Заключение ЭПБ Заправочной колонки

Ответить

Vasiliy2015

Новичок
Регистрация
19.10.2015
Сообщения
1
Реакции
0
Доброго времени суток !!! В настоящее время проводим исследование автогазозаправочной (АГЗС) станции. Объектами экспертизы являются сосуд, насосный агрегат и газовая колонка. Если с первыми двумя позициями все понятно, то как рассматривать колонку, какое это техническое устройство!? Если есть у кого заключение, выручите, друзья. И какие НТД применять к колонке!?
 

make-ks

Дефектоскопист всея Руси
Регистрация
17.04.2014
Сообщения
1,636
Реакции
289
АГЗС и все оборудование на ей попадает под действие ФНП По эксплуатации станций газомоторного топлива (дословно не помню, найдете).

Колонка состоит из РВД т.е. шланга, расходомера, клапанов (как правило рабочий осуществляющий пуск газа, и сбросной/предохранительный), электронной начинки, и соединительных трубок.
Все это отдельные комплектующие со своими сроками службы. Расходомер вероятно состоит из трубки Вентури диф. манометра и термопреобразователя - все это подлежит поверке, кроме сужающего устройства которое подлежит калибровке.
Все это+электрокапана+электронный блок (сциферками) выполнены во взрывозащищенном исполнении как проверить написано в руководстве по эксплуатации на комплектующие. Если срок службы истек, придется менять.

Что у нас осталось? Несколько распределительных трубок - проверка на прочность и герметичность, и корпус - осмотр. ardon:
 
Последнее редактирование:

КОНСТ

Мастер дефектоскопии
Регистрация
04.02.2013
Сообщения
1,249
Реакции
252
А трубы между сосудом, насосным агрегатом и колонкой ЭПБ не подлежат? Я когда занимался АГНКС, у меня 90 % времени занимали трубы, а потом уже все остальное
 