Нужно провести обследование фундамента - Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.08.2015, 10:04  
Поделиться
#1
Андрейтр
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2015
Сообщений: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию Нужно провести обследование фундамента

добрый день! Залили фундаментную плиту 6х8, было два миксера бетона. Во втором оказался очень малоподвижный бетон и его раскидали по арматуре. Был участок с очень густым армированием и есть большая вероятность, что бетона там просто нет. Нужно провести обследование плиты по этому поводу. Место расположения, ленинградская область, Сертолово.

Последний раз редактировалось Андрейтр; 16.08.2015 в 10:06.
Андрейтр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 10:17  
Поделиться
#2
Slatit
Бывалый
 
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 340
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 127 раз(а)
Репутация: 128
По умолчанию

Добрый день!
Могу подсказать обратиться в компанию АКС ("Акустические контрольные системы", г. Москва), у них есть собственное подразделение по контролю АКС-сервис.
С Уважением.
Slatit вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Андрейтр (20.08.2015)
Старый 18.08.2015, 09:36  
Поделиться
#3
Андрейтр
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2015
Сообщений: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Slatit Посмотреть сообщение
Добрый день!
Могу подсказать обратиться в компанию АКС ("Акустические контрольные системы", г. Москва), у них есть собственное подразделение по контролю АКС-сервис.
С Уважением.
Они в Москве, а я в Санкт-Петербурге
Андрейтр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 00:23  
Поделиться
#4
Андрейтр
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2015
Сообщений: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Slatit Посмотреть сообщение
Добрый день!
Могу подсказать обратиться в компанию АКС ("Акустические контрольные системы", г. Москва), у них есть собственное подразделение по контролю АКС-сервис.
С Уважением.
АКС дали контакты в Питере компании с томографом mira. Такк вот что для меня непонятно-стомость обследования 1м2 плиты стоит 5000р. У меня плита плита 50м2. Значит стоит это 250тр. Обследование займёт 1 день. Допустим томограф стоит 1500тр. А теперь сравним, трактор ценой в тамограф работает 1 день и получает 12 тр. Так что получается, что томография бетона-это бизнес приносящий золото мешками? Или эту томографию никто не делают и хотят по быстрому отбить цену аппарата под соусом эксклюзивности услуги? Вообще я бы даже согласиля сделать дефектоскопию 3м2 на mira (больное место), но у них меньше чем на 100тр никто не выезжает. Ваааще зажрались там дефектоскописты!

Последний раз редактировалось Андрейтр; 20.08.2015 в 00:28.
Андрейтр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 07:08  
Поделиться
#5
swc
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4,711
Благодарил(а): 174 раз(а)
Поблагодарили: 588 раз(а)
Репутация: 485
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Андрейтр Посмотреть сообщение
Вообще я бы даже согласиля сделать дефектоскопию 3м2 на mira (больное место), но у них меньше чем на 100тр никто не выезжает. Ваааще зажрались там дефектоскописты!
Пошукайте по интернету. Прибор называется георадар. Их сейчас много и организаций ими работающих тоже. Дорожники активно применяют для обследования полотна через асфальт. Вплоть до фракции щебня ловят. Или обратитесь к геофизикам. Там тоже активно пользуют.
swc вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Андрейтр (20.08.2015)
Старый 20.08.2015, 23:07  
Поделиться
#6
Андрейтр
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2015
Сообщений: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от swc Посмотреть сообщение
Пошукайте по интернету. Прибор называется георадар. Их сейчас много и организаций ими работающих тоже. Дорожники активно применяют для обследования полотна через асфальт. Вплоть до фракции щебня ловят. Или обратитесь к геофизикам. Там тоже активно пользуют.
Специалист по георадару сказал, что при густом армировании все будет засвечено. Зато у них есть аппарат hilti, аналог mira. Обследование 60х60 см стоит 5000р. И они не брезгают проверить 3 м2. Пока не отъелись еще

Последний раз редактировалось Андрейтр; 20.08.2015 в 23:08.
Андрейтр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 11:51  
Поделиться
#7
Андрейтр
Новичок
 
Регистрация: 16.08.2015
Сообщений: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

На аппарате а1040 полигон 40 см х 150 см стоит дешевле в 2 раза чем на mira! Наконец то что то вменяемое для обывателя
Андрейтр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 12:37  
Поделиться
#8
swc
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4,711
Благодарил(а): 174 раз(а)
Поблагодарили: 588 раз(а)
Репутация: 485
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Андрейтр Посмотреть сообщение
На аппарате а1040 полигон 40 см х 150 см стоит дешевле в 2 раза чем на mira! Наконец то что то вменяемое для обывателя
У геофизиков есть еще сейсмическое зондирование. Мужик кувалдой бъет, а несколько датчиков образовавшиеся отраженные волны принимают. Так там полигон десятками метров считается. Думаю, за пару бутылок с закуской договориться можно.
swc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 12:43  
Поделиться
#9
Михаил57
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Михаил57
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 10,904
Благодарил(а): 498 раз(а)
Поблагодарили: 1,043 раз(а)
Репутация: 949
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от swc Посмотреть сообщение
У геофизиков есть еще сейсмическое зондирование. Мужик кувалдой бъет, а несколько датчиков образовавшиеся отраженные волны принимают. Так там полигон десятками метров считается. Думаю, за пару бутылок с закуской договориться можно.
Ну если кувалдой контролировать, то датчики могут и не понадобиться. Вот только котедж уже ставить будет не на что.
Михаил57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 13:03  
Поделиться
#10
swc
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.03.2013
Сообщений: 4,711
Благодарил(а): 174 раз(а)
Поблагодарили: 588 раз(а)
Репутация: 485
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил57 Посмотреть сообщение
Ну если кувалдой контролировать, то датчики могут и не понадобиться. Вот только котедж уже ставить будет не на что.
Не на что, это когда глубокое сейсмическое зондирование. Тогда тротил взрывают. Но есть шанс, что нефть или золотую жилу найдут, тогда уж фундамент и не нужен.
swc вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обследование Царь-колокола Троице-Сергиевской лавры В мире НК Статьи о дефектоскопии 0 17.08.2015 00:29
Профессиональное обследование тепловизором ВизуальныйСмотроль Объявления 0 12.01.2015 16:47
Так что же нужно для тепловизионных обследований? lab-nk Энергоаудит и тепловой контроль 1 18.11.2013 08:14


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com