Внутренняя и как с ней бороться - Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
 
Ответить
 
Поиск в этой теме
16.02.2015, 11:23  
Поделиться
#1
make-ks
Профессионал make-ks вне форума
 
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 1,630
Благодарил(а): 148 раз(а)
Поблагодарили: 279 раз(а)
Репутация: 285
Внутренняя и как с ней бороться

Добрый день коллеги, прошу выслушать и поделится опытом по такому вопросу.

Трубопроводы, предназначенные для транспорта воды после разделения нефти на УПН, имеют свойство образовывать свищи. Свищи всегда располагаются только по нижней образующей, и всегда малой удаленности от опор. Свищи диаметром 2-4 мм. При при вскрытии куска трубы, особых повреждений нет, свищи можно считать одиночными.

Среда - вода после сепарации нефти, температура до 55, давление 0,2 МПа
Труба 09Г2С, 375х8,0. Отработал трубопровод года 2 (из 20)

Интересуют:
1) Способы поиска таких дефектов на протяженных участках 30-60 м
2) Возможные причины
  Цитата
16.02.2015, 12:40  
Поделиться
#2
kivin
Специалист kivin вне форума
 
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 672
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 170 раз(а)
Репутация: 163
по п. 2 смотрите РTM 26-02-39-84 п.1.3.1
  Цитата
Благодарность от:
make-ks (16.02.2015)
17.02.2015, 09:54  
Поделиться
#3
kama0256
Свой kama0256 вне форума
 
Аватар для kama0256
 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 142
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а)
Репутация: 18
Первое, что приходит на ум по п.1: методы течеискания, АЭ, магнитная память металла.
  Цитата
17.02.2015, 11:25  
Поделиться
#4
Антоныч
Свой Антоныч вне форума
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 82
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а)
Репутация: 16
Цитата:
Сообщение от make-ks Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги, прошу выслушать и поделится опытом по такому вопросу.

Трубопроводы, предназначенные для транспорта воды после разделения нефти на УПН, имеют свойство образовывать свищи. Свищи всегда располагаются только по нижней образующей, и всегда малой удаленности от опор. Свищи диаметром 2-4 мм. При при вскрытии куска трубы, особых повреждений нет, свищи можно считать одиночными.

Среда - вода после сепарации нефти, температура до 55, давление 0,2 МПа
Труба 09Г2С, 375х8,0. Отработал трубопровод года 2 (из 20)

Интересуют:
1) Способы поиска таких дефектов на протяженных участках 30-60 м
2) Возможные причины
А не может быть электрокоррозия? У нас такое явление было на участке водовода из за проходящих рядом подземных и надземных эл сетей, нанесли защиту и проблема исчезла.
  Цитата
17.02.2015, 17:04  
Поделиться
#5
make-ks
Профессионал make-ks вне форума
 
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 1,630
Благодарил(а): 148 раз(а)
Поблагодарили: 279 раз(а)
Репутация: 285
Цитата:
Сообщение от kama0256 Посмотреть сообщение
Первое, что приходит на ум по п.1: методы течеискания, АЭ, магнитная память металла.
Аэ и течеискание нет, по ммпм есть опыт? Мы его слабо используенм тока бмд.
Все повреждения с внутренней поверхности
  Цитата
18.02.2015, 14:24  
Поделиться
#6
kama0256
Свой kama0256 вне форума
 
Аватар для kama0256
 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 142
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а)
Репутация: 18
Цитата:
Сообщение от make-ks Посмотреть сообщение
по ммпм есть опыт?
Небольшой опыт был. Работали как-то на промысловом трубопроводе попутно-нефтяного газа Ø530 х 6,0 мм из стали ст. 3 сп., на котором было много отказов в основном по причине внутренней коррозии с образованием свищей и разрывов кольцевых швов из-за неудовлетворительного качества сварки и больших нагрузок. Провели вначале бесконтактную магнитометрию с поверхности земли. В самых значительных аномалиях по данным бмд трубопровод отшурфовали. После этого прошли по верхней образующей измерителем концентрации напряжений ИКН-3М-12 (Дубовский прибор) с энкодером. Изоляцию кстати можно не снимать, если хорошо прилегает к трубе. При обнаружении зон концентрации напряжений (ЗКН), данное сечение трубы прокатывали ИКН в кольцевом направлении, при обнаружении новой ЗКН проводили толщинометрию данного участка Скаручем в режиме автоматического толщиномера. Подтверждалось ~ 60% ЗКН, в основном утонение металла по причине интенсивной внутренней коррозии. Будут ли выявляться свищи - вопрос. Если свищ остановился в своем развитии - то вряд-ли, нагрузка на этот участок трубы будет снята и ЗКН не будет. Если свищ еще развиваетя в размере или рядом со свищем есть коррозия металла, то может быть обнаружена ЗКН, а там уже смотрите визуально или толщиномером.
  Цитата
Благодарность от:
astrut (18.02.2015)
18.02.2015, 17:07  
Поделиться
#7
make-ks
Профессионал make-ks вне форума
 
