Здравствуйте Уважаемый basket !!!!!!
Подрезы конечно же исправляются подваркой,
Но смотрите, что пишется в СНиП 3.05.05-84 он же СП75.13330.2011 (по Вашему же совету)
4.10. Контроль сварных соединений стальных трубопроводов радиографическим или
ультразвуковым методом следует производить после устранения дефектов, выявленных внешним
осмотром и измерениями, а трубопроводов Pу свыше 10 МПа (100 кгс/см2) - после выявления
дефектов магнитопорошковым или цветным методом.
Сварные швы не должны иметь трещин, прожогов, кратеров, грубой чешуйчатости, подрезов
глубиной более 0,5 мм. [В сварных швах трубопроводов Pу свыше 10 МПа (100 кгс/см2) подрезы не допускаются].
Вот почему (а у нас как раз трубопроводов Pу свыше 10 МПа (категория I) по результатам ВИК вырезали шов и вварили катушку...