Уважаемый форум, прошу помощи. Столкнулся со следующей проблемой, необходимо сделать УЗК строящегося стального трубопровода воды, объект Водоканала, так хочет заказчик. Есть СНиП 03.05-04, в разделе про металлические трубы, есть пару слов об УЗК, но норм нет. В проекте норм контроля тоже нет. Подскажите пожалуйста, из какого документа можно взять нормы, где-то слышал, что такие трубопроводы попадают под строительные конструкции 11 пункт. Очень жду ответа, спасибо большое
|
![]() |
![]() |
![]() |
2 | #
Бывалый
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 345
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили:
133 раз(а)
Репутация: 134
|
![]()
Добрый день!
Возможно, Вам нужен данный документ: СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети, ссылка: http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2006/ С Уважением. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: | mysersh (14.10.2015) |
![]() |
5 | #
Новичок
|
![]()
Slatit, Митрич, РТМ-1с и СНиП 03.05-03 это же все относится к тепловым сетям, а у нас объект водоснабжения и канализации, с документами РТМ-1с и СНиП 03-05-03 хорошо знаком и рад бы провести контроль по их нормам, но точно ли это то?
|
![]() |
![]() |
![]() |
9 | #
Новичок
Регистрация: 04.12.2014
Адрес: Волгоград
Сообщений: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а)
Репутация: 1
|
![]()
добрый вечер, хотелось бы узнать, можно ли настраиваться на поиск дефектов с помощью СО-2, и по какому отверстию, если это можно, объект такой же водопровод и тепло сети, опыт маленький, поэтому такой глупый вопрос) если нельзя, то подскажите каким СОПом проводить настройку на поиск дефектов
|
![]() |
![]() |
![]() |
10 | #
Бывалый
Регистрация: 17.07.2013
Сообщений: 315
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
109 раз(а)
Репутация: 110
|
![]()
Нормальный вопрос – для этого и существует Форум – на снобизм ограниченных посетителей не обращаете внимания.
- Вам нужно определиться с НД, согласно которым будете работать: методика и Н.О.К. – без этого никуда. Для начала - см. выше приведенные в этой теме НД; - много зависит от прибора, которым вы работаете – вашу проблему можно решить АРД-диаграммой; - Касаемо СО-2 настройка по отверстию Ø6. Два крайних отверстия Ø2 – это для определения мертвой зоны (в большинстве случаев); - почем именно вам настраиваться – по СО-2 или СОПам – см. первый пункт – где вы должны определиться с типом искусственного отражателя и его размерами; - в любом случае – если вы планируете заниматься УЗК – не зависимо от ОК – ознакомитесь с (РД 34.17.302-97) ОП 501 ЦД-97 – новое/старое – не важно. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Новый метод выявления коррозионных повреждений труб | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 3 | 01.03.2015 11:17 |
УЗК с.с. полиэтиленовых труб по ГОСТ 50838-2009 | saim.85 | Ультразвуковой контроль | 1 | 24.09.2014 07:47 |
О вихретоковом контроле стальных труб в процессе производства | В мире НК | Статьи о дефектоскопии | 3 | 25.08.2014 09:20 |
Цены на УЗК полиэтиленовых труб | 96pro | Ультразвуковой контроль | 12 | 04.04.2014 09:24 |
Строительство нефтепровода, УЗК труб | oksa | Ультразвуковой контроль | 4 | 29.03.2014 23:49 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2021. Перевод: zCarot.
|