Хоть и не занимаюсь лично РК но как начальник отвечаю за охрану труда и прочую промышленную безопасность.
Все взрывопожаропасные объекты делятся на зоны, эти зоны четко обозначены на предприятии.
В Зонах "0" и "1" например присутствует взрывоопасная среда или может выделяться в нормальном режиме работы - в такой зоне работать с любым невзрывозащищенным оборудованием нельзя! Только останавливать производство.
В 3оне "2" взрывоопасная среда выделяется только в аварийном режиме работы, здесь возможна работа с электрооборудованием обычной конструкции, для этого необходимо разработать специальные мероприятия (для больших предприятий все разработано и прописано) эти мероприятия называются "огневые работы" как правило, выполняются по наряду допуску в котором прописываются мероприятия.
Мероприятия, обязательный контроль загазованности в зоне, как правило ч/з 10 минут на рабочем месте и в 20 метрах от рабочей зоны, подбор необходимого типа и количества, огнетушителей и других средств предотвращения и пожара.
В общем, к куратору ваших работ в цеху, он обозначит рабочие зоны, с этими зона к пожарникам, они обозначат их тип, далее к начальнику установки или останавливаете производство или оформляете наряд.