Post Проектирование помещения

Добрый день!
Вопрос собственно вот в чем! какие требования будут предъявлены к помещению в котором будет установлена камера для проведения рентгенографических работ "Калан - 4"?

Предыстория:
Подрядчик которому предложили заняться работами по подготовке данного помещения (под ключ) прислал смету в которой только за проектировку взял не много не мало, а 500 000 руб. Что можно проектировать за такие деньги, кроме принудительной приторно-вытяжной вентиляции????? если данная камера обеспечивает ослабление до 1,0 мкЗв/ч в радиусе 0,1 м.!?

Вот мы и задумались может есть еще какие то определенные требования к таким помещениям о которых мы не в курсе?
Андрей_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:00  
Поделиться
#2
Антоныч
Свой
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 83
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а)
Репутация: 15
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Андрей_ Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вопрос собственно вот в чем! какие требования будут предъявлены к помещению в котором будет установлена камера для проведения рентгенографических работ "Калан - 4"?

Предыстория:
Подрядчик которому предложили заняться работами по подготовке данного помещения (под ключ) прислал смету в которой только за проектировку взял не много не мало, а 500 000 руб. Что можно проектировать за такие деньги, кроме принудительной приторно-вытяжной вентиляции????? если данная камера обеспечивает ослабление до 1,0 мкЗв/ч в радиусе 0,1 м.!?

Вот мы и задумались может есть еще какие то определенные требования к таким помещениям о которых мы не в курсе?
это не Железногорск случайно?
Антоныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:04  
Поделиться
#3
Андрей_
Новичок
 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Нет(((( это поближе - Столичная!
Андрей_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:19  
Поделиться
#4
Антоныч
Свой
 
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 83
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а)
Репутация: 15
По умолчанию

Использование данной камеры вообще не требует каких то особых условий для помещения, все обычно по нормам охраны труда.
Антоныч вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Андрей_ (20.02.2015)
Старый 26.02.2015, 10:53  
Поделиться
#5
Антошка
Профессионал
 
Аватар для Антошка
 
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 1,143
Благодарил(а): 269 раз(а)
Поблагодарили: 171 раз(а)
Репутация: 172
По умолчанию

Почитайте СанПин 2.6.1.3164-14
Антошка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 13:21  
Поделиться
#6
Андрей_
Новичок
 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Друзья подскажите еще один момент!
В качестве требований к системе вентиляции в помещении где будет установлена камера, указанная выше, мы должны руководствоваться пунктом 3.9 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)?
Либо есть еще, более точные под конкретный вид работ?
Андрей_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 11:36  
Поделиться
#7
Андрей_
Новичок
 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Хорошо! раз так!
В требованиях к досмотровой стойке, которую мы планируем применять, в требованиях к использованию, сказано: "В помещении, где проводятся работы по рентгенографии с применением изделия «Калан-4», должна быть оборудована принудительная приточно-вытяжная вентиляция с не менее чем двукратным воздухообменом."
Чем обосновано данное требование? кто сможет подсказать? очень благодарен буду!))
Андрей_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 12:56  
Поделиться
#8
swc
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4,711
Благодарил(а): 174 раз(а)
Поблагодарили: 588 раз(а)
Репутация: 485
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Андрей_ Посмотреть сообщение
Хорошо! раз так!
В требованиях к досмотровой стойке, которую мы планируем применять, в требованиях к использованию, сказано: "В помещении, где проводятся работы по рентгенографии с применением изделия «Калан-4», должна быть оборудована принудительная приточно-вытяжная вентиляция с не менее чем двукратным воздухообменом."
Чем обосновано данное требование? кто сможет подсказать? очень благодарен буду!))
При работе рентгенаппаратов образуются озон и окислы азота. Газы вредные. Отсюда требования к вентиляции. А кратность должен устанавливать проект. У нас, например, Арина-3. Посчитали, что за 15мин в час ничего не накапливается. И обошлись без вентиляции.
swc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 13:38  
Поделиться
#9
swc
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4,711
Благодарил(а): 174 раз(а)
Поблагодарили: 588 раз(а)
Репутация: 485
По умолчанию

Кстати, ваш основной документ скорее всего
Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопасности
при обращении с лучевыми
досмотровыми установками
Санитарные правила и нормативы
СанПиН 2.6.1.2369-08
swc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 15:40  
Поделиться
#10
Андрей_
Новичок
 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от swc Посмотреть сообщение
При работе рентгенаппаратов образуются озон и окислы азота. Газы вредные. Отсюда требования к вентиляции. А кратность должен устанавливать проект. У нас, например, Арина-3. Посчитали, что за 15мин в час ничего не накапливается. И обошлись без вентиляции.
а расчеты проводятся на этапе санитарно-эпидемиологической экспертизы? или проводятся самостоятельно в процессе проектирования?
Андрей_ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com