Контроль трубопровода

Ответить

Александр161

Новичок
Регистрация
28.08.2021
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Новочеркасск (Ростовская область)
Добрый день, уважаемые коллеги!

Столкнулся со следующей задачей:
Нужно произвести контроль (ВИК и УЗК) сварных (стыковых) соединений стальной трубы 159х4,5 мм.
Назначение: трубопровод наружной сети отопления (давление в трубе до 16 атм, температура воды до 95 гр.ц.).
Вопрос: можно ли рассматривать данный трубопровод как строительную конструкцию или это скорее котельное оборудование? Подскажите, пожалуйста, нормативные документы в которых будут указаны объем проверяемых соединений и критерии оценки дефектов по ВИК и УЗК.
Заранее, спасибо!
 

КОНСТ

Мастер дефектоскопии
Регистрация
04.02.2013
Сообщения
1,249
Реакции
252
Трубопровод это сооружение
 

boxer

Бывалый
Регистрация
03.12.2013
Сообщения
65
Реакции
15
СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети. Документ действующий. Судя по давлению это ОПО (надо почитать 116-ФЗ) и трубопровод будет регистрироваться в Ростехнадзоре (котлонадзоре).
 
Последнее редактирование:

КОНСТ

Мастер дефектоскопии
Регистрация
04.02.2013
Сообщения
1,249
Реакции
252
СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети. Документ действующий. Судя по давлению это ОПО (надо почитать 116-ФЗ) и трубопровод будет регистрироваться в Ростехнадзоре (котлонадзоре).

Под ОПО вроде бы всегда понималось место, территория, где установлено что-либо потенциально опасное: цех, промплощадка и т.п.
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети. Документ действующий. Судя по давлению это ОПО (надо почитать 116-ФЗ) и трубопровод будет регистрироваться в Ростехнадзоре (котлонадзоре).

Каким это образом трубопровод будет регистрироваться в РТН ? Признак опасности какой ? Для воды должна быть температура свыше 115 град. Ц
 

boxer

Бывалый
Регистрация
03.12.2013
Сообщения
65
Реакции
15
Под ОПО вроде бы всегда понималось место, территория, где установлено что-либо потенциально опасное: цех, промплощадка и т.п.

Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.
Приложение 1:
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:
- воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия.

По поводу регистрируется или нет замечание принимается. Не был уверен по этому и написал: надо почитать 116-ФЗ.
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.
Приложение 1:
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:
- воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия.

По поводу регистрируется или нет замечание принимается. Не был уверен по этому и написал: надо почитать 116-ФЗ.
Не путайте божий дар с яичницей.
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
При чем тут ОПО и ваш трубопровод горячей воды ? То что трубопровод находится на территории объекта ОПО не говорит о том, что надо делать ЭПБ этому паропроводу. ЭПБ делается не участку, цеху и тому подобному, а техническим устройствам (ТУ), которое входит в состав этого ОПО. Для этого это ТУ должно быть внесено в Сведения об ОПО с указанием признака опасности.
 

КОНСТ

Мастер дефектоскопии
Регистрация
04.02.2013
Сообщения
1,249
Реакции
252
ЭПБ делается ТУ или сооружению (трубопроводу) по истечении срока службы. Только а этом году столкнулся с продлением срока службы 200+ ТУ, из которых в сведения об ОПО внесено процентов 10. То ли лень, то ли раздолбайство. Но в договоре были все 200+, диагностировал все 200+.
 

aav59ru

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
15.10.2012
Сообщения
3,740
Реакции
749
Адрес
Пермь
Но в договоре были все 200+, диагностировал все 200+
Если деньги платят, то можно и все 300 =)).
С чего взяли то, что это для ЭПБ. спорите тут =))
ВИК и УЗК и при изготовлении трубопроводов делают! Astrut правильно указал РТМ-1С (он же РД 153-34.1-003-01 Таблица 18.11)
 

КОНСТ

Мастер дефектоскопии
Регистрация
04.02.2013
Сообщения
1,249
Реакции
252
Мой пост был про сведения про ОПО.
 

Игорь Антонович

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
23.02.2015
Сообщения
2,739
Реакции
665
Добрый день, уважаемые коллеги!

Столкнулся со следующей задачей:
Нужно произвести контроль (ВИК и УЗК) сварных (стыковых) соединений стальной трубы 159х4,5 мм.
Назначение: трубопровод наружной сети отопления (давление в трубе до 16 атм, температура воды до 95 гр.ц.).
Вопрос: можно ли рассматривать данный трубопровод как строительную конструкцию или это скорее котельное оборудование? Подскажите, пожалуйста, нормативные документы в которых будут указаны объем проверяемых соединений и критерии оценки дефектов по ВИК и УЗК.
Заранее, спасибо!
СП 74.13330.2021
 

Зайдуллин РИшат

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
10.02.2015
Сообщения
2,248
Реакции
611
ЭПБ делается ТУ или сооружению (трубопроводу) по истечении срока службы. Только а этом году столкнулся с продлением срока службы 200+ ТУ, из которых в сведения об ОПО внесено процентов 10. То ли лень, то ли раздолбайство. Но в договоре были все 200+, диагностировал все 200+.
Дополню, умничаю: статья 7 пункт 2 ФЗ 116:
2. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности:
-до начала применения на опасном производственном объекте;
-по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;
-при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет;
-после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство.
 

boxer

Бывалый
Регистрация
03.12.2013
Сообщения
65
Реакции
15
При чем тут ОПО и ваш трубопровод горячей воды ? То что трубопровод находится на территории объекта ОПО не говорит о том, что надо делать ЭПБ этому паропроводу. ЭПБ делается не участку, цеху и тому подобному, а техническим устройствам (ТУ), которое входит в состав этого ОПО. Для этого это ТУ должно быть внесено в Сведения об ОПО с указанием признака опасности.
Вы не совсем внимательно прочитали мой пост от 26.09.22. Там я собеседнику писал что ОПО это не только и не столько территория, цех и т.п., при это вынося за скобки вопрос про трубопровод горячей воды, (кстати, он такой же мой как и Ваш). По поводу Вашего замечания о регистрации в РТН, я написал что замечание ПРИНИМАЕТСЯ, хотя в том же посту уточнял, что не уверен будет ли он ОПО, (писал, что надо почитать 116-ФЗ).
 
Сверху