Нужно показать технадзору в каком документе указана необходимо провести визуально-измерительный контроль. Это тупо я понимаю, однако в СТО Газпром указано согласно СНИП 03.05.05-84, ПБ 03-585-03, РД 51-31323949-38-98, нормативных документах ОАО "Газпром".
В СНиП не указано что 100% нужно проводить ВИК. В ПБ есть фраза "Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва". Однако данное ПБ от отменено и вместо него Руководство по безопасной эксплуатации. Там указано то же только в рекомендательной форме.
В инструкции по НК 2-2.2-083-2006 указано: "Сварные соединения газопроводов выполненные при строительстве реконструкции и ремонте газопроводов подлежат визуальному и измерительному контролю в объеме 100%".
В РД 51-... также не указано что 100% нужно проводить ВИК.
Вопрос: есть ли какой либо документ на технологические трубопроводы который указаывает что ВИК нудно проводить именно 100% всех сварных соединений (доказать) ?
В СНиП не указано что 100% нужно проводить ВИК. В ПБ есть фраза "Внешнему осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва". Однако данное ПБ от отменено и вместо него Руководство по безопасной эксплуатации. Там указано то же только в рекомендательной форме.
В инструкции по НК 2-2.2-083-2006 указано: "Сварные соединения газопроводов выполненные при строительстве реконструкции и ремонте газопроводов подлежат визуальному и измерительному контролю в объеме 100%".
В РД 51-... также не указано что 100% нужно проводить ВИК.
Вопрос: есть ли какой либо документ на технологические трубопроводы который указаывает что ВИК нудно проводить именно 100% всех сварных соединений (доказать) ?