Alexandrik
Новичок
- Регистрация
- 10.02.2016
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
Добрый день коллеги! Заступорился при пересчете температуры внутренней поверхности ограждения, полученной в результате испытаний, на расчетные температурные условия (Приложение Е ГОСТ Р 54853-2011).
Коэффициент лучистого теплообмена внутренней поверхности ограждения при температуре t определяется по графику на рисунке Е.2. Это понятно. В представленном примере в прил. Е приведен пример расчета, в котором по графику Е.2 определяют этот самый коэффициент, НО судя по графику и полученным показателям коэффициента лучистого теплообмена 4,84 и 4,64 Вт/(м2*С) данные не корректны. В частности при температуре t=12,25 по графику значение коэффициента должно быть примерно 4,4 Вт/(м2*С), а в примере для этой же температуры значение 4,64 Вт/(м2*С).
Может я туплю?! Подскажите тогда где правду искать? Может есть расчетная формула для нахождения коэффициента лучистого теплообмена? Спасибо!
Коэффициент лучистого теплообмена внутренней поверхности ограждения при температуре t определяется по графику на рисунке Е.2. Это понятно. В представленном примере в прил. Е приведен пример расчета, в котором по графику Е.2 определяют этот самый коэффициент, НО судя по графику и полученным показателям коэффициента лучистого теплообмена 4,84 и 4,64 Вт/(м2*С) данные не корректны. В частности при температуре t=12,25 по графику значение коэффициента должно быть примерно 4,4 Вт/(м2*С), а в примере для этой же температуры значение 4,64 Вт/(м2*С).
Может я туплю?! Подскажите тогда где правду искать? Может есть расчетная формула для нахождения коэффициента лучистого теплообмена? Спасибо!