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 1,630
Благодарил(а): 148 раз(а)
Поблагодарили: 279 раз(а)
Репутация: 285
60% это очень много, с одной стороны, с другой стороны бывают трубопроводы, что где не копни его найдешь кучу дефектов.

Пост обработку сигналов использовали или квадратно гнездовым, как на экране всплеск ставим крестик под дубль контроль?

ПС: Специалисты сказали причина коррозии, большое количество асфальтенов.

Последний раз редактировалось make-ks; 18.02.2015 в 17:08.
  Цитата
18.02.2015, 20:36  
Поделиться
#8
alexbolt
Свой alexbolt вне форума
 
Аватар для alexbolt
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 116
Благодарил(а): 28 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а)
Репутация: 14
Вообще по причинам коррозии по вашим данным определиться достаточно трудно, т.к. есть много факторов инициаторов коррозии. Как упомянулось выше может быть электрокоррозия (но чаще она наружняя), а вообще в большинстве случаев с подтоварной водичкой это - сероводород, кислород ( нужно искать места проникновения), углеводородная коррозия, кислота (после ГТМ), сульфатвостанавливающие бактерии, структура потока (турбулентный, ламинарный) в общем причин море, надо анализ жидкости проводить, скорость коррозии по узлам контроля коррозии смотреть. температурка скажем у вас подходящая для высокой скорости коррозии.

Асфальтены - это компонент нефти, но никак не воды, врут ваши специалисты.

По поводу ММПМ: бесконтактная диагностика сложно поддается расшифровке, зависит от опыта оператора и условий диагностики (ходили мы как то в поле перерытом так там этих концентраций...) ну или опыта у нас маловато, ну или не доверяю я этому методу)). Тут, я считаю, предпочтительней контактная.

Как то бывал я на семинаре по коррозии и там задавался аналогичный вопрос. Сказали что есть ультразвуковой приборчик (даже название по-моему сказали). Цепляешь его на зачищеную трубу он в обе стороны распространяет УЗ колебания и по хитрым алгоритмам отраженных от дефектов сигналов создает картинку остаточной толщины.
  Цитата
18.02.2015, 20:37  
Поделиться
#9
alexbolt
Свой alexbolt вне форума
 
Аватар для alexbolt
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 116
Благодарил(а): 28 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а)
Репутация: 14
Игибиторов коррозии счас море, пользуйтесь.
  Цитата
18.02.2015, 21:46  
Поделиться
#10
Alexander
Профессионал Alexander вне форума
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 1,104
Благодарил(а): 94 раз(а)
Поблагодарили: 201 раз(а)
Репутация: 179
Цитата:
Сообщение от alexbolt Посмотреть сообщение
Сказали что есть ультразвуковой приборчик (даже название по-моему сказали). Цепляешь его на зачищеную трубу он в обе стороны распространяет УЗ колебания и по хитрым алгоритмам отраженных от дефектов сигналов создает картинку остаточной толщины.
Да, есть метод длинноволновой диагностики, но он не видит мелких дефектов типа свищей, а чувствителен к коррозионным поражениям более 5% поперечного сечения. А к этой проблемке еще одна - закопанная труба или покрытая битумом или полиуретаном диагностируется на расстояние не более 2-3 м.
Здесь об этом подробнее: https://defektoskopist.ru/showthread...B2%D0%BE%D0%B9
  Цитата
Ответить

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
О применимости технологии антенных решеток в решении задач УЗК В мире НК Статьи 25 30.10.2020 01:39
Приемочный и эксплуатационный ультразвуковой контроль головными волнами эхо-методом В мире НК Статьи 45 03.12.2019 15:40
Как прозвучать? Ультразвуковой контроль 154 30.12.2015 21:42
Проблемы прогнозирования работоспособности конструкций по данным НК В мире НК Статьи 5 12.10.2015 04:56
Опыт применения технологии цифровой радиографии в практике строительства и эксплуатац В мире НК Статьи 5 27.05.2014 13:38