Ультразвуковой неразрушающий контроль зданий и сооружений - Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
 
11.12.2012, 21:42  
Поделиться
#1
ilenkovv
Свой ilenkovv вне форума
 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 83
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 4
Ультразвуковой неразрушающий контроль зданий и сооружений

Прошу совета в выборе прибора для контроля бетона, арматуры и т.п.
  Цитата
12.12.2012, 17:08  
Поделиться
#2
Kaktus_SPb
Дефектоскопист всея Руси Kaktus_SPb вне форума
 
Аватар для Kaktus_SPb
 
Регистрация: 22.08.2012
Адрес: Санкт - Петербург, ПГУПС-ЛИИЖТ
Сообщений: 3,323
Благодарил(а): 653 раз(а)
Поблагодарили: 848 раз(а)
Репутация: 852
Re: Контроль зданий и сооружений

А по каким документам будем контролировать и что? Стыки ванной сварки? Определять прочность бетона?
__________________
Не говорите куда мне ехать и...
я не скажу куда Вам идти.....
  Цитата
12.12.2012, 17:17  
Поделиться
#3
Фёдоров
Специалист Фёдоров вне форума
 
Регистрация: 12.12.2012
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 745
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 137 раз(а)
Репутация: 138
Re: Контроль зданий и сооружений

Я так понял речь идёт о контроле сварки арматур - тутлюбой ультразвуковой аппарат подойдёт, только нужны ПЭП и система позиционирования оних.
Читать здеся viewtopic.php?f=9&t=414

А по УЗК прочности бетона - лажа всё это, лучше примените метод вырова анкера.
По узк етона - тут http://www.interpribor.ru/pulsar12.php
__________________
Все орфографические и синтаксические ошибки являются собственностью автора и перепечатки не подлежат!
  Цитата
12.12.2012, 18:13  
Поделиться
#4
Павел
Мастер Дефектоскопии Павел вне форума
 
Регистрация: 10.05.2012
Сообщений: 2,042
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 149 раз(а)
Репутация: 121
Re: Контроль зданий и сооружений

УЗК ванношовной сварки-полная лажа и не из-за того, что узить проблемно, а потому что варят сегодня просто безобразно, ванночки готовят из всякой хрени, не выдерживая размеров по ГОСТ, и заплавляют как попало до самого не хочу.
  Цитата
12.12.2012, 18:19  
Поделиться
#5
Фёдоров
Специалист Фёдоров вне форума
 
Регистрация: 12.12.2012
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 745
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 137 раз(а)
Репутация: 138
Re: Контроль зданий и сооружений

Я вообще картину маслом наблюдал, китаиси арматура к арматура кладёт и проволокой обвязывает, потома в бетона....
__________________
Все орфографические и синтаксические ошибки являются собственностью автора и перепечатки не подлежат!
  Цитата
22.05.2014, 19:27  
Поделиться
#6
umi2010
Специалист umi2010 вне форума
 
Аватар для umi2010
 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 498
Благодарил(а): 153 раз(а)
Поблагодарили: 29 раз(а)
Репутация: 18
не буду плодить темы.....

а тема такая, нужно проконтролировать арматуру 36. стык вертикальный, варить будут в медной ванночке (говорят специально купили)

я нашел у себя приспособление МАСКА для контроля арматуры (пока из плюсов только то что оно на магните и держится на арматуре крепко) ПЭПы к нему 2,5 60 и 65 притертые на диам 40

фокус в том что эта арматура в балке и свододные концы очень маленькие есть вероятность что после сварки "МАСКА" туда не встанет.

Павел, помогайте, варить будут завтра
  Цитата
22.05.2014, 19:30  
Поделиться
#7
umi2010
Специалист umi2010 вне форума
 
Аватар для umi2010
 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 498
Благодарил(а): 153 раз(а)
Поблагодарили: 29 раз(а)
Репутация: 18
еще по госту 23858 требуется ПЭП 53 градуса а таких к маске нет, как выбрать растояние между ПЭПами?
  Цитата
22.05.2014, 23:53  
Поделиться
#8
Kaktus_SPb
Дефектоскопист всея Руси Kaktus_SPb вне форума
 
Аватар для Kaktus_SPb
 
Регистрация: 22.08.2012
Адрес: Санкт - Петербург, ПГУПС-ЛИИЖТ
Сообщений: 3,323
Благодарил(а): 653 раз(а)
Поблагодарили: 848 раз(а)
Репутация: 852
Цитата:
Сообщение от umi2010 Посмотреть сообщение
еще по госту 23858 требуется ПЭП 53 градуса а таких к маске нет, как выбрать растояние между ПЭПами?
Вы бы внимательно ГОСТ читали, там угол призмы 53 градуса, угол ввода - 70 вполне может получиться.
Тангенс 70 градусов примерно 2,75. Расстояние между ПЭП 2tga*d, где d - диаметр арматуры, при диаметре 36 мм получаем 197,88 мм
Правда в таблице 4 данного ГОСТа указывается расстояние 155 мм, обратными расчетами получаем угол ввода 65 градусов.

Проблема будет в настройке чувствительности. Для нее надо изготавливать специальный образец. Обычно люди не заморачиваются и настраиваются по арматуре вне зоны сварного шва
__________________
Не говорите куда мне ехать и...
я не скажу куда Вам идти.....
  Цитата
Благодарность от:
umi2010 (23.05.2014)
22.05.2014, 23:53  
Поделиться
#9
dea135
Дефектоскопист всея Руси dea135 вне форума
 
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 6,648
Благодарил(а): 59 раз(а)
Поблагодарили: 868 раз(а)
Репутация: 821
Цитата:
Сообщение от umi2010 Посмотреть сообщение
еще по госту 23858 требуется ПЭП 53 градуса а таких к маске нет, как выбрать растояние между ПЭПами?
примерно, чтобы ось диаграммы направленности попадала на точку ввода приемного ПЭП. а вообще, можно и не так педантично, большой разницы не будет. очень этот контроль на шаманство или искусство (выберете по желанию) смахивает.
  Цитата
Благодарность от:
umi2010 (23.05.2014)
22.05.2014, 23:55  
Поделиться
#10
Kaktus_SPb
Дефектоскопист всея Руси Kaktus_SPb вне форума
 
Аватар для Kaktus_SPb
 
Регистрация: 22.08.2012
Адрес: Санкт - Петербург, ПГУПС-ЛИИЖТ
Сообщений: 3,323
Благодарил(а): 653 раз(а)
Поблагодарили: 848 раз(а)
Репутация: 852
Цитата:
Сообщение от Фёдоров Посмотреть сообщение
Я вообще картину маслом наблюдал, китаиси арматура к арматура кладёт и проволокой обвязывает, потома в бетона....
Наши тоже так делают, как проектировщик решит, так и будет.
__________________
Не говорите куда мне ехать и...
я не скажу куда Вам идти.....
  Цитата
Ответить

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как проконтролировать строительство газопровода, или лабиринты законотворчества AleksandrS Статьи 17 18.04.2017 16:06
Проблемы прогнозирования работоспособности конструкций по данным НК В мире НК Статьи 5 12.10.2015 04:56
DAC и DGS!что лучше? lordandrea Ультразвуковой контроль 115 30.05.2013 09:43
Что такое дефектоскопия и неразрушающий контроль admin Статьи 5 21.09.2012 07:49

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Быстрый переход

Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com