Чем проверить трубы в межэтажных перекрытиях? - Неразрушающий контроль | Форум Дефектоскопист
Неразрушающий контроль | Форум Дефектоскопист
Вернуться   Неразрушающий контроль | Форум Дефектоскопист > Форум Дефектоскопист > Общие вопросы


Старый 22.01.2018, 07:48   #1
K211290
 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 0
По умолчанию Чем проверить трубы в межэтажных перекрытиях?

При обследовании вдго и вкго каким методом проверяете трубы проходящие меж этажными перекрытиями и стенами т.е. внутри футляров и гильз.
K211290 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 10:25   #2
astrut
Дефектоскопист всея Руси
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 3,906
Благодарил(а): 355 раз(а)
Поблагодарили: 804 раз(а)
Репутация: 737
По умолчанию

K211290, Хабаровчане рассказывали, что сделали прибор. Метод электропотенциальный. Если интересно, дам ссылку в личку
astrut на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 12:08   #3
Фёдоров
Бывалый
 
Регистрация: 12.12.2012
Адрес: Хабаровск
Сообщений: 281
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 33 раз(а)
Репутация: 33
По умолчанию

Ага есть такой - Панин им занимался, я правда не знаю на какой стадии завершения сейчас находится данная разработка, могу узнать.
__________________
Все орфографические и синтаксические ошибки являются собственностью автора и перепечатки не подлежат!
Фёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 12:20   #4
make-ks
Профессионал
 
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 1,509
Благодарил(а): 122 раз(а)
Поблагодарили: 208 раз(а)
Репутация: 213
По умолчанию

astrut, Мне дай ссылку пожалуйста
make-ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 14:15   #5
USM35 XS
Профессионал
 
Аватар для USM35 XS
 
Регистрация: 24.08.2012
Адрес: Сызрань
Сообщений: 1,243
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 173 раз(а)
Репутация: 154
По умолчанию

Несколько лет назад слышал про методику ультразвукового контроля волнами Лэмба. Кем написана и кем согласована не знаю, но вроде как результаты она показала и её применяли, а может и до сих пор применяют.
__________________
Чем больше узнаёшь про УЗК, тем меньше знаешь УЗК.
Царь прикажет - дураки найдутся.
USM35 XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 20:33   #6
slobodeniuc3
Свой
 
Аватар для slobodeniuc3
 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 146
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а)
Репутация: 12
По умолчанию

Есть методика и диссертация ультразвукового контроля волнами Лэмба межэтажных перекрытиях.
Вложения
Тип файла: doc И Н С Т Р У К Ц И Я.doc (619.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: doc операционка.DOC (289.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: doc Диссертация.doc (15.75 Мб, 24 просмотров)
slobodeniuc3 вне форума   Ответить с цитированием
3 благодарности(ей) от:
make-ks (23.01.2018), UZK-Element (05.02.2018), Колян2 (22.01.2018)
Старый 22.01.2018, 20:42   #7
slobodeniuc3
Свой
 
Аватар для slobodeniuc3
 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 146
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а)
Репутация: 12
По умолчанию

Датчики на волнах Лэмба, выпускает фирма Кропус и АрсеналНК.
slobodeniuc3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 21:14   #8
Alexander
Профессионал
 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 1,022
Благодарил(а): 78 раз(а)
Поблагодарили: 146 раз(а)
Репутация: 123
По умолчанию

Есть более ранний документ: МЕТОДИКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ авторства Политест.
Можно скачать здесь: http://meganorm.ru/Data2/1/4293810/4293810463.pdf
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Колян2 (22.01.2018)
Старый 05.02.2018, 15:15   #9
UZK-Element
Профессионал
 
Регистрация: 14.03.2015
Сообщений: 922
Благодарил(а): 139 раз(а)
Поблагодарили: 52 раз(а)
Репутация: 59
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
K211290, Хабаровчане рассказывали, что сделали прибор. Метод электропотенциальный. Если интересно, дам ссылку в личку
можно тоже ссылку в личку ? спасибо.
UZK-Element вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 15:18   #10
UZK-Element
Профессионал
 
Регистрация: 14.03.2015
Сообщений: 922
Благодарил(а): 139 раз(а)
Поблагодарили: 52 раз(а)
Репутация: 59
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexander Посмотреть сообщение
Есть более ранний документ: МЕТОДИКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ авторства Политест.
Можно скачать здесь: http://meganorm.ru/Data2/1/4293810/4293810463.pdf
для ВДГО не пойдет. эта метода для ОПО.
UZK-Element вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Sonotron NDT: полный спектр оборудования для УЗК Sonotron NDT Ультразвуковой контроль 50 12.10.2018 14:16
Формула НК Формула_НК Объявления 13 17.11.2017 11:42
Проблемы прогнозирования работоспособности конструкций по данным НК В мире НК Статьи о дефектоскопии 5 12.10.2015 04:56
Сканирование в ультразвуковой томографии В мире НК Статьи о дефектоскопии 2 17.09.2015 04:09
Пользовательское соглашение admin Работа форума 0 05.07.2013 13:21


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

VK Defektoskopist OK Defektoskopist Facebook Defektoskopist Instagram Defektoskopist YouTube Defektoskopist


Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3. Copyright ©2000 - 2018. Перевод: zCarot.
Внимание, коллеги! В целях нормальной работы форума администрация оставляет за собой право на обработку персональных данных зарегистрированных пользователей. В случае вашего несогласия просьба написать жалобу на defektoskopist.ru@gmail.com