Здравствуйте! Подскажите пожалуйста НТД при контроле газопровода (низкие сети потребителя) труба диаметром 325; 273; 108; 57 давление 1,2 МПа. Проектная документация утеряна. На данный момент нашел ВСН 012-88. Есть ли еще документы по контролю (нормы оценки дефектов)?
 

land1977

Свой
Регистрация
18.08.2012
Сообщения
46
Реакции
0
sorry вот в эту тему "А не СНиП ли 03.05.02 Газоснабжение"
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
land1977 написал(а):
sorry вот в эту тему "А не СНиП ли 03.05.02 Газоснабжение"
А ты сам его читал? Там, что есть нормы?
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
veselromka написал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста НТД при контроле газопровода (низкие сети потребителя) труба диаметром 325; 273; 108; 57 давление 1,2 МПа. Проектная документация утеряна. На данный момент нашел ВСН 012-88. Есть ли еще документы по контролю (нормы оценки дефектов)?
Нормы оценки ВСН012 и РТМ-1с( нормы опять же ВСНовские)
 
G

Guest

Guest
сп 42-102-2004 и гост 23055-78, снип 42-01-2002(нов. редакция)
 

land1977

Свой
Регистрация
18.08.2012
Сообщения
46
Реакции
0
Павел написал(а):
land1977 написал(а):
sorry вот в эту тему "А не СНиП ли 03.05.02 Газоснабжение"
А ты сам его читал? Там, что есть нормы?

2.26.* По результатам проверки радиографическим методом стыки следует браковать при наличии следующих дефектов:
трещин, прожогов, незаваренных кратеров;
непровара по разделке шва;
непровара в корне шва и между валиками глубиной болев 10 % толщины стенки трубы;
непровара в корне шва и между валиками свыше 25 мм на каждые 300 мм длины сварного соединения или свыше 10% периметра при длине сварного соединения менее 300 мм;
непровара в корне шва в стыках газопроводов диаметром 920 мм и более, выполненных с внутренней подваркой;
непровара в корне шва а сварных соединениях, выполненных с подкладным кольцом;
если размеры дефектов стыков (пор, шлаковых и других включений) превышают установленные для класса 6 по ГОСТ 23055-78.
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
land1977 написал(а):
Павел написал(а):
land1977 написал(а):
sorry вот в эту тему "А не СНиП ли 03.05.02 Газоснабжение"
А ты сам его читал? Там, что есть нормы?

2.26.* По результатам проверки радиографическим методом стыки следует браковать при наличии следующих дефектов:
трещин, прожогов, незаваренных кратеров;
непровара по разделке шва;
непровара в корне шва и между валиками глубиной болев 10 % толщины стенки трубы;
непровара в корне шва и между валиками свыше 25 мм на каждые 300 мм длины сварного соединения или свыше 10% периметра при длине сварного соединения менее 300 мм;
непровара в корне шва в стыках газопроводов диаметром 920 мм и более, выполненных с внутренней подваркой;
непровара в корне шва а сварных соединениях, выполненных с подкладным кольцом;
если размеры дефектов стыков (пор, шлаковых и других включений) превышают установленные для класса 6 по ГОСТ 23055-78.
А для узк?
 

land1977

Свой
Регистрация
18.08.2012
Сообщения
46
Реакции
0
Коооооонечно еще есть документы по ВИК и МИ, но все начинается с СНиП 03.05.02

2.25.* Контролю физическими методами следует подвергать:
-допускные стыки — радиографическим методом;
-отобранные для контроля по нормам табл. 2* стыки наружных и внутренних газопроводов — радиографическим и ультразвуковым методами.
Контроль стыков радиографическим методом следует проводить по ГОСТ 7212*, ультразвуковым — по ГОСТ 14782.
Применение ультразвукового метода допускается только при условии проведения выборочной дублирующей проверки стыков радиографическим методом в объеме не менее 20% числа стыков, отобранных для контроля. При получении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на одном стыке объем этого контроля следует увеличить до 50%. В случае выявления при этом дефектных стыков все стыки, сваренные сварщиком на объекте в течение календарного месяца и проверенные ультразвуковым методом, должны быть подвергнуты радиографическому контролю.
 

