Ультразвуковой неразрушающий контроль зданий и сооружений - Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру
Вернуться   Профессия «дефектоскопист» как она есть | Дефектоскопист.ру > Форум Дефектоскопист > Ультразвуковой контроль


Старый 11.12.2012, 21:42   #1
ilenkovv
Свой
 
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 83
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а)
Репутация: 4
По умолчанию Ультразвуковой неразрушающий контроль зданий и сооружений

Прошу совета в выборе прибора для контроля бетона, арматуры и т.п.
ilenkovv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 17:08   #2
Kaktus_SPb
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Kaktus_SPb
 
Регистрация: 22.08.2012
Адрес: Санкт - Петербург
Сообщений: 2,548
Благодарил(а): 514 раз(а)
Поблагодарили: 573 раз(а)
Репутация: 577
По умолчанию Re: Контроль зданий и сооружений

А по каким документам будем контролировать и что? Стыки ванной сварки? Определять прочность бетона?
__________________
Не говорите куда мне ехать и...
я не скажу куда Вам идти.....
Kaktus_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 17:17   #3
Фёдоров
Специалист
 
Регистрация: 12.12.2012
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 461
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 61 раз(а)
Репутация: 62
По умолчанию Re: Контроль зданий и сооружений

Я так понял речь идёт о контроле сварки арматур - тутлюбой ультразвуковой аппарат подойдёт, только нужны ПЭП и система позиционирования оних.
Читать здеся viewtopic.php?f=9&t=414

А по УЗК прочности бетона - лажа всё это, лучше примените метод вырова анкера.
По узк етона - тут http://www.interpribor.ru/pulsar12.php
__________________
Все орфографические и синтаксические ошибки являются собственностью автора и перепечатки не подлежат!
Фёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 18:13   #4
Павел
Мастер Дефектоскопии
 
Регистрация: 10.05.2012
Сообщений: 2,062
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 143 раз(а)
Репутация: 115
По умолчанию Re: Контроль зданий и сооружений

УЗК ванношовной сварки-полная лажа и не из-за того, что узить проблемно, а потому что варят сегодня просто безобразно, ванночки готовят из всякой хрени, не выдерживая размеров по ГОСТ, и заплавляют как попало до самого не хочу.
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 18:19   #5
Фёдоров
Специалист
 
Регистрация: 12.12.2012
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 461
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 61 раз(а)
Репутация: 62
По умолчанию Re: Контроль зданий и сооружений

Я вообще картину маслом наблюдал, китаиси арматура к арматура кладёт и проволокой обвязывает, потома в бетона....
__________________
Все орфографические и синтаксические ошибки являются собственностью автора и перепечатки не подлежат!
Фёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 19:27   #6
umi2010
Специалист
 
Аватар для umi2010
 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 484
Благодарил(а): 145 раз(а)
Поблагодарили: 25 раз(а)
Репутация: 14
По умолчанию

не буду плодить темы.....

а тема такая, нужно проконтролировать арматуру 36. стык вертикальный, варить будут в медной ванночке (говорят специально купили)

я нашел у себя приспособление МАСКА для контроля арматуры (пока из плюсов только то что оно на магните и держится на арматуре крепко) ПЭПы к нему 2,5 60 и 65 притертые на диам 40

фокус в том что эта арматура в балке и свододные концы очень маленькие есть вероятность что после сварки "МАСКА" туда не встанет.

Павел, помогайте, варить будут завтра
umi2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 19:30   #7
umi2010
Специалист
 
Аватар для umi2010
 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 484
Благодарил(а): 145 раз(а)
Поблагодарили: 25 раз(а)
Репутация: 14
По умолчанию

еще по госту 23858 требуется ПЭП 53 градуса а таких к маске нет, как выбрать растояние между ПЭПами?
umi2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 23:53   #8
Kaktus_SPb
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Kaktus_SPb
 
Регистрация: 22.08.2012
Адрес: Санкт - Петербург
Сообщений: 2,548
Благодарил(а): 514 раз(а)
Поблагодарили: 573 раз(а)
Репутация: 577
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от umi2010 Посмотреть сообщение
еще по госту 23858 требуется ПЭП 53 градуса а таких к маске нет, как выбрать растояние между ПЭПами?
Вы бы внимательно ГОСТ читали, там угол призмы 53 градуса, угол ввода - 70 вполне может получиться.
Тангенс 70 градусов примерно 2,75. Расстояние между ПЭП 2tga*d, где d - диаметр арматуры, при диаметре 36 мм получаем 197,88 мм
Правда в таблице 4 данного ГОСТа указывается расстояние 155 мм, обратными расчетами получаем угол ввода 65 градусов.

Проблема будет в настройке чувствительности. Для нее надо изготавливать специальный образец. Обычно люди не заморачиваются и настраиваются по арматуре вне зоны сварного шва
__________________
Не говорите куда мне ехать и...
я не скажу куда Вам идти.....
Kaktus_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
umi2010 (23.05.2014)
Старый 22.05.2014, 23:53   #9
dea135
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 4,848
Благодарил(а): 36 раз(а)
Поблагодарили: 539 раз(а)
Репутация: 492
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от umi2010 Посмотреть сообщение
еще по госту 23858 требуется ПЭП 53 градуса а таких к маске нет, как выбрать растояние между ПЭПами?
примерно, чтобы ось диаграммы направленности попадала на точку ввода приемного ПЭП. а вообще, можно и не так педантично, большой разницы не будет. очень этот контроль на шаманство или искусство (выберете по желанию) смахивает.
dea135 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
umi2010 (23.05.2014)
Старый 22.05.2014, 23:55   #10
Kaktus_SPb
Дефектоскопист всея Руси
 
Аватар для Kaktus_SPb
 
Регистрация: 22.08.2012
Адрес: Санкт - Петербург
Сообщений: 2,548
Благодарил(а): 514 раз(а)
Поблагодарили: 573 раз(а)
Репутация: 577
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Фёдоров Посмотреть сообщение
Я вообще картину маслом наблюдал, китаиси арматура к арматура кладёт и проволокой обвязывает, потома в бетона....
Наши тоже так делают, как проектировщик решит, так и будет.
__________________
Не говорите куда мне ехать и...
я не скажу куда Вам идти.....
Kaktus_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как проконтролировать строительство газопровода, или лабиринты законотворчества AleksandrS Статьи о дефектоскопии 17 18.04.2017 16:06
Проблемы прогнозирования работоспособности конструкций по данным НК В мире НК Статьи о дефектоскопии 5 12.10.2015 04:56
DAC и DGS!что лучше? lordandrea Ультразвуковой контроль 115 30.05.2013 09:43
Что такое дефектоскопия и неразрушающий контроль admin Статьи о дефектоскопии 5 21.09.2012 07:49


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2020. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com