистрация
20.11.2012
Сообщения
97
Реакции
4
Нужен норматив по контролю полиэтиленового футляра, сваренного стыковой сваркой, для газопровода 0,6МПа давлением.
в СП и ГОСТах (темны и определения) только для непосредственно для газопроводов, для футляров ничего нет!!!
Надзор требует УЗК 25%( в проекте тоже написано, при сварке аппаратами с высокой степенению автоматизации ) по проекту (ссылка на ГОСТы или НТД не указана )
на основании чего дефекты выбраковывать????
КАК ПРИЗНАТЬ СТЫК ГОДНЫМ???
ЧТО СКАЗАТЬ Р.Т.Н И ГАЗ НАДЗОРУ??

жжжжжжжОПА по ходу, или нет?
 

astrut

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
24.10.2013
Сообщения
7,797
Реакции
2,550
Если провести аналогию со стальными газопроводами, требования к качеству сварных швов футляров и основных швов одинаковы. То, что проектировщик не указал НТД, это, увы, обычная история, но это не правильно. Общаться с ним хотя и трудно, но нужно. И желательно вместе с надзорами.
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
Попробуйте официальный подход, часто помогает, пишите письмо проектировщику, ставьте в копию УКС, Технадзор, газ надзор и отправляйте, по крайне мере это будет не только ваша проблема, а дальше авторский надзор пусть решение принимает.
Только не тяните до сдачи объекта, или до укладки в траншею, если вовремя бумагу не оформите будете виноваты.
 