Приветствую всех дефектоскопистов страны. Ребят, возникла необходимость ультразвукового контроля сварных швов металлической дымовой трубы, кто занимался подобным или просто знает, нормы отбраковки по ультразвуку даются в СП 70.13330.2012 - "Несущие и ограждающие конструкции" табл. 10.10, актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 или же есть еще нормативка с браковочными параметрами?
VALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 07:39  
Поделиться
#2
lab-nk
Свой
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 174
Благодарил(а): 24 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а)
Репутация: 42
По умолчанию

Здравствуй коллега.
Мы проводим ЭПБ дымовых труб, но у нас в программе нет УЗК швов. вот тебе список литературы по дымовым трубам, может чего нибудь найдешь.
Вложения
Тип файла: docx Список использованной литературы.docx (15.7 Кб, 37 просмотров)
lab-nk вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
VALAN (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 22:51  
Поделиться
#3
VALAN
Новичок
 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 10
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Спасибо, lab-nk, изучаю.....
VALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 22:55  
Поделиться
#4
VALAN
Новичок
 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 10
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Кстати СНиП 3.03.01-87 тоже актуализирован - СП 70.13330.2012.
VALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 04:58  
Поделиться
#5
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 5,351
Благодарил(а): 595 раз(а)
Поблагодарили: 1,191 раз(а)
Репутация: 1125
По умолчанию

Толщину измеряли? Может, там уже УЗДить нечего?
astrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 11:09  
Поделиться
#6
VALAN
Новичок
 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 10
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Толщина 6-ка!
VALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 11:27  
Поделиться
#7
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 5,351
Благодарил(а): 595 раз(а)
Поблагодарили: 1,191 раз(а)
Репутация: 1125
По умолчанию

построечная или измеренная минимальная?
astrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 16:36  
Поделиться
#8
VALAN
Новичок
 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 10
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

фактическая минимальная!
VALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 17:58  
Поделиться
#9
Александр Романов
Свой
 
Аватар для Александр Романов
 
Регистрация: 04.10.2015
Сообщений: 133
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Репутация: 1
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VALAN Посмотреть сообщение
фактическая минимальная!
Делал не раз, рентген по 6 классу дефектности, при изготовлении труб
Александр Романов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 09:51  
Поделиться
#10
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 5,351
Благодарил(а): 595 раз(а)
Поблагодарили: 1,191 раз(а)
Репутация: 1125
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от VALAN Посмотреть сообщение
фактическая минимальная!
Недавно попалась труба, у которой в районе шва в зоне сканирования осталось 4 из 10.
Какой уж там УЗК, так забраковал. И вообще, как делать полноценный УЗК при интенсивном неравномерном износе внутренней поверхности? Ну толщиномером по зоне сканирования и что-то прямым лучом снаружи. Или контроль изнутри, хотя бы ВИК и принятие решения, возможен ли контроль отраженным лучом или необходима зачистка и контроль с обеих сторон.
astrut вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
УЗК сварных швов аустенитной стали eprst71 Ультразвуковой контроль 108 28.11.2017 09:16
ISO по УЗК сварных швов speaky Документация. ГОСТы 25 12.02.2016 06:10
Дефектоскопия сварных швов: ликбез для новичков admin Статьи о дефектоскопии 1 05.01.2015 18:17
Какая спецификация используется в России для УЗК для сварных швов? Germany UT2 Ультразвуковой контроль 11 13.08.2014 10:08
Методология автоматизированного УЗК сварных стыков рельсов.. admin Статьи о дефектоскопии 5 21.12.2012 22:44


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com