Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Во-первых нужны нормы - с чем сравнивать измеренные значения.
Во-вторых, как я понял, до сих пор актуален вопрос - чем (прибором) и как (методика) измерять.
Отсюда вывод - как говорит Колян2, ...
То есть локально.
Например, если взять прибор типа стрессвижн, то он измерит напряжение в одной точке. Измерения, правда, проводятся по сетке с некоторым шагом.
Если не хотите услышать страшные ответы, не задавайте страшные вопросы.
Вам в помощь: СТО Газпром 2-2.3-327-2009 (Приложение А), СТО Газпром 2-2.3-243-2008.
Ознакомьтесь, там есть описание средств измерений и даже примеры. Я думаю, Вы сами тогда ответите на свой вопрос.