По умолчанию УЗК водопроводных труб

Уважаемый форум, прошу помощи. Столкнулся со следующей проблемой, необходимо сделать УЗК строящегося стального трубопровода воды, объект Водоканала, так хочет заказчик. Есть СНиП 03.05-04, в разделе про металлические трубы, есть пару слов об УЗК, но норм нет. В проекте норм контроля тоже нет. Подскажите пожалуйста, из какого документа можно взять нормы, где-то слышал, что такие трубопроводы попадают под строительные конструкции 11 пункт. Очень жду ответа, спасибо большое
mysersh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 09:18  
Поделиться
#2
Slatit
Бывалый
 
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 340
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 127 раз(а)
Репутация: 128
По умолчанию

Добрый день!
Возможно, Вам нужен данный документ: СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети, ссылка: http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2006/
С Уважением.
Slatit вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
mysersh (14.10.2015)
Старый 14.10.2015, 09:25  
Поделиться
#3
Митрич
Специалист
 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 539
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 259 раз(а)
Репутация: 257
По умолчанию

Здравствуйте. Нормы оценки качества на эти трубопроводы есть и в РТМ-1С.
Митрич вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
mysersh (14.10.2015)
Старый 14.10.2015, 09:27  
Поделиться
#4
mysersh
Новичок
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 11
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Slatit, в том то и дело, что это объект водоснабжения, это не тепловая сеть, попадает под СНиП 03.05-04
mysersh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 09:32  
Поделиться
#5
mysersh
Новичок
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 11
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Slatit, Митрич, РТМ-1с и СНиП 03.05-03 это же все относится к тепловым сетям, а у нас объект водоснабжения и канализации, с документами РТМ-1с и СНиП 03-05-03 хорошо знаком и рад бы провести контроль по их нормам, но точно ли это то?
mysersh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 09:34  
Поделиться
#6
mysersh
Новичок
 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 11
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

Митрич, во, в РТМ1с нашел пункт про трубопроводы наружных сетей водоснабжения и канализации, огромное Вам спасибо!!!
mysersh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 09:40  
Поделиться
#7
Игорь Антонович
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 23.02.2015
Сообщений: 2,286
Благодарил(а): 47 раз(а)
Поблагодарили: 425 раз(а)
Репутация: 427
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mysersh Посмотреть сообщение
Митрич, во, в РТМ1с нашел пункт про трубопроводы наружных сетей водоснабжения и канализации, огромное Вам спасибо!!!
А ведь стоило только внимательно прочитать документ и сразу нашлась другая таблица.
Игорь Антонович вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
mysersh (14.10.2015)
Старый 14.10.2015, 14:54  
Поделиться
#8
Ellagarto
Бывалый
 
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 376
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а)
Репутация: 17
По умолчанию

РТМ-1с и ОП-510цд
Ellagarto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 17:32  
Поделиться
#9
Максим Т
Новичок
 
Регистрация: 04.12.2014
Адрес: Волгоград
Сообщений: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 1
По умолчанию

добрый вечер, хотелось бы узнать, можно ли настраиваться на поиск дефектов с помощью СО-2, и по какому отверстию, если это можно, объект такой же водопровод и тепло сети, опыт маленький, поэтому такой глупый вопрос) если нельзя, то подскажите каким СОПом проводить настройку на поиск дефектов
Максим Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 18:26  
Поделиться
#10
tvagel
Бывалый
 
Регистрация: 17.07.2013
Сообщений: 315
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 107 раз(а)
Репутация: 108
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Максим Т Посмотреть сообщение
опыт маленький, поэтому такой глупый вопрос
Нормальный вопрос – для этого и существует Форум – на снобизм ограниченных посетителей не обращаете внимания.
- Вам нужно определиться с НД, согласно которым будете работать: методика и Н.О.К. – без этого никуда. Для начала - см. выше приведенные в этой теме НД;
- много зависит от прибора, которым вы работаете – вашу проблему можно решить АРД-диаграммой;
- Касаемо СО-2 настройка по отверстию Ø6. Два крайних отверстия Ø2 – это для определения мертвой зоны (в большинстве случаев);
- почем именно вам настраиваться – по СО-2 или СОПам – см. первый пункт – где вы должны определиться с типом искусственного отражателя и его размерами;
- в любом случае – если вы планируете заниматься УЗК – не зависимо от ОК – ознакомитесь с (РД 34.17.302-97) ОП 501 ЦД-97 – новое/старое – не важно.
tvagel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый метод выявления коррозионных повреждений труб В мире НК Статьи о дефектоскопии 3 01.03.2015 11:17
УЗК с.с. полиэтиленовых труб по ГОСТ 50838-2009 saim.85 Ультразвуковой контроль 1 24.09.2014 07:47
О вихретоковом контроле стальных труб в процессе производства В мире НК Статьи о дефектоскопии 3 25.08.2014 09:20
Цены на УЗК полиэтиленовых труб 96pro Ультразвуковой контроль 12 04.04.2014 09:24
Строительство нефтепровода, УЗК труб oksa Ультразвуковой контроль 4 29.03.2014 23:49


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com