land1977

Свой
Регистрация
18.08.2012
Сообщения
46
Реакции
0
Так что УЗК дело второе
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
land1977 написал(а):
Так что УЗК дело второе
я понимаю, что второе, а как это доказать заказчику, если в проекте стоит УЗК
 

land1977

Свой
Регистрация
18.08.2012
Сообщения
46
Реакции
0
Ну конечно сейчас начнется: Заказчик, Подрядчик, технадзор ... кто там еще. Читаем первое сообщение форума "...Проектная документация утеряна..." . По-моему кто-то нетолько НТД не умеет читать, но и форум, а местами то что пишет "...поставить всех таких к стенке и облучить..."
 

land1977

Свой
Регистрация
18.08.2012
Сообщения
46
Реакции
0
veselromka написал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста НТД при контроле газопровода (низкие сети потребителя) труба диаметром 325; 273; 108; 57 давление 1,2 МПа. Проектная документация утеряна. На данный момент нашел ВСН 012-88. Есть ли еще документы по контролю (нормы оценки дефектов)?

Думаю правильный ответ дал Vlad_INSI на ndt.ru
"...газоснабжение снип 42-01-2002 он же СП 62.13330.2011..."
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
land1977 написал(а):
veselromka написал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста НТД при контроле газопровода (низкие сети потребителя) труба диаметром 325; 273; 108; 57 давление 1,2 МПа. Проектная документация утеряна. На данный момент нашел ВСН 012-88. Есть ли еще документы по контролю (нормы оценки дефектов)?

Думаю правильный ответ дал Vlad_INSI на ndt.ru
"...газоснабжение снип 42-01-2002 он же СП 62.13330.2011..."
Хватит думать, открой документы(предлагаемые)и найди нормы допуска.
 

land1977

Свой
Регистрация
18.08.2012
Сообщения
46
Реакции
0
Здрасте, мы уже проснулись ...
 

land1977

Свой
Регистрация
18.08.2012
Сообщения
46
Реакции
0
Причем проснулись директором
 

al77

Профессионал
Регистрация
21.06.2012
Сообщения
656
Реакции
123
Зря автор одинаковых тем наплодил. Уже где-то отвечал. Конкретно по нормам оценки при монтаже: СП 42-102-2004 п.п.7.96-7.99.
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
al77 написал(а):
Зря автор одинаковых тем наплодил. Уже где-то отвечал. Конкретно по нормам оценки при монтаже: СП 42-102-2004 п.п.7.96-7.99.
"По результатам УЗК стыки следует браковать при наличии дефектов, площадь которых превышает площадь отверстия в стандартных образцах предприятия прилагаемых к ультразвуковому аппарату"??? А разве СОП изготавливается не по нормам и к какому аппарату он прилагается???
 

al77

Профессионал
Регистрация
21.06.2012
Сообщения
656
Реакции
123
понятно, что чушь, но по ссылкам в СП и СНиП 42-01-2002 можно добраться до ГОСТ 14782 и др. в общем с образцом определиться проще.
 

Vlad_INSI

Профессионал
Регистрация
22.10.2012
Сообщения
801
Реакции
67
вся проблема УЗК газопроводов общего назначение отсутствие нормативных данных на СОПы. ВСН 012 - магистралка, технологические трубопроводы - толщина от 8 мм. есть еще нормативы Газпрома - тоже магистралка.
 

Павел

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.05.2012
Сообщения
2,027
Реакции
116
Vlad_INSI написал(а):
вся проблема УЗК газопроводов общего назначение отсутствие нормативных данных на СОПы. ВСН 012 - магистралка, технологические трубопроводы - толщина от 8 мм. есть еще нормативы Газпрома - тоже магистралка.
Вот-вот и я про тоже, а всякие умники,советуют ХЕРНЮ.
 