Скажите,а какие проблему чаще всего возникают при неразрушающем контроле строительных конструкций?
Из основных при УЗК - в нормативной документации указаны только критерии браковки, а значения основных параметров контроля (частота, угол ввода, способ настройки чувствительности, направленность ПЭП) каждый выбирает как хочет....
Ну и обычно еще присутствуют:
1. Отсутствие документации: чаще всего шов на чертеже не показан, или не указан его тип, или не указан документ по которому надо оценивать качество, или указано несколько таких документов, ГОСТ 23118, СНиП 3.03.01-87, СП 53-101-98....
2. Сварное соединение уже залито бетоном, ну или к нему в зоне сканирования уже много чего приварено...
3. Отсутствие сварного шва: вчера было, но сегодня.....
4. Проблемы с очисткой зоны сканирования, если все-таки сварной шов нашли и до него добрались......
5. Сварное соединение не проходит даже по результатам ВИК....